对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试,其中,防火卷帘控制器不配接火灾探测器。下列调试方法和结果的记录中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)要求的有( )。 A 消防联动控制器设于自动状态,同一防烟分区内两只独立火灾探测器报警后,排烟口、排烟窗和排烟阀开启 B 消防联动控制器设于自动状态,同一报警区域内一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警后,送风口开启、加压送风机启动 C 消防联动控制器设于自动状态,使消火栓系统任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号作为消火栓泵启动逻辑信号 D 使防火卷帘控制器处于手动状态,防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器报警后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 E 使防火卷帘控制器处于自动状态,报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
|