某检测机构对高层综合楼的设备房进行检查,平面布置符合要求的有( )。 A 通风空气调节机房采用2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开甲级防火门 B 地下1层设置消防控制室,采用2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开甲级防火门直通安全出口 C 地下1层设置油浸变压器室,总容量1620kV·A,采用2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开甲级防火门直通安全出口,其上下左右无人密场所 D 地下二层设置常压燃油锅炉房,采用2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开甲级防火门直通安全出口,其上下左右无人密场所 E 地下三层设置水泵房,采用2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开甲级防火门直通安全出口
|