下列关于干粉灭火系统的试压和吹扫,说法正确的是( )。 A系统试压和吹扫的顺序是:强度试验→吹扫→严密性试验 B一般情况下,系统强度试验采用清水作为介质,当不具备水压强度试验条件时,可采用气压强度试验代替 C一般情况下,系统严密性试验采用清水作为介质,当不具备水压试验条件时,可采用气压强度试验代替 D水压强度试验:不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压,试验压力为1.5倍系统最大工作压力,达到试验压力后稳压5min,管网无变形、无泄漏为合格 E气压强度试验:试验压力取1.15倍系统最大工作压力,压力升至50%时,如为发现异状或泄露,则以10%的压力梯度逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力管道无变形、无泄漏为合格
|