根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实的有( )。A 喷头、灭火器等消防设施损坏或故障B 将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的C 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的D 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的E 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的
作强消防
根据现行《中华人民共和国消防法》,对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程( )制度。 A 消防设计备案 B 消防设计审核验收 C 消防设计审查验收 D 消防设计抽查验收
当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以对当事人每日按照按罚款数额的( )加以处罚。A 1% B 3% C 5% D 7%
对某住宅建筑高度进行检查,屋面标高为+56m,室外地坪标高为-0.5m,底层设置自行车库,其地面标高为±0.0m,顶板标高为+2.2m,地下室顶板标高为-0.0m,该住宅建筑髙度为( ),属于( )住宅建筑。A 53.8m;二类高层 B 54.1m;—类高层C 54.3m;一类高层D 54.5m;一类高层
在对建筑耐火等级进行检查时,要检查最多允许层数与耐火等级的适应性,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列相关说法中,不正确的是( )。A 四级耐火等级的单层药材加工厂房B 四级耐火等级的单层氟利昂厂房C 三级耐火等级的单层白兰地成品仓库D 三级耐火等级的三层搪瓷仓库E 三级耐火等级的两层漂白粉仓库
某检测机构对高层综合楼进行检查,平面布置的符合要求的有( )。A 地下1层设置多个歌舞娱乐场所(与地面高差3m),房间面积50~180㎡,隔墙上开甲级防火门B 地上1层设置消防控制室,疏散门采用普通木质门直通室外C 地上2层设置多个儿童游乐场,房间面积75~265㎡不等,房间门采用卷帘门D 地上3层的电影院,设置多个厅室,其中一个最大为1000㎡,电影院区域采用2.0h的防火隔墙,隔墙上开乙级防火门E 地上4层设置多个老年人照料设施的康复用房,每个房间面积50~150㎡不等,经常停留人数10人
某地拟建一座高度为60m的写字楼和一座髙度为32m的商场,某消防救援机构在核设计文件的时候发现这两栋建筑之间的防火间距只有9m。按照规范要求,这两栋建筑之间的防火间距不应小于( )m。A 11B 12C 13D 14
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定下列关于消防电梯的说法,不正确的有( )。A 建筑高度为33m的办公楼需要设置消防电梯B 建筑高度为32m的政府办公楼可以不设置消防电梯C 埋深11m且总建筑面积为3000㎡的地下建筑应设置消防电梯D 消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台E 建筑高度为33m的住宅应设置消防电梯
对于地下大于2万㎡的商店营业厅,采用避难走道分隔时,关于避难走道检查中,符合要求的是( )。A 避难走道两侧1m以下设置疏散标志灯具,布置间距10mB 避难走道的机械送风量按净面积每平方米30m3/h计算C 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离均不大于50mD 防火分区开向避难前室的门采用乙级门,前室开向走道的门采用甲级门E 避难走道的地面水平照度为5.0lx
某大型餐饮建筑地上6层、地下3层,建筑高度为24m,耐火等级一级。地下一层主要使用功能为厨房、包房和2个建筑面积均为900㎡的餐厅,共划分为5个防火分区。地下一层某防火分区内,未设置自动灭火系统的建筑面积为200㎡,其设置自动灭火系统的建筑面积最多为( )㎡。A 600B 500C 700D 800
防火墙的设置应符合现行国家工程建设消防技术标准的要求,乙类厂房和乙类仓库内用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于( )。A 3.00hB 4.00hC 2.50hD 2.00h
某丙类生产车间,设置了自然排烟系统。该生产车间空间净高为4m,长80m,宽40m,则该厂房的防烟分区最大允许面积是( )㎡,其长边最大允许长度是( )m。A 500,36B 500,32C 1000,36D 1000,32
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)对某工业区进行消防检查,下列关于安全出口的设置中,不符合规范的有( )。A 氯乙烯厂房,每层建筑面积150㎡,同一时间作业人数为10人,设置1个安全出口B 松香提炼厂房,每层建筑面积为150㎡,同一时间作业人数为8人,设置1个安全出口C 电解食盐厂房,每层建筑面积为100㎡,同一时间作业人数为10人,设置1个安全出口D 苯甲酸厂房,每层建筑面积为250㎡,同一时间作业人数为20人,设置1个安全出口E 金属抛光厂房,每层建筑面积为150㎡,同一时间作业人数为10人,设置1个安全出口
下列关于疏散楼梯的净宽度的要求,符合国家规范的有( )。A 高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.2mB 住宅建筑高度不大于18m且疏散楼梯一边设置栏杆时,其疏散楼梯的净宽度不应小于1.0mC 厂房的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1mD 人防工程中商场疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.4mE 人防工程中医院疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.2m
某办公楼地上3层,建筑高度12m,总建筑面积3600㎡,二级耐火等级,每层均在内走道的南北两侧布置办公室,楼内设有采用进回风管道的集中空气调节系统,并己严格按现行国家规范要求设置了疏散楼梯和消防设施。请问建筑内位于袋形走道两侧或尽端的办公室疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离不应小于( )m。A 25.5B 27.5C 22.5D 22
以下说法错误的是( )。A 甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用防烟楼梯间或室外楼梯B 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,采用防烟楼梯问C 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间D 对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间
有爆炸危险区域的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。下列关于门斗的说法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙B 建筑内开向门斗的门应采用甲级防火门C 门斗内开向室外楼梯的门应采用乙级防火门D 门斗的门应与楼梯间的门错位布置
下列防爆措施中,属于预防性技术措施的有( )。A 排除能引起爆炸的各类可燃物质B 采取泄压措施C 消除或控制能引起爆炸的各种火源D 采用抗爆性能良好的建筑结构体系E 采取合理的建筑布置
除了不允许放宽的场所外,关于室内装修材料燃烧性能等级放宽条件的说法,正确的是( )。A 单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级均可降低一级B 当单层、多层民用建筑内的场所设置自动灭火系统时,除顶棚外,其装修材料的燃烧性能等级可降低一级C 当单层、多层民用建筑内的场所同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统时,其装修材料的燃烧性能等级均可降低一级D 高层民用建筑内的场所同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统时,其装修材料的燃烧性能等级均可降低一级E 高层民用建筑的裙房内面积小于500㎡的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级均可降低一级
建筑内部装修工程防火验收后,( )应建立建筑内部装修工程防火施工及验收档案。A 消防机构B 建设单位C 设计单位D 监理单位