案例分析强化-20年06月08日-3

第1题 6

某市区一座建筑高度为58m的平屋面住院楼,一级耐火等级,地上16层,地下2层。每层建筑面积均为6500㎡,地下一层为汽车库,地下二层为设备用房。该住院楼东面有一栋二级耐火等级的高层办公楼,建筑高度58m,两栋建筑的防火间距为12m。住院楼另三面均设置了消防车道,并间隔布置了消防车登高操作场地,间隔距离为20m。
地上每层均划分为两个防火分区,地下一层划分为一个防火分区,地下二层划分为三个防火分区。地下二层设置了柴油发电机房,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h不燃性楼板与其他部位分隔,门采用乙级防火门。机房内设有一个储油量为0.8m3的储油间,采用耐火极限为2.50h防火隔墙与发电机间分隔,并在墙上开设了乙级防火门。
住院楼采用封闭楼梯间,三层及以上的楼层,靠近楼梯间部位设置了避难间,每个避难间服务2个护理单元,每个避难间净面积为25.0㎡。
经实地测量,首层门诊大厅人员高峰时段期间能达到1000人。首层共设置8个净宽为1.2m的疏散外门。顶层的特护病房采用双面布房,疏散走道净宽为1.4m,位于两个安全出口之间的病房疏散门距最近安全出口的直线距离为40m。
住院楼采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,保温材料选用EPS板。外墙局部装饰层选用难燃仿花岗岩装饰板。该住院楼的病房区顶棚采用岩棉装饰板材,墙面采用复合壁纸,地面采用PVC卷材地板。
住院楼按照国家消防技术标准设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和灭火器等相关消防设施。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,简述理由并提出整改措施。


第2题 9

2. 指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。


第3题 5

3. 指出该建筑在防火分区存在的问题,并简述理由。


第4题 5

4. 指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。


第5题 5

5. 指出该建筑内部装修、保温系统方面存在的问题,并简述理由。

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0