综合能力强化-20年08月09日

第1题 11

消防检测服务机构对某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是(   )
A、采用厚度为1.00mm,熔点为680°C的金属板材作挡烟垂壁
B、挡烟垂壁的单节宽度为5m
C、挡烟垂壁的实际挡烟高度为540mm
D、采用同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的1只独立的感烟火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号

第2题 7

据国家现行标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251-2017),下列选项中不属于排烟防火阀调试的内容的是(   )
A、进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密
B、阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室
C、阀门关闭后应能联动相应的风机停止
D、模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启;

第3题 9

据国家现行标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251-2017),下列选项中符合规范要求的是(   )
A、建筑高度60m的商业综合体建筑,合用前室采用全敞开的阳台,楼梯间采用自然通风设施
B、建筑高度为100m的住宅建筑,独立前室采用全敞开的凹廊,楼梯间采用机械加压送风系统
C、建筑高度为48m的办公楼,设有两个不同方向开启的外窗,合用前室两个外窗的面积分别为2m2,楼梯间采用自动通风设施
D、建筑高度为32m的医疗建筑,机械加压送风口未设置在前室的顶部,楼梯间采用自然通风设施

第4题 9

据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017),下列关于防烟排烟系统组件现场检验的说法中,不符合规范要求的是(   )
A、有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为难燃及以上材料
B、风机应符合产品标准和有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,出口方向应正确
C、活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置应符合有关消防产品标准的规定,应全数检查
D、自动排烟窗的驱动装置和控制装置应符合设计要求,动作可靠。抽查10%,且不得少于1件
E、防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常

第5题 7

依据现行国家技术标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017),下列选项不符合规范要求的是(   )
A、建筑高度80m,耐火等级一级的大型商业综合体建筑,其楼梯间与前室均采用机械加压送风系统
B、建筑高度100m,耐火等级一级的住宅建筑,其楼梯间与前室均采用机械加压送风系统
C、某22层建筑,建筑高度66m,一至三层的使用功能为粮油店,肯德基,每个分隔单元的建筑面积为280㎡ , 4-22层为住宅,其楼梯间与前室均采用自然通风的方式,未设置机械防烟设施
D、建筑高度为28m的住院部,其独立的前室设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m2,楼梯间未设置防烟设施,独立的前室采用自然通风系统

第6题 5

防烟排烟系统调试在系统施工完成及与工程有关的火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。下面关于防烟排烟系统相关组件的调试的说法,符合规范要求的是(   )
A、排烟防火阀阀门关闭后应能联动相应的风机启动
B、常闭送风口、排烟阀阀门开启后应能联动相应的风机停止
C、模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在30s以内联动下降到设计高度
D、模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟窗应能联动开启;完全开启时间应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内

第7题 4

某消防服务机构都建筑的防烟排烟系统进行调试,下列说法不符合规范要求的是(   )
A、任何一个常闭送风口开启时,相应的送风机均应能同时启动
B、当任何一个常开排烟阀或排烟口关闭时,排烟风机均应能联动启动
C、当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机
D、有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动
E、排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应在60s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统

第8题 10

下列关于风管安装和检查内容的说法,符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)要求的是(   )
A、金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于120mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔
B、非金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm
C、金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%
D、金属风管,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚应大于2.5mm方可采用焊接
E、金属排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料

第9题 3

顺利消防新建一座培训中心大楼,建筑高度68m,地上30层,地下两层为停车场。大楼根据建筑设计防火规范设置了各种消防设施,并设置了机械加压送风系统及,机械排烟系统。在施工单位完成该大楼的防排烟系统的施工安装后,对其进行联动调试。下列操作可以开启排烟风机的是(   )
A、消防控制室手动启动
B、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动
C、通过火灾自动报警系统自动启动
D、手动开启补风机,排烟风机自动启动
E、同一防烟分区内活动挡烟垂壁下落,排烟风机自动启动

第10题 8

对某地下商场的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风的动作情况,并使用风速测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(   )
A、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,自然补风口的风速为5m/s
B、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为8.5m/s
C、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,机械补风口的风速为5m/s
D、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为3m/s

第11题 5

下列关于气体灭火系统的组件设置,错误的是(   )
A、输送启动气体的管道,应设压力讯号器或流量讯号器
B、组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀
C、储存容器或容器阀及组合分配系统的集流管上,应设安全泄压装置
D、防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器

第12题 6

气体灭火系统的调试应在系统安装完毕,并宜在相关的火灾报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。下列关于气体灭火系统调试的相关说法,符合规范要求的是(   )
A、IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个
B、低压二氧化碳系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%
C、卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的15%,且不得少于1个
D、高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%,且不得少于1个
E、模拟喷气试验宜采用自动启动方式

第13题 13

下列关于气体灭火系统的组件安装的相关说法,符合规范要求的是(   )
A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面                   
B、高压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C、集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面                
D、选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.8m时应采取便于操作的措施
E、安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25 mm

第14题 27

某单层博物馆,建筑面积为4800m2,建筑高度4m,耐火等级一级,该博物馆按照国家规范设置了消防给水及消火栓系统、火灾自动报警系统、组合分配式二氧化碳气体灭火系统,共划分为6个防护区,每个防护区对应需要设置的灭火剂瓶的个数为4、5、6、8、7、9,该灭火剂储瓶间至少应设置(   )个二氧化碳灭火剂瓶
A、9
B、18
C、35
D、70

第15题 4

某厂房设置预制二氧化碳气体灭火系统对厂房内的贵重物品进行保护。在施工结束后对其进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )
A、一个防护区内设置了9台预制灭火系统     
B、预制灭火装置间的距离为10m
C、预制灭火系统的充压压力为3.0MPa         
D、设有自动控制和手动控制两种启动方式并动作正确

第16题 9

某生产高档羊绒羊毛织物的生产工厂,设有1000m2的成品仓库。拟采用高压二氧化碳气体灭火系统进行报护。在施工单位结束对气体灭火系统的管道安装施工后,对管道进行强度试验和气密性试验。因不具备水压强度试验条件,施工单位采用气压强度试验代替。该管道系统的气压强度试验压力取值应为(   )
A、10 MPa 
B、10.5 MPa
C、12 MPa
D、15 MPa

第17题 10

气体灭火系统在施工结束后,应根据相应的规范要求对其进行检测验收。下列关于气体灭火系统检测要求的说法中,不符合规范要求的是(   )
A、气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%
B、同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超过10mm
C、灭火剂储存容器的充装量和储存压力应符合设计文件,且不超过设计充装量的5%
D、卤代烷灭火剂储存容器内的实际压力不低于相应温度下的储存压力,且不超过该储存压力的1.5%
E、储存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于5%

第18题 7

某科研大楼的试验室设置了IG541气体灭火系统对该试验室进行全保护,下列选项对于集流管的安装不符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的是(   )
A、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大1级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50 mm
B、管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于300mm   
C、公称直径≥50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架      
D、管道穿过建筑物楼层时,每隔1层设1个防晃支架,当水平改变方向时,增设防晃支架      
E、灭火剂输送管道的外表宜涂红色油漆,隐蔽场所可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于20mm

第19题 3

下列关于气体灭火系统模拟喷气试验的条件的说法中,不正确的是(   )
A、IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个
B、低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定防护区或保护对象最大的进行,喷放量应不小于设计用量的10%
C、卤代烷气体灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行
D、卤代烷气体灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个

第20题 8

某大型医院的配电房,采用低压二氧化碳灭火系统进行全保护,某消防检测单位对该气体灭火系统进行检测,下列检测内容不符合规范要求的是(   )
A、储存容器上至少应设置一套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12MPa
B、储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《固定式压力容器安全技术监察规程》执行
C、储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa
D、储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0