消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月27日

更新日期:2020年04月27日

  

第1题: 6              

下列关于建筑选址的说法中,错误的是(   )。
A 甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施
B 乙炔站、电石仓库等易燃易爆企业,应布置水源充足地点附近,以便及时用水灭火
C 生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山、附近没有建筑的地方
D 易燃材料的露天堆场宜设置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧

   

老妖精消防


  

第2题: 18              

某小学藏书量10万册的单层图书馆,建筑面积为1200m2,,设有室内消火栓系统,若划分为5个灭火器设置点,则每个灭火器设置点最小需配置灭火器级别为(   )。
A 3A
B 1A
C 4A
D 2A


   

老妖精消防


  

第3题: 7              

某石油库储罐区共有12个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为1200m³,根据国家现行规范《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010),该储罐区应选用的泡沫灭火系统是(   )。
A 液上喷射中倍数泡沬灭火系统
B 液下喷射低倍数泡沬灭火系统
C 液上喷射低倍数泡沫灭火系统
D 液下喷射中倍数泡沬灭火系统


   

老妖精消防


  

第4题: 11              

一座7层医院(建筑高度H=28m)与一座7层二级耐火等级保温瓶胆厂房(建筑高度H=28m)的防火间距不应小于(   )m。
A 13
B 15
C 20
D 25


   

老妖精消防


  

第5题: 14              

下列关于钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的设置相关描述中,不正确的是(   )。
A 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。
B 单个泡沫产生器保护周长不应大于24m
C 非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min·m2)
D 泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m


   

老妖精消防


  

第6题: 9              

根据《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010),下列关于泡沫产生装置和泡沫液泵的说法中,错误的是(   )。
A 泡沫液泵应能耐受不低于20min的空载运转
B 外浮顶储罐上的低倍数泡沫产生器,不应设置密封玻璃
C 固定顶储罐当采用低倍数泡沫产生器时,宜选用立式泡沫产生器
D 低倍数横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管


   

老妖精消防


  

第7题: 4              

某市商务中心区两座相邻的高层写字楼,建筑高度分别为78m和54m,耐火等级均为一级。较低一座建筑屋顶的耐火极限为1.50h,屋顶无天窗且相邻一面外墙为防火墙。两座建筑之间的防火间距不应小于(   )m。
A 不限
B 3.5
C 4
D 10

   

老妖精消防


  

第8题: 1              

某市建筑高度48m的第一人民医院,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是(   )。
A 由符合电压要求的两个不同区域变电站引来两路电源
B 由符合电压要求的一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组
C 由两个不同的发电厂引来两路电源
D 同一个发电厂引来两路电源


   

老妖精消防


  

第9题: 8              

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列关于机械加压送风系统的说法中,不正确的是(   )。
A 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m
B 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统必须分别独立设置   
C 机械加压送风系统应采用管道送风,当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s
D 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h


   

老妖精消防


  

第10题: 5              

下列有关消防用电设备配电设计的说法,正确的是(   )。
A 消防水泵、防排烟风机的两路低压电源应在消防控制室内自动切换
B 消防负荷的配电线路要设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护
C 消防水泵、防排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置
D 消防负荷的配电线路应具有短路保护和过负荷保护装置


   

老妖精消防


  

第11题: 8              

下列工业建筑中可不设置排烟设施的场所有(   )。
A 人员较多的丙类生产场所
B 丙类厂房内建筑面积为500m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
C 高度大于32m的高层厂房内长度为40m的疏散走道
D 建筑面积大于5000m2的丁类仓库


   

老妖精消防


  

第12题: 10              

自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是(   )。
A 设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间最近边缘的水平距离不应小于3.0m
B 自然排烟窗宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m
C 走道的排烟窗可设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上
D 当房间面积不大于200m2时,自然排烟窗的开启方向可不限


   

老妖精消防


  

第13题: 2              

某建筑高度54m的医疗建筑,地下2层,地上12层,地下一层为汽车库和附设在汽车库内的设备用房,地下二层为汽车库,下列防火设计方案描述中,正确的是(   )。
A 汽车库与病房部分共用一部防烟楼梯间进行疏散,楼梯间的墙体采用耐火极限2.00h的防火隔墙
B 汽车库与医疗建筑之间采用耐火极限为2.00h的楼板分隔
C 地下一层汽车库与消防水泵房不能相邻布置
D 汽车库内设置一个面积为100m2的充电间


   

老妖精消防


  

第14题: 9              

消防应急照明和疏散指示系统的联动设计中,自带电源集中控制型消防应急照明疏散指示系统,应由消防联动控制器联动(   )实现。
A 应急照明分配电装置
B 应急照明控制器
C 应急照明配电箱
D 应急照明集中电源


   

老妖精消防


  

第15题: 18              

某建筑高度24m的办公建筑在首层设置了一个汽车库,车库建筑面积为6000m2,停车数量为140辆,以下关于该汽车库消防设施设置的说法正确的是(   )。
A 该汽车库室外消防用水量不应小于20L/s
B 该汽车库应设置泡沫—水喷淋系统
C 该汽车库应设置火灾自动报警系统
D 该汽车库应设置机械排烟系统


   

老妖精消防


  

第16题: 22              

根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于(   )m2。
A 500
B 2000
C 1000
D 1500


   

老妖精消防


  

第17题: 4              

下列关于地铁安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A 在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域
B 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口
C 站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口可以共用
D 地下出入口通道的长度不宜大于100m

   

老妖精消防


  

第18题: 4              

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)的要求,下列场所中系统灯具在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间不符合要求的是(   )。
A 建筑高度为128m的公共建筑,灯具持续工作时间为1.5h
B 老年人照料设施,灯具持续工作时间为0.8h
C 总建筑面积120000m²的公共建筑,灯具持续工作时间为1.2h
D 建筑高度为68m的住宅,灯具持续工作时间为0.6h


   

老妖精消防


  

第19题: 5              

以下关于加油加气站防火设计的描述中,错误的是(   )。
A 在城市建成区不宜建设一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站
B CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m
C 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内
D 加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m


   

老妖精消防


  

第20题: 5              

下列关于放空管安装要求中,错误的是(   )。
A 连续排放的放空管口,应高出半径20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上
B 间歇排放的放空管口,应高出半径10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上
C 管口要高于附近有人操作的最高设备1.8m以上
D 平台或建筑物与放空管垂直面呈45°角

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0