消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年3月31日

更新日期:2020年04月02日

  

第1题: 5              

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过下列哪项(   )。
A 24点        
B 32点        
C 36点        
D 48点

   

老妖精消防


  

第2题: 25              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m2,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑

   

老妖精消防


  

第3题: 4              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错误的是(   )。
A 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h
C 一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75h
D 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h

   

老妖精消防


  

第4题: 66              

某12层酒店建筑,建筑高度为49.4m,一至四层层高4.5m,用途为酒店配套的中餐厅、西餐厅、商务会议厅、咖啡馆、SPA会所、游泳池等,每层建筑面积为5000m2,五至十二层为酒店客房,层高3.8m,每层建筑面积为2800m2。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()。
A 多种功能组合的一类高层公共建筑
B 多种功能组合的二类高层公共建筑
C 一类高层旅馆建筑
D 二类高层旅馆建筑

   

老妖精消防


  

第5题: 67              

某高层民用建筑,地下共二层层高均为3.3m,地下一层为自行车库,地下二层汽车库,建筑首层是建筑高度为2.5m的敞开空间,二至十六层为住宅,每层建筑面积为1200m2,屋顶有一座建筑面积为300m2的风机机房。建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为﹣2.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.500m,风机机房平屋面面层标高为+53.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为(   ),建筑层数为(   )。
A 51.5m,17层
B 50m,17层
C 55.0m,16层
D 50m,16层

   

老妖精消防


  

第6题: 3              

依据国务院2007年4月9日颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准。按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类,下列关于火灾分类的说法中,错误的是()。
A 造成2人死亡,100人重伤,150人轻伤,直接财产损失8000万元的火灾,其属于特别重大火灾
B 造成30人死亡,60人重伤,100人轻伤,直接财产损失8000万元的火灾,其属于特别重大火灾
C 造成3人死亡,30人重伤,120人轻伤,直接财产损失100万元的火灾,其属于一般火灾
D 造成20人死亡,60人重伤,30人轻伤直接财产损失500万元的火灾,其属于重大火灾

   

老妖精消防


  

第7题: 8              

火灾是灾害的一种,导致火灾的发生既有自然因素,又有许多人为因素。以下关于火灾的说法中正确的是()。
A 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧
B 按照燃烧对象的性质分类,火灾分为A、B、C、D、E、F六类
C 按照火灾事故选项所造成的灾害损失程度分类,可分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级
D 电视机、变压器等设备的火灾属于电气火灾
E F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾

   

老妖精消防


  

第8题: 8              

某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A 每个报警区域设置了一台区域显示器
B 报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C 报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D 设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备

   

老妖精消防


  

第9题: 8              

建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动。关于建筑内烟气流动的路线,下列错误的是()。
A 着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外
B 着火房间→室外
C 着火房间→相邻上层房间
D 着火房间→楼梯间→上部各楼层→室外

   

老妖精消防


  

第10题: 16              

某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。
A 乙类
B 丙类
C 戊类
D 丁类

   

老妖精消防


  

第11题: 26              

由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油库设计规范》,下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是()。
A 操作温度超过其闪点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
B 操作温度超过其闪点的丙A 类液体应视为乙B 类液体
C 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
D 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙B 类液体

   

老妖精消防


  

第12题: 1              

上海某区拟开发一批科技创新型办公园区,该园区共有16栋楼多层高级写字楼。根据规范要求设置火灾自动报警系统,园区共设置3个消防控制室,火灾探测器选用同一企业不同系列产品。该园区火灾自动报警系统的形式应选用(   )。
A 区域报警系统
B 集中报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统或控制中心报警系统

   

老妖精消防


  

第13题: 2              

某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为(   )。
A 乙类
B 丙类
C 丁类
D 戊类

   

老妖精消防


  

第14题: 13              

某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是(   )。
A 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
B 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号
C 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
D 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号

   

老妖精消防


  

第15题: 29              

某建筑高度为28m且藏书100万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是(   )。
A 馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为2.00h 
B 馆内疏散走道两侧的隔墙采用1.00h的不燃性墙体
C 馆内建筑面积为60m2的管理员休息室,房间隔墙采用0.30h的难燃性墙体
D 馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.20h

   

老妖精消防


  

第16题: 22              

某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在(   )。
A 吊顶上方
B 吊顶下方
C 根据实际实验结果确定
D 吊顶上方和吊顶下方

   

老妖精消防


  

第17题: 2              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,下列关于消防控制室内设计相关要求说法中,不正确的是(   )。
A 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
B 消防设备可与其他弱电系统合用消防控制室,但是应有明显间隔
C 设备面盘的排列长度大于4m时,设备面盘后的维修距离不宜小于1.5m
D 设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于2m

   

老妖精消防


  

第18题: 18              

某一类高层商业建筑,主体周边设有裙房,且采用防火墙与主体分隔,裙房地上3层,地下2层。地下一层为商场及物业管理用房,地下二层为汽车库,裙房地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是(   )。
A 地下商场,2500m2
B 商业营业厅,5000m2
C 汽车库,4000m2
D 物业管理用房,1000m2

   

老妖精消防


  

第19题: 6              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是(   )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门

   

老妖精消防


  

第20题: 10              

关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成
B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90m
D 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0