消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年5月11日

更新日期:2020年05月11日

  

第1题: 9              

根据《建筑设计防火规范》,下列建筑外保温系统的做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 建筑高度为 20m 的老年人照料设施,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料
B 建筑高度 27m 的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2 级的保温材料
C 建筑高度 15m 的商店,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温村料
D 建筑高度为 15m 的图书馆,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B2 级的保温材料

   

薇薇消防


  

第2题: 19              

根据现行国家标准《地铁设计规范》,关于地铁防火分区的设计错误的是(   )。
A 地下车站站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000m2
B 地上车站站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2
C 地下停车库、列检库应单独划分防火分区,当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大建筑面积加倍
D 地下停车库、列检库应单独划分防火分区,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于6000m2

   

薇薇消防


  

第3题: 7              

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关市政消火栓的设置,错误的是(   )
A 市政消火栓距路边的距离为1.5m
B 市政消火栓距离建筑外墙边缘的距离为15m
C 市政道路宽65m,在道路的一侧并靠近十字路口设置市政消火栓,间距100m
D 市政消火栓保护半径120m

   

薇薇消防


  

第4题: 12              

依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列室内净空小于8m的建筑内设置的湿式自动喷水灭火系统,设计参数符合规范要求的是(   )
A 总建筑面积为3000m2、物品高度为3.6m的超级市场最小喷水强度为6L/(min·m2)
B 建筑高度为32m的图书馆书库内最小喷水强度为6L/(min·m2)
C 建筑高度为59m的旅馆内最小喷水强度为6L/(min·m2)
D 总建筑面积为980m2的地下汽车库内最小喷水强度为6L/(min·m2)

   

薇薇消防


  

第5题: 14              

下列建筑外墙装饰材料不符合现行国家消防技术标准规定的是(   )。
A 建筑高度 24m 的大学生宿舍,外墙的装饰层采用多彩涂料
B 20层住宅楼,外墙的装饰层采用铝塑板
C 6层独立建造的老年人照料设施,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
D 建筑高度 55m 的商业综合体建筑,外墙的装饰层采用铝板

   

薇薇消防


  

第6题: 6              

下列建筑中,不需要设置消防电梯的是(   )
A 埋深为12m,总建筑面积为2000m2的地下商场
B 建筑高度为36m的省级防灾指挥调度中心 
C 建筑高度为32m的总建筑面积为5000m2老年人照料设施
D 建筑高度为 45m的住宅建筑

   

薇薇消防


  

第7题: 31              

某商场地上5层,每层划分一个防火分区,全部设置湿式自动喷水灭火系统保护,地下一层设备房内设置1台湿式报警阀组,依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关末端试水装置的设计方案,正确的是(   )
A 距离地面高度为1.8m
B 试水装置连接管直径32mm
C 试水接头采用连接管排入地面排水立管,立管管径DN100
D 一层设置的末端试水装置试水接头流量系数等同于一层最小流量系数的喷头

   

薇薇消防


  

第8题: 10              

某大型原料药生产企业设有原料储罐区,采用固定顶储罐储存乙醇、丙酮等生产原料,储罐区设有低倍数泡沫灭火系统保护,根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),下列有关该系统的设计,说法正确的是(   )
A 采用水成膜泡沫液液上喷射形式
B 采用抗溶性成膜敷蛋白泡沫液液下喷射形式
C 采用抗溶性水成膜泡沫液半液下喷射形式
D 采用成膜敷蛋白泡沫液半液下喷射形式

   

薇薇消防


  

第9题: 18              

依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关建筑内设置的消防应急照明及疏散指示系统的说法,正确的是(   )
A 采用控制中心火灾自动报警系统的场所应选择集中控制型系统
B 具有一种疏散指示方案的区域,应按照避险原则确定该区域的疏散指示方案
C 自带电源集中控制型系统应急照明配电箱的供电由正常照明配电箱供电
D 集中电源非集中控制系统火灾时A型集中电源输出回路应保持集中电源主电输出

   

薇薇消防


  

第10题: 11              

某办公楼建筑高度38.0m,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,当采用下列防烟系统设计时,楼梯间必须设置防烟系统的是(   )
A 合用前室采用全敞开的阳台       
B 独立前室采用全敞开的凹廊
C 独立前室设有1个面积为4m2的可开启外窗
D 合用前室设有2个不同朝向的且面积均为3m2的可开启外窗

   

薇薇消防


  

第11题: 23              

某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000m2,地下一层、地下二层为商业和设备用房,地下三层为车库和设备用房,该人防工程的下列防火设计方案中,正确的是(   )
A 地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能够自动关闭的常开式乙级防火门
B 地下一层防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲级防火门,并应在发生火灾时能自行关闭
C 地下二层防火分区至避难走道入口处应设置前室,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门
D 地下二层避难走道两侧的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙,并设置有防烟等设施

   

薇薇消防


  

第12题: 8              

某U形沿街商店建筑,其总长度为 240m,该建筑的消防车道为(   )。
A 穿越建筑的消防车道
B 环形消防车道
C 环形消防车道相连的中间消防车道
D 尽头式消防车道

   

薇薇消防


  

第13题: 17              

根据《建筑设计防火规范》,下列关于灭火救援窗的说法中,不符合规范要求的有(   )。
A 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m。
B 供消防救援人员进入的窗口的间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个。
C 厂房、仓库、民用建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
D 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

   

薇薇消防


  

第14题: 11              

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关火灾自动报警系统的说法,正确的是(   )
A 区域报警系统由火灾探测器、火灾声光警报器、火灾报警控制器及联动控制器组成
B 设置多台报警控制器和联动控制器的保护对象应采用控制中心报警系统
C 设置两个及以上消防控制室的保护对象应采用控制中心报警系统
D 不仅需要报警同时需要联动自动消防设备的场所应采用集中报警系统

   

薇薇消防


  

第15题: 5              

根据《火灾自动报警系统设计规范 》 GB50116-2013的规定,下列有关消防控制室的说法,错误的是(   )
A 消防控制室不应设置在电磁干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近
B 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
C 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象必须设置消防控制室
D 消防控制室内消防设备应集中布置,不得与建筑内其他弱电系统合用消防控制室。

   

薇薇消防


  

第16题: 10              

依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列设置湿式系统的场所,喷头的选型正确的是(   )
A 展览馆室内净高15m的中庭部位选择标准覆盖面积快速响应喷头
B 老年人室内舞厅选择响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5的喷头
C 地上2层总建筑面积4500m2的超级市场选择隐蔽式吊顶型喷头
D 顶板水平面且无梁、通风管道障碍物的场所选择扩大覆盖面积洒水喷头

   

薇薇消防


  

第17题: 10              

依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关干式自动喷水灭火系统的说法,正确的是(   )
A 系统管网冲水时间不应大于2min
B 系统管网必须设置快速排气阀及电动阀
C 系统应采用干式下垂型喷头,不能采用直立型喷头
D 一个干式报警阀控制的喷头总数不应超过800只

   

薇薇消防


  

第18题: 16              

某高层公共建筑高度45m,室内净高5.5m,每层划分3个防火分区,最小防烟分区的面积为240m2,设有机械排烟系统,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑机械排烟系统设计方案,正确的是(   )
A 采用有效高度500mm活动式挡烟垂壁划分的防烟分区最大面积800m2
B 每层水平设置一套机械排烟系统,排烟风管穿越防火分区处设置排烟防火阀
C 最小防烟分区的排烟量为14400m3
D 火灾确认后,火灾自动报警系统15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟风机及补风机,并在30s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统。

   

薇薇消防


  

第19题: 6              

某社区2 层幼儿园,耐火等级二级,住宿床位数 90 张,总建筑面积 3000 ㎡,设置了室内消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是(   )
A 配置单具洁净气体灭火器的最低配置基准应为 2A,最大保护距离应为20m
B 配置单具磷酸盐灭火器的最低配置基准应为 3A, 最大保护距离应为 15m
C 配置单具碳酸盐灭火器的最低配置基准应为 2A, 最大保护距离应为 20m 
D 配置单具二氧化碳灭火器的最低配置基准应为 3A, 最大保护距离应为 15m 

   

薇薇消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0