消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年09月17日

更新日期:2020年09月17日

  

第1题: 15              

上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成,20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。
小区消防给水采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房,室外水泵房距离取水口5m,消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池,管理单位考虑水质符合消防用水的要求,故未采取其他的技术措施,将游泳池纳入消防用水系统,当作消防水源进行管理。
小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,屋顶设置了稳压泵,屋顶高位消防水箱最高水位标高72m,最低水位标高70m,室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。
维保单位在对消防消防设施进行检查时发现:
1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵,功率均是100kW,油箱储油量分别是80L、100L、60L;对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量,该室内消火栓系统共设置3台消防泵,设计流量为30L/s、20L/s、20L/s,设计工作压力为1.0Mpa,检测结果合格。
2. 检查了室内消火栓系统,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置,室内消火栓的间距为40m,测试了室内消火栓的动压,最不利消火栓的动压为0.30Mpa,充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa,充实水柱16m。
3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验,消火栓出水一段时间后停止,水泵控制柜未收到任何信号,检测人员前往水泵房,通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵,试验消火栓在规定时间内正常出水。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备、选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)

下列关于该建筑室外消防水池的设计方案中,不正确的有(   )。
A 该建筑消防水池应设置取水口(井),且吸水高度符合规范要求
B 该建筑取水口(井)与室外水泵房的距离符合要求
C 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离为50m
D 取水口(井)与液化石油气储罐的距离为60m
E 该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求


   

老妖精消防


  

第2题: 9              

下列关于该建筑消防水泵油箱检测的描述中,正确的有(   )。
A 甲水泵油箱储油量符合规范要求
B 乙水泵油箱储油量符合规范要求
C 丙水泵油箱储油量符合规范要求
D 甲、乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求
E 乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求


   

老妖精消防


  

第3题: 15              

下列关于水泵流量测试的设计方案中,流量测试装置的最大量程符合要求的是(   )。
A 65L/s                    
B 70L/s       
C 75L/s                    
D 80L/s      
E 90L/s


   

老妖精消防


  

第4题: 8              

下列关于水泵压力测试的设计方案中,压力测试装置的最大量程符合要求的是(   )。
A 2.0MPa
B 2.1MPa
C 2.2MPa
D 2.3MPa
E 2.4MPa


   

老妖精消防


  

第5题: 8              

下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中,正确的有(   )。
A 本建筑消火栓栓口间距为40m
B 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管
C 商业网点的室内消火栓可以一股充实水柱到达室内任何部位,并设置在户门附近
D 消火栓箱采用DN65室内消火栓,与消防软管卷盘设置在同一箱体内
E 消火栓箱配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为25.0m


   

老妖精消防


  

第6题: 9              

下列关于室内消火栓的动压的设计方案中,正确的有(   )。
A 最不利消火栓的动压为0.30Mpa符合规范要求
B 最有利消火栓的动压为0.62Mpa不符合规范要求
C 最不利消火栓充实水柱12m符合规范要求
D 最不利消火栓采用减压稳压型消火栓
E 最有利消火栓采用减压稳压型消火栓


   

老妖精消防


  

第7题: 11              

下列关于消防排水的设计方案中,错误的有(   )。
A 消防电梯排水泵集水井的有效容量为1.0 m3
B 消防电梯排水泵的排水量为5L/s
C 自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径为DN80
D 报警阀处的排水立管管径为DN80
E 减压阀处的压力试验排水管管径为DN80


   

老妖精消防


  

第8题: 12              

下列关于稳压泵启泵压力值P1设置的选择中,正确的有(   )。
A 8m                
B 9m        
C 10m               
D 11m       
E 12m


   

老妖精消防


  

第9题: 9              

下列关于试验消火栓放水试验的描述中,错误的有(   )。
A 按下消火栓按钮,启动消防水泵
B 水泵控制柜应接受来自出水干管的低压压力开关的启泵信号
C 试验消火栓出水后停止的原因是水泵控制柜损坏
D 试验消火栓出水后停止的原因可能是水泵本身故障
E 试验消火栓出水后停止的原因可能是信号传输线路故障

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0