消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月31日

更新日期:2020年08月31日

  

第1题: 7              

某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A 每个报警区域设置了一台区域显示器
B 报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C 报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D 设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备


   

老妖精消防


  

第2题: 11              

下列有关消防水泵控制柜防护等级的设计,错误的是()。
A设置在专用消防水泵控制室的消防水泵控制柜,防护等级选为IP54
B与消防水泵相邻设置的消防水泵控制柜,防护等级选为IP65
C设置在专用消防水泵控制室的消防水泵控制柜,防护等级选为IP30
D与消防水泵相邻设置的消防水泵控制柜,防护等级选为IP30


   

老妖精消防


  

第3题: 15              

某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是(   )。
A 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
B 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号
C 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
D 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号


   

老妖精消防


  

第4题: 5              

下列有关消防水泵控制柜的说法,正确的是()。
A开式自动喷水灭火系统的消防水泵满足一定要求可设置在手动启动状态
B消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,以保证任何人可在紧急情况下启动消防水泵
C控制柜应该具有自动启停泵功能
D控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉英双语,图标应便于识别和操作


   

老妖精消防


  

第5题: 7              

防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。
A 乙级防火窗的耐火极限是1.00h
B 防火窗可用于防止火灾竖向蔓延
C 防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭
D 防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭


   

老妖精消防


  

第6题: 12              

下列高层建筑室内临时高压消火栓给水系统的消防主泵房启、停控制方式中,不正确的是()。
A 每个消火栓处应能直接启动消防主泵
B 消防控制中心应能手动启动消防主泵
C 消防水泵控制柜应能强制启停消防主泵
D 消防水池最低水位应能自动停止消防水泵
E 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能


   

老妖精消防


  

第7题: 10              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m


   

老妖精消防


  

第8题: 49              

上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为(   )L/s。
A 40
B 80
C 120
D 160


   

老妖精消防


  

第9题: 32              

某高层商业综合楼需设置室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径设计为DN40,则下列溢流管的喇叭口直径设计符合规范要求的是()。
A DN80
B DN100
C DN150
D DN200
E DN250


   

老妖精消防


  

第10题: 34              

下列关于室内、外消防给水管网布置的说法中,正确的是()。
A室内消火栓竖管管径应根据竖管最高流量经计算确定,但不应小于DN100
B室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100
C消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过6个
D每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水


   

老妖精消防


  

第11题: 12              

某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C 线路电压降应不大于供电电压的5%
D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式


   

老妖精消防


  

第12题: 17              

进行火灾危险源辨识时,下列因素中,属于第二类危险源的是()。
A 一场火灾中产生的CO气体
B 火灾中产生的烟雾颗粒
C 灭火器的压力不足
D 仓库内储存的桶装乙醇


   

老妖精消防


  

第13题: 18              

在进行火灾风险评估中采用事故树分析法进行分析时,下列关于事故树分析法的说法中,不正确的是()。
A 特殊事件是在事故树分析中需要表明其特殊性或引起注意的事件,用菱形符号表示
B 底事件是导致其他事件的原因事件,位于事故树的底部,它总是某个逻辑门的输入事件而不是输出事件,用圆形符号表示
C 结果事件是由其他事件或事件组合所导致的事件,它一般位于某个逻辑门的输入端,用矩形符号表示
D 事故树顶事件发生与否是由构成事故树的部分基本事件的状态决定的
E 在事故树中,当所有基本事件都不发生时,顶事件肯定不会发生


   

老妖精消防


  

第14题: 14              

火灾风险预先危险性分析法是一种重要的系统安全分析方法,下列关于火灾预先危险性分析法的描述中,正确的是()。
A 预先危险性分析法主要是在评估对象运营前,特别是在设计开始阶段使用该方法
B 危险源的确定可以通过实况调查或安全检查表的方法,不能依靠经验方法来判断
C 在对危险源进行危险等级的划分时,Ⅰ级表示可忽略的风险,不会造成人员伤亡、财产以及环境危害和社会影响
D 在危险性控制中,设置安全标志属于限制能量
E 直接火灾是可燃物与氧共存时遇到引火源发生的火灾


   

老妖精消防


  

第15题: 13              

下列关于消防水泵控制柜设置要求的说法中正确的是()。
A 消防水泵控制柜在平时有人值班时应使消防水泵处于手动启泵状态
B 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后3min内正常工作
C 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子。
D 控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作


   

老妖精消防


  

第16题: 13              

下列关于室内环状管网消防管网及附件的叙述中,()是错误的。
A 厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个
B 多层民用建筑室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管为4根时,可关闭不相邻的2根
C 高层住宅应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
D 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E 当室内消火栓给水管网与自动喷水合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开


   

老妖精消防


  

第17题: 5              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘


   

老妖精消防


  

第18题: 9              

下列关于水泵接合器设置的描述中正确的是()。
A 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算
B 水泵接合器宜设在室外便于消防车使用的地方,距室外消火栓或消防水池距离宜为5~40m
C 墙壁消防水泵接合器安装高度距地面宜为0.8m
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.5m
E 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置


   

老妖精消防


  

第19题: 15              

关于消防水泵接合器设置的说法中正确的是()。
A 湿式自动喷水灭火系统、预作用灭火系统、雨淋灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器
B 当同一建筑设置多种自动喷水灭火系统时,水泵接合器可以共用
C 同一建筑消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器
D 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在消防水泵房附近集中设置
E 每栋设置的水泵接合器距室外消火栓的距离不宜小于5m,并不宜大于40m


   

老妖精消防


  

第20题: 8              

下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A 每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0