消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年08月06日

更新日期:2020年08月06日

  

第1题: 8              

喷头是自动喷水灭火系统的重要组件,为了避免喷头在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题而引发安装缺陷,喷头到场后,除了要检查喷头外观之外,还需要对喷头的密封性能进行检查,下列检查闭式喷头密封性能试验检查的说法中,不正确的是()。
A  密封性能试验的试验压力为系统工作压力,保压时间不少于3min
B  密封性能试验数量为每批到场喷头的1%,且不少于5只
C  试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,有2只及以上不合格时,不得使用该批喷头
D  当仅有1只不合格时,应再抽查2%,且不得少于10只


   

老妖精消防


  

第2题: 3              

某大型服装加工生产厂房需要配备一套自动喷水灭火系统,下列有关喷头的安装要求中,正确的是()。
A  采用专用工具安装喷头,在影响安装的情况下可利用喷头的框架施拧
B  喷头安装必须在系统试压、冲洗合格前进行
C  喷头安装时,为美观要求可以对喷头进行拆装、改动
D  当喷头的公称直径为8mm,在系统配水干管上安装了过滤器


   

老妖精消防


  

第3题: 11              

某消防施工单位采购了一批边墙型喷头,喷头到场后应重点检查其外观、密封性、质量偏差等内容,边墙型喷头上还应有()。
A  性能代号
B  水流指示方向标识
C  生产厂商名称
D  响应时间指数(RTI)


   

老妖精消防


  

第4题: 4              

按照施工过程质量控制要求,对到场的闭式喷头要求进行现场检查,不属于喷头现场重点检查的内容是()。
A  水压强度试验
B  喷头外观检查
C  质量偏差
D  密封性能试验


   

老妖精消防


  

第5题: 18              

为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。其中结构检查要求中,正确的是()。
A  阀体上设有在阀门开启的情况下测试报警装置的测试管路
B  干式报警阀组、雨淋阀组设自动滴水阀
C  阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后应能够自动复位
D  阀体上设有放水口,放水口直径不大于20mm


   

老妖精消防


  

第6题: 10              

某消防检测机构对湿式自动喷水灭火系统的报警阀组进行检查和测试,下列检查结果中,不符合消防相关技术标准的是()。
A  进口压力为0.14MPa、流量为37.5L/min时,水力警铃不报警
B  报警阀阀瓣以及操作机构应动作灵活,无卡涩现象
C  商标、规格、型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识
D  测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的1.1倍的静水压力,保压时间10min,阀瓣处无渗漏


   

老妖精消防


  

第7题: 10              

自动喷水灭火系统安装前对水流指示器灵敏度进行现场检查,试验压力为1.0MPa,下列检查结果中,符合消防相关技术标准的是()。
A  当流量达到10.0L/min时,水流指示器开始报警
B  当流量在10.0L/min~37.5L/min时,水流指示器应报警
C  当流量达到37.5L/min时,水流指示器停止报警
D  开启末端试水装置,具有延时功能的水流指示器,浆片动作后60s内发出报警信号


   

老妖精消防


  

第8题: 6              

自动喷水灭火系统施工前对相关组件外观及严密性检查,下列操作及评价中正确的是()。
A  闭式喷头密封性能试验:试验压力应额定工作压力的1.5倍,保压时间不得少于3min,以无渗漏、无损伤为合格
B  报警阀渗漏试验:试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏
C  末端试水装置密封性能:试验压力为额定压力的1.1倍,保压时间为5min,试验结束时末端试水装置各组件无渗漏
D  喷头密封性能试验从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头,当1只喷头试验不合格时,再抽取5%且不少于10只进行重复试验


   

老妖精消防


  

第9题: 7              

下列关于自动喷水灭火系统设备、组件现场检查的说法,不正确的有()。
A  减压阀应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
B  喷头应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
C  水流指示器应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
D  压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格


   

老妖精消防


  

第10题: 8              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列对喷淋消防泵检测验收结果中,不符合要求的是()
A  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力1.5倍
B  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记
C  备用电源切换时,消防水泵在55s投入正常运行
D  湿式自动喷水灭火系统的最有利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间为4min


   

老妖精消防


  

第11题: 5              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对早期抑制快速响应喷头安装情况进行检查,下列检测结果中,符合要求的是()。
A  直立式喷头溅水盘与顶板的距离为75mm~150mm
B  直立式喷头溅水盘与顶板的距离为100mm~200mm
C  下垂式喷头溅水盘与顶板的距离为100mm~300mm
D  下垂式喷头溅水盘与顶板的距离为150mm~360mm


   

老妖精消防


  

第12题: 4              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列建筑或场所关于湿式自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,不正确的有()。
A  建筑面积为1500m2的地下商店采用快速响应喷头
B  中庭环廊采用标准响应喷头
C  建筑高度为16m的会展中心采用非仓库型特殊应用喷头
D  设置吊顶的综合楼内采用下垂型喷头


   

老妖精消防


  

第13题: 12              

下列关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法中,不正确的是()。
A  采用开式洒水喷头的防火分隔水幕,开式洒水喷头布置不应少于2排
B  设置防护冷却水幕系统的场所,防护冷却水幕的喷头宜布置成单排
C  安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩
D  采用早期抑制快速响应喷头的场所,当成排布置的管道宽度大于1.2m时,应在其下方增设喷头


   

老妖精消防


  

第14题: 11              

某高层商业综合楼内设置了湿式自动喷水灭火系统,设置了吊顶,办公室内共安装了1500只吊顶型洒水喷头,下列关于喷头的验收的做法中,正确的是()。
A  对吊顶型喷头的安装间距进行检查,抽查70只喷头,距离偏差为15mm,合格率为96%
B  吊顶型喷头的备用品数量为10只
C  对吊顶型喷头的规格、型号进行检查,抽查160只,合格率应为100%
D  对吊顶型喷头的公称动作温度进行检查,抽查150只,距离偏差为15mm,合格率为96%


   

老妖精消防


  

第15题: 7              

下列关于自动喷水灭火系统喷头安装和检测要求的说法中,不正确的是()。
A  直立型喷头可连接于DN25mm短立管或直接下垂安装于配水支管上
B  边墙型喷头可水平安装于顶棚下的边墙上或直立向上、下垂安装于顶棚下
C  干式喷头可以直立向上安装在配水支管上
D  当喷头的公称直径不小于10mm时,应在配水干管、配水管上安装过滤器
E  对顶板处非实体的建筑构件,喷头与构件侧缘应保持不小于0.6m的水平距离


   

老妖精消防


  

第16题: 3              

某消防检测机构对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中正确的有()。
A  喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行
B  喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
C  喷头安装时,为美观可对喷头进行适当改装
D  湿式系统在吊顶下不应安装下垂型洒水喷头
E  同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头


   

老妖精消防


  

第17题: 6              

苏州市某建筑高度为98m的商业综合体建筑,地上一至五层为综合型商场,六、七层为量贩式KTV,地上八层及以上为综合办公用房,地下一、二层为某大型超市,屋顶设置高位消防水箱和增稳压设施,室内设置了湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,某消防技术检测机构对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  高位消防水箱的有效容积为50m3
B  测试最不利点消火栓栓口动压为0.30MPa,且消防水枪充实水柱为12m
C  测试最不利点消火栓在准工作状态时的静水压力为0.14MPa
D  量贩式KTV采用快速响应喷喷头
E  地下大型超市采用标准响应洒水喷头


   

老妖精消防


  

第18题: 11              

上海某高层办公建筑,地上1至18层为办公用房,地下1至3层为设备用房和汽车库,室内设置了湿式自动喷水灭火系统,地上楼层设置了吊顶,地下楼层未设置吊顶,室内采用标准响应洒水喷头。对该建筑内自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列做法中,不正确的有()。
A  净空高度为900mm的闷顶内未设置洒水喷头
B  办公用房内一只喷头的保护面积为12.5m2
C  地下汽车库内宽度为1.5m的通风管道下方未设置喷头
D  地下汽车库内洒水喷头正方形布置间距为3.0m
E  密肋梁板下方洒水喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为75mm~150mm


   

老妖精消防


  

第19题: 5              

下列关于湿式报警阀组安装与技术检测要求的说法中,正确的是()。
A  报警阀组安装顺序:水源控制阀→报警阀辅助管道→湿式报警阀
B  报警管路安装顺序:过滤器→报警管路控制阀→延迟器→压力开关→水力警铃→排水管
C  报警阀组安装顺序:水源控制阀→湿式报警阀→报警阀辅助管道
D  报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格前进行


   

老妖精消防


  

第20题: 5              

下列关于干式报警阀组及附件安装时的做法中正确的是()。
A  干式系统适用于环境温度低于4℃的场所,故干式报警阀可安装在环境温度低于4℃的房间内
B  安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50mm~100mm的清水
C  低气压预报警装置应安装在供水干管一侧
D  充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于10mm

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0