综合能力强化-20年10月30日

第1题 12

下列关于水雾喷头的性能及布置要求,说法错误的是(   )。
A当球罐的容积不小于1000m³时,赤道以上环管之间的距离不应大于3.2m
B水雾喷头的工作压力大于0.2MPa时,水雾喷头雾化效果能满足防护冷却的要求
C当保护对象为甲醇储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m
D当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面


第2题 18

某建筑高度为48m的办公建筑,长为80m,宽为40m,建筑每层均采用双面布房的方式,走道长度为60m。现对该办公建筑的疏散走道进行防火检查,下列不符合规范要求的是(   )。
A疏散走道的净宽度为1.40m
B疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00h
C疏散走道采用矿棉吸声板安装在金属钢龙骨上作为顶棚装修材料
D疏散走道通向防烟楼梯间的门采用甲级防火门


第3题 6

大型群众性活动的承办单位应当建立健全承办活动的消防档案,消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,下列属于消防安全管理情况的是(   )。
A活动消防安全工作方案、消防安全制度
B临时搭建的活动设施的耐火性能检测情况
C活动场所符合消防安全条件的相关文件
D防火检查、巡查记录


第4题 12

下列不属于可直接判定为重大火灾隐患的有(   )。
A地下一层的人防商场,按规范设计的3个安全出口中有1个被堵塞不能使用
B车站候车厅的商店里销售赛璐珞棉
C苯乙酮厂房设置在地下一层
D冰醋酸裂解厂房与某重要公共建筑距离20m


第5题 9

水喷雾灭火系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中属于每月检查项目的是(   )。
A消防水泵和备用动力进行1次启动试验
B检查消防水池、消防水箱,确保消防储备水位符合设计要求
C室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实其处于全开启状态
D检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


第6题 5

对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,下列关于火灾风险识别的说法中,错误的是(   )。
A查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
B火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节
C消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力
D衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小


第7题 6

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m

第8题 5

下列有关细水雾灭火系统管网冲洗、试压的说法中,不正确的是(   )。
A水压试验压力应为系统工作压力1.5倍
B水压试验的测试点宜设在系统管网的最低点
C采用氮气对管道进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s
D管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应高于设计流速


第9题 6

以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm


第10题 7

对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B建筑高度为24m的6层医院病房楼
C建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


第11题 4

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A消防给水及消火栓系统,有一项为严重缺陷项,则判定为验收不合格
B自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
C建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
D气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格


第12题 5

火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A管子长度每超过25m,无弯曲时
B管子长度每超过15m,有1个弯曲时
C管子长度每超过12m,有2个弯曲时
D管子长度每超过5m,有3个弯曲时


第13题 3

火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。
A线槽始端、终端及接头处
B吊杆直径不应小于10mm
C线槽转角或分支处
D直线段不大于3m处 


第14题 4

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),以下灭火器中,应报废的是(   )。
A出厂期满5年的水基型火火器
B出厂期满6年的二氧化碳灭火器
C出厂期满8年的洁净气体灭火器
D出厂期满10年的干粉灭火器


第15题 3

餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,在对其进行防火检查时,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A步行街两侧商铺每间的建筑面积不大于300m2,商铺之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
B顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于1.00h
C顶棚设置自然排烟设施并采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不小于步行街地面面积的25%。
D两侧商铺均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统


第16题 2

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


第17题 3

对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位


第18题 13

对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动
B模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启
C模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启
E机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


第19题 5

下列关于防排烟系统的施工、调试做法中,错误的是那一项(   )。
A 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,且与可燃物的距离为200mm 
B电动防火阀、送风口、排烟阀(口)的驱动装置动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
C排烟口距可燃物或可燃构件的距离为2m
D单机调试时,手动开启手动开启风机,应正常运转2.0h。


第20题 4

机械加压送风系统的风速及余压的调试方法,不符合规范要求的是( )。
A 应选取送风系统末端最不利的楼层进行调试
B封闭的避难层选取本层进行调试
C调试的风压值及疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10%
D机械加压送风系统应进行全数调试

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0