综合能力强化-20年06月08日

第1题 2

某老年人照料设施,层高4.2m,共6层,每层建筑面积为4000㎡,室外设计地面标高为-0.300m,该建筑的消防设施配置和装修均符合国家标准。对该该建筑进行防火检查,符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A  将每层划分为一个防火分区
B  设有1台兼做客梯的消防电梯,并排设置1台客梯
C  消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
D  消防电梯前室的建筑面积为6.0㎡,前室的短边为2.5m


第2题 2

防火检查中,需要对消防电梯的设置数量、前室、消防电梯井等情况进行核查,下列情况不符合规定的是(   )。
A  消防电梯前室靠外墙设置,在首层经过长度为25m的通道通向室外
B  消防电梯兼做货梯使用
C  从首层运行至顶层的时间为60s
D  每层设置供消防人员专用的操作按钮


第3题 1

对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(   )。
A  消防电梯前室的建筑面积为6.0㎡,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10㎡
B  兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘
C  设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台
D  消防电梯能够停靠每个楼层
E  消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s


第4题 1

下列关于消防电梯的说法中,不正确的有(   )。
A  建筑高度为33m的住宅建筑需要设置消防电梯
B  层高3m建筑高度为32m的医疗建筑均可以不设置消防电梯
C  埋深等于10m且总建筑面积为4000㎡的地下建筑应设置消防电梯
D  消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于2台
E  层高3m建筑高度为33m的写字楼应设置消防电梯


第5题 1

某建筑高度88m的商业大厦,地下2层,地上22层,地上一、二层为商场建筑。下列关于设备用房平面布置的做法中错误的是(   )。
A  地下一层设置的消防控制室与其他部位之间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板进行分隔,隔墙上开设的门采用甲级防火门
B  燃气锅炉房的燃料供给管道,在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置了自动和手动切断阀 
C  柴油发电机房布置在地下一层
D  柴油发电机房和锅炉房设储油间,总储量1m³,储油间采用耐火极限3.00h防火隔墙进行分隔


第6题 2

下列关于灭火救援设施的说法中,不正确的是(   )。
A  建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000㎡的住宅建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪
B  设在屋顶平台上的直升机停机坪,与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物的距离不小于5m
C  从建筑主体通向直升机停机坪的出口不少于2个,且每个出口的宽度不宜小于1.0m
D  洁净厂房在设置专用消防口时,专用消防口的宽度应不小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志
E  在对消防电梯进行检查时,要使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次的通话试验,通话语音清晰


第7题 1

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,以下关于工程重大安全事故罪的描述错误的是(   )。
A  工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位等特殊主体
B  建设单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为构成犯罪,依法应追究工程重大安全事故罪
C  后果特别严重的情况下,工程重大安全事故罪可处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
D  工程重大安全事故罪是指犯罪主体未保持安全生产设施和生产条件符合国家标准规定,导致发生重大伤亡事故


第8题 1

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列关于水泵接合器的施工安装要求中,不正确的是(   )。
A  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径
B  消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C  墙壁消防水泵接合器,设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m
D  墙壁消防水泵接合器,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m


第9题 1

直升机停机坪是发生火灾时供直升机救援屋顶平台上的避难人员时临时停靠的设施。对停机坪的检查要求的说法中,不正确的是(   )。
A  建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000㎡的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪
B  设在屋顶平台上的停机坪,与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物的距离不小于5m
C  从建筑主体通向停机坪的出口不少于2个,且每个出口的宽度不宜小于1.0m
D  直升机停机坪四周应设置消火栓、应急照明、航空障碍灯等设施


第10题 2

北京某时代广场,设置了火灾自动报警系统。消防设施的维护管理人员发现安装在地下汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(   )。
A  感烟探测器质量不达标
B  感烟探测器距空调送风口过近
C  感烟探测器报警总线开路
D  地下汽车库阴暗潮湿
E  感烟探测器内部元件老化


第11题 4

某三层的商场建筑,耐火等级为二级,总建筑面积为1800m2,内部主要为电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等,建筑内部根据国家标准配置消防设施。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A  设有2个疏散门的商店营业厅,室内任一点至最近疏散门的距离为30m
B  商场疏散走道的净宽度为1.1m
C  电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m
D  建筑面积200m2KTV包间内任一点至房间疏散门的直线距离为11.25m


第12题 1

下列关于防排烟系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A  每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查
B  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次
C  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求
D  当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的10%;风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象


第13题 2

下列排烟管道的部位,可不设置排烟防火阀的是(   )。
A  穿越防火分区处
B  排烟风机出口处
C  一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
D  垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上


第14题 2

某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A  步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B  步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C  步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D  步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


第15题 1

下列关于区域火灾风险评估的流程的步骤,顺序正确的是(   )
A  信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B  评估指标体系建立、风险识别、风险控制、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C  评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D  信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制


第16题 1

某城市建成区靠近城市道路拟新建一座汽车加油加气站,关于其防火要求,下列说法错误的是(   )。
A  站区内道路的坡度为5%,且坡向站外
B  作业区内开设经营性餐厅及厨房,厨房采用燃气灶烹饪
C  电动汽车充电设施布置在加油加气站辅助服务区内
D  站区设置了高度2.2m的不燃烧体实体围墙


第17题 4

建筑管理使用单位有关人员在一次巡查时发现预作用装置的压力表指针偏离正常区域,检查人员认为其原因可能是系统中某些阀门未处于正常启闭状态。下列阀门启闭状态中不属于造成该故障的原因是(   )。
A  预作用装置前的供水控制阀未打开
B  排水控制阀门未关紧
C  报警管路控制阀未打开
D  压力表管路控制阀开启不完全

第18题 1

下列关于消防水泵控制要求的相关说法中,正确的是(   )。
A  消防水泵应能手动启停和自动启动且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于1min
B  消防水泵不宜设置自动停泵的控制功能,自动停泵必须经由专家小组论证后方可实行
C  稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制
D  消火栓按钮可作为直接启动消防泵的开关,也可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置


第19题 1

上海市某大型综合楼二层为室内商业街,由于某商铺用火不慎引发店面火灾,商铺业主及时报警。该综合楼消防控制室值班人员李某在接到报警后,采取应急程序处置火灾的各项做法中,错误的是(   )。
A  接到火灾警报后,值班人员马上赶往火灾现场扑灭火灾
B  值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警
C  报警时说明着火单位地点,起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等
D  值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人


第20题 2

某科技馆资料室设置了七氟丙烷气体系统,有3个不同的防护区,3个防护区的面积分别为500m2、700m2、900m2,防护区吊顶上方空间和吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统。下列检查结果符合《气体灭火系统施工规范》的是(   )。
A  防护区面积大小符合规定要求
B  两套系统分别设置启动装置和集流管
C  系统的灭火剂储存量为3个防护区所需储存量之和
D  防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的灭火设计浓度和喷头喷放时间相同 

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0