某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。
|
|
下列关于火灾自动报警系统设备设置的说法中正确是()。
|
|
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()。
|
|
下列关于消防应急广播设置的要求中正确的是()。
|
|
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是()。
|
|
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列关于火灾自动报警系统的组件设置,不正确的是()。
|
|
下列关于消防电话的描述中正确的是()。
|
|
某建筑内走道宽度2.0m,在内走道顶棚上居中安装探测器时,点型感温探测器的安装间距不应超过()m,点型感烟探测器的安装间距不应超过()m。探测器距墙的距离不应大于安装距离的一半。
|
|
消防设施检测机构对某仓库进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,符合现行国家消防技术标准要求的是()。
|
|
某食品厂烘干车间层高为8m,面积为1520㎡,需设置火灾自动报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,探测器选择符合要求的是()。
|
|
某建筑面积为3000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为20%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。
|
|
某设置中有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至多孔送风顶棚孔口边缘和空调送风口的水平距离,分别不应小于()。
|
|
某地下车库设置点型感烟火灾探测器,车库未做吊顶。当梁突出顶棚的高度超过()m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置1只探测器。当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
|
|
下列关于火灾自动报警系统探测器的设置要求不正确的是()。
|
|
下列关于管路采样式吸气感烟火灾探测器设置的要求正确的是()。
|