消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年05月27日

更新日期:2020年05月28日

  

第1题: 14              

根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)的规定,下列说法正确的有(   )
A 液化石油气的火灾危险性类别为甲A
B 液化异丁烷的火灾危险性类别为甲B
C 石脑油的火灾危险性类别为甲B
D 煤油的火灾危险性类别为乙B
E 100号重油的火灾危险性类别为丙B


   

鸣乐消防


  

第2题: 10              

关于某石油化工企业的厂区,下列的做法中,不正确的是()。 
A 生产区沿江河岸布置在邻近江河的城镇的上游。
B 穿越厂区的地区输气管道架空敷设
C 穿越生产区的地区架空电力线路采用阻燃电缆
D 当地一条公路穿越该企业生产区,与有甲类厂房及工艺装置生产区保持60m的防火间距
E 液化石油气储罐组的四周设置高度1.1m的不燃性实体防护墙


   

鸣乐消防


  

第3题: 10              

关于某石油化工企业的厂区,下列的做法中,不正确的是()。
A 明火设备集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体设备、建(构)筑物的上风向
B 有飞火的明火设备布置在建(构)筑物的上风向
C 变配电室与散发相对密度为 0.72 的可燃气体甲类生产设备相邻布置,采用防爆墙进行分隔
D 受条件限制的液化烃罐组毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,并采取了防止泄漏的液化烃流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。
E 罐区泡沫站布置在罐组防火堤外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距为18m。


   

鸣乐消防


  

第4题: 15              

关于某石油化工企业的厂区,下列的做法中,正确的是()。
A 事故水池和雨水监测池布置在厂区边缘的较低处,与污水处理场集中布置。事故水池距距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距为70m。
B 区域性含油污水提升设施布置在装置及单元外,距离重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距为16m 
C 在可燃液体罐组防火堤内种植生长高度为13cm、含油脂较多的四季常青的草皮
D 液化烃罐组设置环形消防车道,消防车道的路面宽度为5m
E  顶部最高操作压力为0.08MPa的压力容器未设置安全阀

   

鸣乐消防


  

第5题: 6              

下列说法中正确的有()。
A 为了防止火焰和空气倒入火炬筒,在火炬筒上部应安装防回火装置
B 当排放气体中含有乙炔或存在爆炸分解危 险时,在火炬筒的入口后,应设置拉西环填料的塔式阻火器
C 钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处。钢质储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于 20m,接地电阻不宜大于 10 Ω。
D 石油化工企业应在在距离装卸栈桥边缘 8m 以外的油品输入管道上,设有紧急切断阀
E  码头装卸时输送原油或成品油宜采用钢质管道。管道设计流速应符合原油或成品油在正常作业状态时,管道设计流速不应大于 4.5 m/s,液化石油气液态安全流速不应大于 3.0 m/s 的规定。

   

鸣乐消防


  

第6题: 9              

下列关于隧道的说法中,正确的是()。
A 可通行危险化学品等机动车的隧道只有一、二、三类,没有四类
B 仅限人行或通行非机动车的隧道只有二、三、四类,没有一类
C 仅限通行非危险化学品等机动车的隧道有一、二、三、四类
D 无论是单孔还是双孔隧道,都是根据用途和隧道封闭段长度来划分隧道的类型
E  隧道封闭段长度为1500m的可通行危险化学品等机动车的隧道为一类隧道


   

鸣乐消防


  

第7题: 7              

下列关于隧道的说法中,不正确的是()。
A 隧道的内部装修应全部采用不燃材料
B 隧道内的通风机房应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔
C 通行机动车的双孔非水底隧道应设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔不宜大于800m 
D 双孔隧道应设置人行横通道或人行疏散通道,人行横通道的间隔和隧道通向人行疏散通道入口的间隔,宜为1000m
E 隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,当建筑面积大于1000㎡,必须至少设置2个直通室外的安全出口


   

鸣乐消防


  

第8题: 7              

下列关于隧道的设计中,正确的是()。
A 某仅限人行或通行非机动车通行的隧道,封闭段长度为2000m,未设置消防给水系统
B 某隧道用干式给水系统,在管网的最高部位设置自动排气阀,管道的充水时间为100s
C 某隧道内设置消防给水系统,管道内的消防供水压力保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱为10.0m 
D 某隧道内设置消防水泵供水设施,消火栓箱内设置了消防水泵启动按钮
E 某隧道内消火栓的间距为60m


   

鸣乐消防


  

第9题: 4              

下列关于隧道的设计中,不正确的是()。
A  某封闭段长度为1000m的仅限通行非危险化学品等机动车,内部有2条车道的单孔隧道,在隧道一侧设置灭火器,每个设置点为3具
B 某隧道内灭火器设置点的间距为110m 
C 某封闭长度为2000m的单洞双向交通隧道,采用纵向排烟方式
D 某隧道采用纵向排烟的方式,纵向气流的速度为3m/s,且小于临界风速
E 某隧道内排烟管道的耐火极限为1.50h

   

鸣乐消防


  

第10题: 8              

下列关于隧道的设计中,不正确的是()。
A 在某隧道入口外80m处,设置隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道的警报信号装置
B 某隧道的主要设备用房内设置火灾自动报警系统
C 某可能产生屏蔽的隧道,设置有线通信,保证灭火时通信联络畅通
D 某封闭段长度为1500m的仅限通行非危险化学品等机动车的双孔隧道的消防用电按二级负荷要求供电
E  某封闭段长度为400m的可通行危险化学品等机动车的单孔隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间为0.6h

   

鸣乐消防


  

第11题: 7              

根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50089-2009)的规定,如下人防工程的设置中,正确的有()。
A 某设置在人防工程内建筑面积为450㎡的冷冻肉库房,未设置自动喷水灭火系统
B 某设置在人防工程内座位数为900个的电影院观众厅,吊顶下表面至观众席室内地面高度为7m,未设置自动喷水灭火系统
C 某设置在人防工程内装机总容量为200kW 的柴油发电机房,未设置自动喷水灭火系统
D 某设置在人防工程内建筑面积为50㎡的KTV,未设置自动喷水灭火系统
E 某设置在人防工程地下二层的商店,建筑面积为500㎡,未设置自动喷水灭火系统


   

鸣乐消防


  

第12题: 14              

根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50089-2009)的规定,如下人防工程的设置中,不正确的有()
A 某设置在人防工程地下三层的商店,建筑面积为400㎡,未设置火灾自动报警系统
B 某设置在人防工程地下二层 ,建筑面积为800㎡的棉花库房,未设置火灾自动报警系统
C 某设置在人防工程内建筑面积为40㎡的网吧,未设置火灾自动报警系统
D 某设置在人防工程内地下二层的舞厅,建筑面积为100㎡,其疏散走道的地面上,设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志
E 某设置在人防工程内地下三层的玻璃仓库,建筑面积为1500㎡,按国家最低标准设置消防设施,划分成一个防火分区

   

鸣乐消防


  

第13题: 12              

如下人防工程的设置中,不正确的有()
A 某设置在人防工程地下二层的医院病房,走道两侧均设有病房,走道的净宽度为1.6m 
B 某设置在人防工程地下二层的商场疏散楼梯的净宽度为1.3m
C 某设置在人防工程地下一层的旅馆疏散楼梯的净宽度为1.1 m
D 某设置在人防工程地下二层的制砖车间,疏散走道的一侧布置有生产车间,另一侧为实体墙,走道的净宽度为1.2m
E 某设置在人防工程地下一层的餐厅,疏散走道两侧均有专用吃饭的包厢,走道的净宽度为1.3m 

   

鸣乐消防


  

第14题: 10              

如下人防工程的设置中,不正确的有()
A 某设置在人防工程地下一层的消防控制室,采用耐火极限2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,墙上设置火灾时能自行关闭的甲级防火门
B 某设置在人防工程地下一层的舞厅,采用耐火极限2.0h的隔墙和1.0h的楼板与其他场所隔开,墙上设置乙级防火门
C 某人防工程采用防火墙划分防火分区,防火分隔部位的宽度为20m,开口部分设置防火卷帘,宽度为8m,耐火极限为2.0h
D 某设置在人防工程内的避难走道,该避难走道只与一个防火分区相通时,未设置直通地面的出口
E 某设置在人防工程内的下沉式广场,设置一个直通地坪的疏散楼梯,疏散楼梯的总宽度为相邻最大防火分区通向下沉式广场计算疏散总宽度。 

   

鸣乐消防


  

第15题: 7              

对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 防火隔间与防火分区之间应设置常闭式甲级防火门,发生火灾时可以从任一侧打开
B 最大的餐厅其室内最远点到最近安全出口的直线距离为 35m,其所在的防火分区设置有自动喷水灭火系统
C 建筑面积为300㎡的电影院内未设置室内消火栓
D 仪表装配车间的采光窗井与建筑高度为6m,二级耐火等级的办公楼之间的防火间距为8m
E 地下二层设置宿舍,建筑面积为800㎡,设置有自动灭火系统,划分为1个防火分区

   

鸣乐消防


  

第16题: 6              

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014),如下分类中,正确的是()
A 某地下2层汽车库,每层建筑面积均为950㎡,室外坡道建筑面积为120㎡,各层均设有25个车位,该车库为Ⅲ类汽车库                   
B 某屋面停车场,建筑面积800㎡,设置120个停车位,为Ⅲ类停车场                     
C 某地上修车库,建筑面积为1500㎡,车位数为15个,为Ⅱ类修车库                 
D 某地下3层汽车库,每层建筑面积均为3000㎡,各层均设有110个车位,该车库为Ⅱ类汽车库
E 某屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道,停车场有60个停车位,汽车库有90个停车位,停车场的建筑面积为1000,汽车库的建筑面积为4500㎡,该车库为Ⅱ类汽车库

   

鸣乐消防


  

第17题: 7              

对于室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,如下设计中,正确的有()。
A 采用防火隔墙和耐火极限为2.00 h 的不燃性楼板分隔成多个停车单元,每个停车单元内的停车数量为4 辆,采用无门、窗、 洞口的防火墙分隔为停车数量200 辆的3个区域                    
B 未设置人员安全出口,仅按相关规定设置供灭火救援用的楼梯间,且设置汽车库检修通道,其净宽 1.0m                   
C 设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选用普通下垂型喷头                   
D 楼梯间及停车区的检修通道上设置室内消火栓
E 汽车库内设置防烟设施,防烟口应设置在运输车辆的通道顶部

   

鸣乐消防


  

第18题: 3              

如下设计中,正确的有()。
A 某汽车库,建筑面积为2000㎡,停车数量为45辆,仅设置一个单车道汽车疏散出口,             
B 某停车场,停车数量为50辆,设置一个汽车疏散出口          
C 某修车库,建筑面积为2500㎡,停车数量为15辆,设置一个汽车疏散出口        
D 某汽车库,建筑面积为900㎡,停车数量为20辆,因设置汽车坡道有困难,采用一台汽车专用升降机作汽车疏散出口, 
E 某地下汽车库,设置两个汽车疏散出口,出口最近边缘的水平距离为8m

   

鸣乐消防


  

第19题: 6              

如下设计中,正确的有()。
A 某地下2层汽车库,每层建筑面积均为3000㎡,各层均设有60个车位,室外消防用水量为 16 L/s
B 某地上修车库,建筑面积为1000㎡,车位数为10个,室外消防用水量为 18 L/s
C 某地下1层汽车库,建筑面积均为2500㎡,设有40个车位,室内消火栓用水量为 6 L/s
D 某地上两层汽车库,设置在地上二层的两个室内消火栓的间距为40m
E 某修车库,修理车位数为4辆,建筑面积为400㎡,内部设置室内消火栓,系统管道内的压力应保证 1 个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位

   

鸣乐消防


  

第20题: 9              

如下设计中,正确的有()。
A 某建筑面积为900㎡的地下二层汽车库未设置排烟系统
B 某修车库采用从顶棚下凸出的0.4m 的梁划分防烟分区,最大防烟分区的建筑面积为1900㎡, 
C 某汽车库外墙上的自然排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿位于室内净高的 2/3处,并应沿气流方向开启,总面积为室内地面面积的3%
D 某修车库,修车位数量为10辆,建筑面积为2500㎡,采用三级负荷供电
E 某汽车库内,消防应急照明灯设置在顶棚上,其地面最低水平照度为2.0 lx

   

鸣乐消防


  

第21题: 4              

下列说法中,正确的是()。
A 加油站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统              
B 可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的20%                 
C 报警器宜集中设置在室外                 
D 报警系统应配有不间断电源
E LNG泵应设超温、超压自动停泵保护装置

   

鸣乐消防


  

第22题: 4              

下列做法中,错误的是()。
A 某加油站内的紧急切断系统设置有手动和自动复位功能
B 某加气站管道上的紧急切断阀,可以由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭
C 某户外安装的直流充电桩的防护等级为IP44
D 某交流充电桩与站内汽车通道相邻一侧,设置防撞栏,防撞栏的高度为0.6m 
E. 某户外安装的充电设备的基础高于所在地坪100mm

   

鸣乐消防


  

第23题: 7              

下列做法中,正确的是()。
A 某一级加油站的供电负荷为三级
B 某加气站内的信息系统夜间不供电
C 某加油站内设置小型内燃发电机组,内燃机的排烟管口,内部安装阻火器,排烟管口高出地面5m,距离爆炸危险区域边界的水平距离为4m
D 某加油站的供电采用电缆沟敷设电缆,加油作业区内的电缆沟内用石棉填实。
E 某加油站罩棚下处于爆炸危险区域的灯具,选用防护等级为IP44级的照明灯具

   

鸣乐消防


  

第24题: 6              

如下做法中,正确的是()。
A 某加油站内的钢制油罐,进行了防雷接地,接地点为3处
B 某加油加气合建站内油气放散管接入全站共用接地装置,未单独做防雷接地
C 某加气站内防静电接地装置的接地电阻为80Ω
D 某油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置,设置在爆炸危险1区
E 某埋地钢制油罐与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地

   

鸣乐消防


  

第25题: 4              

如下做法中,错误的是()。
A. 某加油站的加油作业区内的站房的耐火等级为二级。罩棚顶棚的承重构件为钢结构,其耐火极限为0.20h 
B.某加气站的储气瓶间采用封闭式钢筋混凝土结构,屋面采用不燃烧轻质材料建造
C.某加气站的压缩机间与仪表间相邻,仪表间的门窗应位于爆炸危险区范围之外,且与压缩机间的中间隔墙为防火墙,防火墙上开设不可开启的观察用的甲级防火窗
D.某加油站的站房内设非明火餐厨设备。
E 某加气站的站房的一部分位于加气作业区内,该站房的建筑面积为400㎡ ,且该站房内没有明火设备

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0