消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年05月25日-2

更新日期:2020年05月25日

  

第1题: 5              

某高层公共建筑,地下2层,埋深9m,地上18层,建筑高度为54m,耐火等级为一级。地下一层为消防水泵房、消防控制室等设备用房,地下一、二层其他部分为车库,地上一层至四层为商场,五至十八层为办公楼,商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏散指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检测,情况如下:
1. 消防电源及设置检查
该建筑用电采用二级负荷供电。消防水泵房、排烟风机房、应急照明和疏散指示系统的消防用电自动切换装置统一设置在地下一层配电房,消防水泵房和排烟机房还设置有专门的配电箱。对电梯井内的敷设线路查看,发现该建筑采用的橡胶电缆明敷铺设。
2. 消防控制室检查
该消防控制室与地下二层停车库相邻建造,采用的是耐火极限不低于2. 00h的隔墙和1. 00h的楼板分隔,消防控制室值班人员通过乘坐消防电梯到达地面,排烟风机房的动力电缆由消防控制室进入配电房。消防控制室的设备面盘为单面布置,操作距离1. 2m,背后盘面的维修距离为1. 0m。
3. 联动控制器功能检测
消防检测人员拆掉位于二楼疏散走道的防火卷帘旁的感温探测器,联动控制器在无反应;检测人员拆掉另一个专用的感烟探测器,120后显示故障信息并发出故障信号。
4. 防火卷帘功能测试
在一楼触发2只感烟探测器,二楼的疏散通道上的防火卷帘和中庭回廊防火卷帘同时下降到楼板面,三、四楼中庭回廊防火卷帘无动作。
5. 防排烟功能测试
消防检测人员在17层楼梯间内,打开一个常闭加压送风口,系统无动作
根据上述材料,回答下列问题(共20分):
1. 该建筑的消防用电都存在哪些问题?

   

张工教育


  

第2题: 4              

2. 该建筑的消防控制室都存在哪些问题?如何改正?

   

张工教育


  

第3题: 1              

3. 联动控制器功能检测是否正常?可能原因有哪些?

   

张工教育


  

第4题: 3              

4. 防火卷帘功能是否正常?正常动作是什么?

   

张工教育


  

第5题: 2              

5. 请分析系统应该如何动作,无动作的原因有哪些?

   

张工教育


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0