返回试题列表
关于消防水泵安装时应符合的要求,下列说法不正确的是( )A 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装B 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管C 消防水泵不宜设置在有防震要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减震措施D 消防水泵吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管径连接方式。
鸣乐消防
消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况,可以不需要采取防火封堵措施的是( )A 穿越不同的防火分区处B 电缆桥架转弯处C 沿竖井垂直敷设穿越楼板处D 穿越建筑物的外墙处
对一家大型医院安装的消防应急照明和疏散指示系统的安装质量进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB51309-2018)的是( )A 病房楼和手术部的避难间地面水平最低照度为10.0lxB 消防电梯间的前室地面水平最低照度为5.0lx C 方向标志灯设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面1m以下的墙面上D 受条件限制,照明灯具安装在走道侧面墙上,安装高度距地面1.3-1.5m
某综合楼建筑高度55m,每层建筑面积3300㎡,在对其设置的机械防排烟系统检查时发现下列结果,符合现行国家技术标准的有( )A 该建筑总共设置两台排烟风机B 该建筑的防烟楼梯间采用直灌式机械加压送风系统C 机械加压送风管道井壁上的检修门内采用B1.0防火门D 该建筑排烟系统与通风空调系统合用
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017要求,应每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的试水阀进行一次放水试验,并应检查( )A 系统启动、报警功能以及出水情况是否正常B 系统严密性是否正常C 系统压力是否正常D 系统水压强度是否正常
根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006规定,在系统喷泡沫试验之前,泡沫灭火系统应进行喷水试验,下列关于该试验的检查方法,说法正确的是( )A 当为手动控制方式时,以手动方式进行1次喷水试验B 当为自动控制方式时,以自动方式进行1次喷水试验C 当为手动控制方式时,应选择最大的防护区或储罐D 当为自动控制方式时,应选择最远的防护区或储罐
某建筑设有消火栓系统和自动喷水灭火系统,管网分开设置,施工人员对其承揽的消防供水设施、设备安装质量进行检查,下列结果符合现行《消防给水及消火栓技术规范》是( )A 地下水泵接合器附近墙面上标有“消防水泵接合器”七个字的永久性固定标志B 室内消火栓因美观要求进行了隐蔽安装,但设有明显标志C 室内消火栓的启闭阀门,中心距门轴140mm,距箱后内表面100mmD 高位水箱有管道的侧面,水箱外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度实测0.7m
根据根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017要求,对灭火系统进行验收时,应对喷头的型号、规格、设置场所进行抽查,抽查喷头的数量应为设计喷头数量的( ),总数不少于( )个A 10%,20B 10%,40C 20%,20D 20%,40
为防止细水雾喷头在运输、搬运过程中以外出现质量问题,喷头到场后要对喷头进行进场检验,下列关于喷头进场抽检数量的说法,正确的是( )A 分别按不同型号规格抽查1%,且不得少于5只,少于5只时,全数检查B 分别按不同型号规格抽查2%,且不得少于10只,少于10只时,全数检查C 分别按不同型号规格抽查2%,且不得少于5只,少于5只时,全数检查D 分别按不同型号规格抽查1%,且不得少于10只,少于10只时,全数检查
消防技术服务机构对某大型商业购物中心的消防应急照明系统进行检测.下列检测结果中,符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB51309-2018)的是()A. 在五层电影院大厅测得的地面照度值为 4.01x B. 在四层营业厅疏散走道测得的地面照度值为 2.01x C 在消防控制室的备用照明灯具采用的是正常照明灯具,切断正常照明后,备用照明灯具的地面照度值为平时的90%D 在配电室设置了备用照明,未设置疏散照明和疏散指示标志
下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是( )A 储罐区和工艺装置区的室外消火栓宜配置消防水带和消防水枪B 储罐区的室外消火栓应设置在防火堤外,且距防火堤距离不小于15mC 工艺装置区的室外消火栓,间距不应大于60m,且当工艺装置区宽度大于120m时,宜在其路边设置室外消火栓D 当工艺装置区、储罐区等构筑物面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜在适当部位增设固定消防炮
某4层建筑每层划分为1个防火分区,每个防火分区划分为3个防烟分区,对建筑内施工完成的防排烟系统进行调试,调试结果符合现行国家消防技术标准的有( )A 模拟三层发生火灾,三层的前室的常闭式加压送风口全部开启,其他楼层送风口未动作B 模拟三层发生火灾,三层的常闭式排烟口全部开启,其他楼层排烟口未动作C 模拟二层的一个防烟分区发生火灾,该防烟分区的活动挡烟垂壁30s内下降到设计高度D 手动关闭补风机入口的排烟防火阀,补风机继续运行
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017的规定,下列组件不需要有水流方向的永久性标志的是( )A 水流指示器B 压力开关C 水泵接合器D 减压阀
某建筑,室内外消防采用临时高压消防给水系统联合供水,室外供水管道采用DN200的球磨铸铁管,埋地敷设,长度为3000m。经检测,室外管网漏水率为3.6L/min·km,室内管网漏水量为0.2L/S,则该系统管网总泄漏量和稳压泵设计流量正确的有( )A 管网泄漏量0.20L/S,稳压泵设计流量1.5L/SB 管网泄漏量0.38L/S,稳压泵设计流量1L/SC 管网泄漏量0.20L/S,稳压泵设计流量0.79L/SD 管网泄漏量0.38L/S,稳压泵设计流量0.56L/S
2019年8月对下列灭火器进行检查过程中,维修后还可以继续使用的是( )A 型号:MS/Q9 出厂日期:2013年12月 检查情况:锈蚀面积达25%B 型号:MT5 出厂日期:2007年12月 检查情况:无间隙喷射机构C 型号:MF/ABC6 出厂日期:2009年10月 检查情况:筒体有锡焊等修补痕迹D 型号:MP4 出厂日期:2013年5月 检查情况:未发现异常现象
下列设施可以被当做挡烟垂壁的是( )A 楼板下凸出700mm的金属板B 楼板下凸出450mm的无机纤维织物C 吊顶下凸出550mm的难燃烧体复合板D 吊顶下凸出400mm的防火玻璃
开启某防烟分区的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为12m/sB. 开启某防火分区着火层及其上下相邻层合用前室的全部加压送风口,送风机机启动后测试合用前室送风口处的风速为10m/sC.开启某防烟分区的全部补风口,补风机启动后测试排烟口处的风速为 7m/sD. 开启某防火分区着火层及其上下相邻层合用前室的全部加压送风口,送风机机启动后测试合用前室与走道之间的压差为30Pa
高压二氧化碳、低压二氧化碳、IG541气体灭火系统通常分别采用( )检查灭火剂是否泄漏A 称重装置 液位装置 压力显示器B 液位装置 压力显示器 气体检漏仪C 气体检漏仪 压力显示器 压力显示器D 压力显示器 液位装置 称重装置
消防技术人员在对某酒店的消防水系统稳压设施进行季度检查时,发现的下列情况符合《消防给水及消火栓技术规范》的有( )A 稳压泵控制柜处于手动启泵状态B 稳压泵设置了自动停泵功能C 在消防控制室未能显示稳压泵的运行状态D 稳压泵的有效储水容积实测150LE 消防主泵启动时,稳压泵仍然处于运行状态
某大型购物中心地下一层为汽车库,层高5m,建筑面积6000㎡,划分成2个相等面积的防火分区,每个防火分区的汽车疏散出口直通室外,下列关于该汽车库排烟设施的说法中,正确的是( )A 该汽车库至少应划分成4个防烟分区B 该汽车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量不小于33000m³/hC 若采用自然排烟,则自然排烟口的总面积不小于120㎡D 若设置机械排烟,则应当同时设置补风系统,补风量不宜小于排烟量的50%E 排烟口的风速不宜大于10m/s,且排烟口距离防火分区最远点的水平距离不应大于30m
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119