消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年05月30日

更新日期:2020年05月30日

  

第1题: 30              

下列自动喷水系统中,需要安装闭式喷头的有(    )
A 传动管控制的雨淋系统
B 防护冷却水幕系统
C 双联锁预作用系统
D 干式自动喷水灭火系统
E 水喷雾灭火系统

   

鸣乐消防


  

第2题: 17              

关于电动雨淋系统在准工作状态时的设计,下列说法不正确的是(    )
A 阀前由高位水箱、稳压泵等维持供水侧的压力
B 阀后系统侧管道通过开式喷头与大气连接
C 设置雨淋系统的场所由感烟火灾探测器作为探测元件
D 由报警阀压力开关作为水流报警装置

   

鸣乐消防


  

第3题: 36              

下列关于干式自动喷水系统的说法中,正确的是(    )
A 加速器是通过机械作用加速干式报警阀的开启
B 干式系统中可以不安装水流指示器
C 干式报警阀应当由火灾自动报警系统联动开启
D 干式报警阀系统侧为空气或有压气体

   

鸣乐消防


  

第4题: 7              

湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于(    )且不高于(    )的场所。
A 4℃ , 70℃
B 4℃ , 68℃
C 5℃ , 70℃
D 5℃ , 68℃

   

鸣乐消防


  

第5题: 19              

下列哪些厂房应当设置自动灭火系统,并宜设置自动喷水灭火系统(   )
A 建筑面积为3000㎡的多层服装厂
B 占地面积为1000㎡的单层木器厂房
C 建筑高度为26m的乙类厂房
D 建筑面积为6000㎡的水泥厂

   

鸣乐消防


  

第6题: 19              

华北地区某机器人操作的化纤纺织品生产车间,采用由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关控制的预作用系统,则系统的喷水强度和作用面积分别不小于(      )L/min·㎡和(      )㎡
A  8 ,160
B  10.4 ,160
C  10.4 ,208
D  8 ,208

   

鸣乐消防


  

第7题: 24              

某仓库净空高度为9m,储存皮革成品,采用多排货架,货架储物高度7.6m,则顶板下的喷水强度和作用面积不小于(       )L/min·㎡ 和(     )㎡
A 20 ,200
B 18 ,200
C 22 ,240
D 24 ,240

   

鸣乐消防


  

第8题: 8              

东北某办公楼消防工程,地上采用湿式自动喷水灭火系统,需要安装闭式喷头3000个,地下为车库,未设置采暖,采用干式系统,需要安装闭式喷头1150个,问该工程至少需要设置(     )个湿式报警阀,(      )个干式报警阀?
A 4个 ,2个
B 4个 ,3个
C 5个 ,3个
D 6个 ,3个

   

鸣乐消防


  

第9题: 27              

某百货商场,地上3层,每层建筑面积1700㎡,商场设置湿式自动喷水灭火系统,则其自动喷水灭火系统的用水量不应小于(    )m³
A 76.8m³
B 57.6m³
C 124.8m³
D 153.6m³

   

鸣乐消防


  

第10题: 21              

某丙类厂房屋顶采用钢屋架结构,屋顶的钢屋架采用湿式自动喷水灭火系统,则该系统的喷水强度不低于(        )
A 4L/min·㎡
B 6L/min·㎡
C 8L/min·㎡
D 12L/min·㎡

   

鸣乐消防


  

第11题: 8              

早期抑制快速响应喷头常用于保护高堆垛和高架仓库,其响应时间指数为(     )m·s 0.5
A RTI≤50±8             
B RTI≤28±8  
C RTI≤68±8
D RTI≤350±8

   

鸣乐消防


  

第12题: 7              

发生火灾时,湿式自动喷水灭火系统的湿式报警阀由(    )开启。
A 水流指示器
B 压力开关
C 闭式喷头
D 火灾探测器

   

鸣乐消防


  

第13题: 3              

湿式系统中的组件不包括(    )
A 压力开关  
B 水流指示器
C 末端试水装置
D 快速排气阀

   

鸣乐消防


  

第14题: 23              

下列关于预作用系统的说法中,正确的是(    )
A 预作用系统阀后系统侧应当充满有压气体
B 发生火灾时,闭式喷头爆裂后,开启预作用装置
C 预作用装置的实质就是雨淋阀和湿式报警阀阀的组合
D 预作用装置开启后不能自动关闭

   

鸣乐消防


  

第15题: 16              

某食品加厂的冷藏间,净空高度为3.5m,设计温度为5℃,拟设置自动喷水灭火系统,则该冷藏间选择下列哪种设计方案最佳(     )
A 湿式自动喷水系统,选用公称动作温度为57℃的闭式喷头
B 干式自动喷水系统,选用公称动作温度为57℃的闭式喷头
C 预作用自动喷水系统,选用公称动作温度为68℃的闭式喷头
D 雨淋系统,选用开式洒水喷头

   

鸣乐消防


  

第16题: 15              

下列哪些建筑场所应当设置自动灭火系统,并宜设置自动喷水灭火系统(   )
A 某建筑面积为200㎡的电子游艺厅,设置在高层综合楼的首层
B 老年人照料设施,建筑面积400㎡
C 建筑高度为60m的住宅
D 总建筑面积为4000㎡的医院病房楼
E 容纳1200座位的剧场

   

鸣乐消防


  

第17题: 4              

自动喷水灭火系统的火灾危险等级划分,(     )是指火灾危险大、可燃物品数量多、火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。
A 轻危险级
B 中危险级
C 严重危险级
D 仓库危险级

   

鸣乐消防


  

第18题: 38              

某仓库净空高度13m,货架储物高度11.5m,储存钢塑混合材料制品,下列自动喷水灭火系统的设计方案中不可行的是(     )
A 仅在顶板下采用早期抑制快速响应喷头
B 仅在顶板下采用仓库型特殊应用喷头
C 分别在顶板下和货架内设置闭式喷头
D 采用雨淋系统

   

鸣乐消防


  

第19题: 31              

某仓库净空高度13m,储物高度10.5m,货架储存箱装不发泡塑料,下列关于该仓库的设置,说法正确的是(      )
A 该仓库可仅在顶板下设置早期抑制快速响应喷头
B 该仓库可仅在顶板下设置仓库型特殊应用喷头
C 该仓库应在顶板下设置早期抑制快速响应喷头,且在货架增设闭式喷头
D 该仓库应在顶板下设置仓库型特殊应用喷头,且在货架增设闭式喷头
E 该仓库可在顶板下设置普通标准覆盖面积洒水喷头,且在货架增设闭式喷头

   

鸣乐消防


  

第20题: 22              

某地一多功能图书馆,书库采用由火灾自动报警系统直接控制的预制用系统,阅览室等其他区域采用湿式自动喷水系统,均采用标准覆盖面积洒水喷头,下列关于该图书馆自动喷水系统的设计,说法正确的是(   )
A 该图书馆应按中危险级Ⅱ级设计喷水强度和作用面积等设计参数
B 书库的作用面积应不应小于208㎡
C 喷淋消防水泵的额定流量应按书库的设计流量值确定
D 阅览室的一只喷头的最大保护面积为11.5㎡

   

鸣乐消防


  

第21题: 7              

防护冷却系统采用的报警阀组是(    )
A 湿式报警阀组
B 预制用装置
C 雨淋阀组
D 干式报警阀组

   

鸣乐消防


  

第22题: 4              

玻璃球动作温度为93℃,液体的颜色应为(   )色。
A 橙
B 红
C 黄
D 绿

   

鸣乐消防


  

第23题: 12              

东北地区某储存食品的仓库,室内温度低于4℃,未采取保温措施,宜选择下列哪种水灭火系统(       )
A 湿式自动喷水系统
B 干式自动喷水系统
C 单联锁预作用自动喷水系统
D 双联锁预作用自动喷水系统
E 雨淋系统

   

鸣乐消防


  

第24题: 7              

水幕系统中的组件不包括(       )
A 快速排气阀
B 压力开关
C 电磁阀
D 开式喷头

   

鸣乐消防


  

第25题: 5              

下列关于雨淋自动喷水系统的说法中,正确的是(    )
A 发生火灾时,开式喷头动作,启动雨淋阀组
B 发生火灾时,闭式喷头动作,启动雨淋阀组
C 发生火灾时,感烟探测器动作,火灾自动报警系统联动开启雨淋阀组
D 发生火灾时,感温探测器动作,火灾自动报警系统联动开启雨淋阀组

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0