消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月16日-2

更新日期:2020年06月16日

  

第1题: 7              

某二级耐火等级的多层玩具厂房,非承重外墙采用耐火极限为0.25h的难燃性墙体,吊顶采用耐火极限为0.15h的不燃性材料,地上3层,地下1层,层高7m(室内净高为6.7m),东西长120m,南北宽80m,居中设置一个封闭楼梯间连通各层。因厂房内部通风不畅,设有排烟设施,每层划分为3个防烟分区。
该厂房距离东侧外墙14m处为二级耐火等级的多层面粉加工厂,距离南侧外墙4m处有一座为厂房服务的工人浴室,西侧水平距离15m为装油量60t的油浸变压器配电室,北侧水平距离10m处为单层二硫化碳仓库(耐火等级一级)。
厂房内首层东侧设有办公室和员工宿舍,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,与厂房连通处设置乙级防火门,办公室通过厂房内净宽为5m的疏散走道直通室外。首层中部设有润滑油的中间储罐间,存储有一昼夜的量,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房分隔,并采用乙级防火门连通厂房。因工艺升级需要在厂房顶层西侧布置油漆工段(长60m,宽20m,C≥0.110),油漆工段采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,连通处设有门斗。
该建筑防火设计其他事项均符合国家标准,并按照国家标准设置了相应的消防设施。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 判定该厂房的火灾危险性质,并指出耐火等级存在的问题,并提出解决方案。


   

作强消防


  

第2题: 6              

2. 指出厂房在总平面布局方面存在的问题,并提出解决方案。


   

作强消防


  

第3题: 3              

3. 指出厂房平面布置存在的问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

第4题: 3              

4. 计算厂房油漆工段的泄压面积。(42002/3=260,84002/3=413.22)

   

作强消防


  

第5题: 8              

5. 指出厂房安全疏散和其他方面问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0