消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年09月24日

更新日期:2020年09月24日

  

第1题: 19              

下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有(  )。
A 赛璐珞板(片)
B 赛璐珞棉
C 硝化纤维漆布
D 硝化纤维胶片
E 白兰地成品库


   

作强消防


  

第2题: 7              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于耐火极限的叙述中,错误的有(  )。
A 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h
C 一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75h
D 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h


   

作强消防


  

第3题: 6              

甲类厂房与高层民用建筑的防火间距不应小于(  )m,与单多层民用建筑的防火间距不应小于(  )m。
A 50,25
B 25,50
C 50,30
D 50,35


   

作强消防


  

第4题: 8              

某新建厂区内有相邻的两个单层煤油仓库,均为二级耐火等级建筑,为方便运输,厂区内建有铁路,下面关于这两个仓库的平面布局措施正确的有(  )。
A 仓库内消防控制室为单独建造,其耐火等级为三级
B 两仓库间的防火间距为10m
C 厂区内铁路中心线距最近仓库的防火间距为30m
D 建筑内的消防水泵房采用耐火极限为2.50h的隔墙和2.0h的楼板与其他部位隔开
E 仓库贴临建有一个休息室并用耐火极限为2.50h的防火墙隔开


   

作强消防


  

第5题: 19              

下列关于建筑分隔的说法中,正确的是(  )。
A 变压器室与配电室之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
B 锅炉房内的储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和乙级防火门与锅炉间分隔
C 高层民用建筑设置的商场与住宅之间应采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔
D 医院病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
E 剧场、电影院、礼堂应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔


   

作强消防


  

第6题: 14              

某八层办公楼,其中五层设置设计绘图室一个(300㎡)、有会议桌的小型会议室一个(18㎡)、无会议桌的中型会议室一个(32㎡),及接待室、公用厕所、开水间等。(300㎡)。该建筑首层百人宽度疏散指标应不小于(  )m/百人。
A 0.65
B 0.75
C 1.00
D 1.25


   

作强消防


  

第7题: 26              

以下(  )位于两个安全出口之间的疏散门距离最近安全出口的允许最大距离为35m。
A 一、二级耐火等级多层医疗建筑  
B 一、二级耐火等级三层小学教室
C 三级耐火等级五层办公建筑      
D 三级耐火等级二层小学教室    
E 高层医疗建筑除病房以外的其他房间


   

作强消防


  

第8题: 12              

下列装修材料中,属于难燃性装修材料的是(  )。
A 矿棉
B 胶粉聚苯颗粒
C 岩棉
D 聚苯乙烯泡沫塑料


   

作强消防


  

第9题: 8              

下列关于消防车道设置的做法,错误的有(  )。
A 二类高层住宅建筑,沿其周围设置净宽度为3.5m的消防车道
B 某丙类厂房四周设有环形消防车道,场内为控制货车装车高度,设有一个高3.7m的限高门,门宽4.2m
C 某高层办公楼,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m×13m
D 某单层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道


   

作强消防


  

第10题: 29              

下列建筑室内均采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱的是(  )。
A 某建筑高度为25m写字楼
B 某总建筑面积为12000㎡的三层商场
C 某建筑高度为26m设有商业服务网点的住宅楼 
D 某建筑高度为23m的地市级政府办公大楼


   

作强消防


  

第11题: 7              

下列建筑临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,设置不合理的是(  )。
A 某高度25m医院门诊楼,45m3
B 某高度26m写字楼,15m3
C 某高度55m住宅楼,20m3
D 某高度23m住宅楼,8m3


   

作强消防


  

第12题: 35              

屋顶高位消防水箱进水管径设计为DN40,则下列溢流管的喇叭口直径设计符合规范要求的是(  )。
A DN80
B DN100
C DN125
D DN150
E DN200


   

作强消防


  

第13题: 23              

下列关于自动喷水灭火系统的描述中,正确的是(  )。
A 受风、雨等气候条件的影响,露天场所不适合采用闭式系统
B 为避免系统管道充水低温结冰或高温气化,可用预作用系统替代湿式系统
C 在准工作状态严禁管道充水的场所和严禁误喷的场所,可采用预作用系统
D 为扑救高堆垛仓库火灾,设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统,可采用干式系统
E 防火分隔水幕利用密集喷洒形成的水墙或水帘阻火挡烟而起到防火分隔作用,防护冷却水幕则利用水的冷却作用,配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔


   

作强消防


  

第14题: 23              

细水雾灭火系统的设计,应综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素,合理选型。下列场所不宜选择局部应用方式的开式系统的是(  )。
A 润滑油站
B 燃油锅炉房
C 配电室
D 油浸变压器室


   

作强消防


  

第15题: 5              

某设置有值班人员的通信机房采用气体灭火系统进行防护,巡查人员在一次巡查中按下防护区内的一只手动火灾报警按钮,被联动控制的设备应首先(  )。
A 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
B 关闭该防护区域的送、排风机及送排风阀门
C 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D 启动该防护区内的火灾声光警报器


   

作强消防


  

第16题: 24              

下列场所中,宜选择线型光纤感温火灾探测器的是(  )。
A 液化石油气储罐
B 电缆隧道
C 公路隧道
D 机场候机楼


   

作强消防


  

第17题: 7              

关于机械加压送风系统送风管道的设置,下列不符合规范要求的是(  )。
A 送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s
B 送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s
C 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.50h
D 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h


   

作强消防


  

第18题: 15              

高色温的光源可以增快人对周围事件的反应,提高应急疏散的速度和效率,消防应急照明灯具的光源色温不应低于(  )K。
A 2700
B 2000
C 2500
D 3000


   

作强消防


  

第19题: 5              

城市消防远程监控系统主要包括(  )。
A 用户信息传输装置
B 报警传输网络
C 监控中心
D 火警信息终端
E 远程查岗


   

作强消防


  

第20题: 12              

下列关于建筑灭火器设置的叙述中,正确的是(  )。
A 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点
B 厂房、仓库、储罐区和堆场,应设置灭火器
C 当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时应配置一具1A的手提式灭火器
D E类火灾场所灭火器最低配置标准不应高于该场所内A类火灾的配置标准
E 灭火器的使用方法图形说明应在铭牌的明显位置,在筒身上应不超过150°弧度

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0