技术实务强化-20年5月19日-2

第1题 11

某精美瓷器仓库,为保证瓷器的完好均采用木箱包装,每箱毛重20KG、瓷器重15KG,依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该仓库的火灾危险性应划分为(  )类
A 乙类           
B 丙类           
C 丁类           
D 戊类


第2题 24

根据《建筑设计防火规范》GB50016--2014,关于建筑的耐火等级,以下做法错误的有(  )
A某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,采用防火涂料对构件进行防火保护,其耐火极限为1.0h
B某一级耐火等级的单层玻璃制品厂房,上人平屋顶的耐火极限为1.0h
C某一级耐火等级的甲醇仓库,屋顶采用聚乙烯夹芯板材并采取防冰雪覆盖的措施,满足泄压面积的要求
D建筑高度为128米的某市高层酒店建筑,采用耐火极限为1.5h的楼板
E某一级耐火等级的单层硝化棉厂房,采用耐火极限2.5h的柱


第3题 20

根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014,以下建筑可以采用三级耐火等级有(  )
A高度为26米的木器厂房
B储存贵重医学仪器的5层科研楼,建筑高度为18.6m
C单层280㎡的乙炔生产厂房
D单层850㎡的钢结构加工厂房
E单层600㎡的沥青加工厂房


第4题 19

某3层办公楼,采用预作用自动喷水系统保护,采用轻钢龙骨吊顶,在吊顶上方和下方都设有喷头保护。吊顶上方800个喷头,吊顶下方2000个喷头,则该建筑预作用报警阀组设置数量至少(  )
A  3个
B  4个         
C  5个
D  6个  


第5题 27

某4层办公楼,每层层高为3.8m,总建筑面积为9000㎡。建筑内全部设置了干式自动喷水灭火系统,下列关于该系统的说法,正确的是(  )
A该系统设计参数应按火灾危险性等级不低于中危险Ⅰ级设计
B系统的作用面积不应小于160㎡
C办公楼内一只喷头的最大保护面积为20㎡
D该系统应至少设置2套干式报警阀组  


第6题 18

设置火灾自动报警系统控制的预作用自动喷水灭火系统采用火灾探测器信号,确认火警后喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,迟延器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵。该系统的探测报警装置是(  )
A.相邻防火分区的一个感烟探测器和一只手动火灾报警探测信号    
B.同一报警区域的一个感烟探测器和一只手动火灾报警探测信号     
C.同一报警区域的两只手动火灾报警探测信号      
D.同一报警区域的两个感烟探测器
E.同一报警区域的两个感温探测器


第7题 12

关于水喷雾的设计,下列说法正确的是(   )
A变压器房设置了水喷雾灭火系统,油枕正上方采用撞击型水雾喷头
B接收传动管信号的雨淋报警阀组应能电动开启
C雨淋报警阀组应具有远程手动控制和现场应急机械启动功能
D管道的工作压力不应大于1.8mpa
E过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道可以采用不锈钢管


第8题 26

关于水喷雾的设置,下列说法错误的有(   )
A变压器低压配电室采用液动传动管,传动管上闭式喷头之间的最大距离为3.0m
B保护油浸电力变压器的水喷雾灭火系统采用两路相同的火灾探测器时,系统采用火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制
C油浸变压器室,采用传动管控制的水喷雾系统,并充有压力水
D传动管内可充有压气体,并采取防止冷凝水积存的措施


第9题 13

以下类型的火灾,不能采用水喷雾灭火系统进行扑救的是(  )
A 固体物质火灾     
B 丙类液体火灾
C 灭火前可以切断气源的气体火灾       
D 电气火灾


第10题 3

设置气体灭火系统的防护区在全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于(  ) Pa
A 1000          
B 1100       
C 1200          
D 1500  


第11题 11

关于气体灭火系统的设计,下列说法正确的是(   )
A 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同
B 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不应超过4台。
C 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上
D 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
E 无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度


第12题 16

以下可以有效扑灭A类和B类火灾的灭火器是(   )
A泡沫灭火器
B碳酸氢钠干粉灭火器
C磷酸铵盐干粉灭火器
D卤代烷灭火器
E二氧化碳灭火器


第13题 5

设置气体灭火系统的防护区内的吊顶耐火极限不应低于(  )h
A 0.25        
B 0.5    
C 1.0         
D 1.5


第14题 4

某图书馆藏区设置组合分配式气体灭火系统同时保护3个防护区,其中A防护区最大,B防护区次之,C防护区最小,则设计的灭火剂使用量按( )来确定
A A防护区       
B B防护区
C C防护区       
D 三者之和


第15题 3

关于气体灭火系统的设计,下列说法正确的是(  )
A保护计算机房的防护区采用组合分配系统,一个组合分配的系统可以最多保护8个防护区
B同一防护区,当设计两套集流管时,系统启动装置可分别设置
C防护区的最低环境温度不应低于-20℃
D同一防护区有多台预制灭火系统时,应该同时启动误差不大于5s


第16题 15

某信息机房,平时有工作人员值班,关于该场所的气体灭火器设置,下列说法正确的是(  )
A防护区内设置二氧化碳灭火系统时,设计灭火浓度不低于34%
B防护区的疏散门应从内外均可开启,且应开向疏散方向
C防护区内门口应设置手动、自动转换开关,当需要进入防护区时,应把开关转为手动,防护区内外应能显示实时的手自动状态
D防护区应设置大于30秒的延时,以有利于人员全部撤出
E防护区内应选用灵敏度级别高的火灾探测器


第17题 69

某5层数据计算机房,层高5m,每层有1600㎡的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统最少应设置( )套组合分配系统
A 2      
B 5
C 15    
D 25


第18题 2

某图书馆藏区设置管网式气体灭火系统同时保护3个防护区,其中A防护区最大,B防护区次之,C防护区最小,则设计的灭火剂使用量按(  )来确定。
A. A防护区      
B. AB防护区之和
C. C防护区      
D. 三者之和


第19题 4

发泡倍数为160倍的泡沫灭火系统是指(    )
A高倍数泡沫灭火系统
B中倍数泡沫灭火系统     
C低倍数泡沫灭火系统
D超高倍数泡沫灭火系统 

第20题 6

储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按(  )确定。
A罐内用量          
B该罐辅助泡沫枪用量     
C管道剩余量        
D罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0