技术实务强化-20年11月05日

第1题 438

某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是(   )。
A停机坪距屋顶水箱间的距离为6m
B停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明
C建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5m
D停机坪上适当位置设置有消火栓

第2题 241

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有(   )。
A某单层木器厂房,建筑面积为2000m²,其中喷漆间面积为100m²,火灾危险性为丙类
B某单层大豆油加工厂房,建筑面积为2000m²,其中浸出车间面积为200m²,火灾危险性为丙类
C某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为200m²,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类
D某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为400m²,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类


第3题 188

下列建筑中,必须要设置消防电梯的是(   )。
A埋深为10m且总建筑面积为3000m2的地下三层商场
B建筑高度为27m(层高3m)的独立建造的老年人照料设施
C建筑高度为32m的沥青加工厂房
D建筑高度32m的写字楼建筑


第4题 103

下列关于建筑选址的说法中,错误的是(   )。
A甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施
B乙炔站、电石仓库等易燃易爆企业,应布置水源充足地点附近,以便及时用水灭火
C生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山、附近没有建筑的地方
D易燃材料的露天堆场宜设置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧


第5题 213

某小学藏书量10万册的单层图书馆,建筑面积为1200m2,,设有室内消火栓系统,若划分为5个灭火器设置点,则每个灭火器设置点最小需配置灭火器级别为(   )。
A 3A  
B 1A   
C 4A   
D 2A


第6题 113

下列建筑或场所内均采用快速响应洒水喷头,关于湿式自动喷水灭火系统管道设置要求的描述中,不正确的是()。
A建筑面积为5500㎡地上商店,采用公称直径为DN80的PVC-C配水管
B建筑高度为23m的多层办公建筑,设置在吊顶内消防洒水软管的长度为1.5m
C配水管道的工作压力为1.10MPa,未设置其他用水设施
D老年人照料设施配水管两侧每根配水支管控制的喷头数均为6只


第7题 88

下列关于自动灭火设施设置的说法中不正确的是()。
A预作用阀组控制的预作用系统喷头数不宜超过800只
B严重危险级Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统
C有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑中的电子计算机房的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库,可采用预作用喷水灭火系统
D保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,可以和室内湿式系统合用报警阀组


第8题 87

下列关于报警阀组的说法中,错误的是()。
A每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m
B雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器
C连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
D并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器


第9题 66

某4层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,耐火等级为二级,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。
A 4
B 6
C 8
D 10


第10题 69

下列地铁的防火分区说法中, 正确的是(   )。
A 地下站厅公共区防火分区的建筑面积不宜大于5000m²
B地下站厅设备管理区与车站站厅、站台的公共区划分同一个防火分区
C地下站厅设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积面积不应大于5000m²
D地下一层侧式站台与同层站厅公共区应分别划分防火分区


第11题 42

关于地铁建筑防火设计的说法,不正确的是(   )。
A 站厅付费区可以设置设置商铺和非地铁运营用房
B商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔
C在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺,不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品,不得储存可燃性液体类商品
D车站控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔


第12题 54

下列关于地铁的安全疏散描述错误的是(   )。
A 车站每个站厅安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于10m
B站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口应各自独立设置
C一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台
D一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域

第13题 57

根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298)的规定,下列地铁室内、外消火栓设计方案中,正确的是(   )。 
A 地下车站的室外消火栓设计流量为15L/s
B单口单阀消火栓的间距为35m
C地下车站的室内消火栓设计流量为25L/s
D消火栓口距离地面1.5m


第14题 45

下列关于地铁建筑防烟分区的说法中,正确的有(   )。
A 站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区
B站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²
C设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²
D站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m²
E挡烟垂壁或划分防烟分区的建筑结构应为不燃材料且耐火极限不应低于0.50h


第15题 35

水喷雾灭火系统的控制方式有电动、传动管以及机械应急等方式,下列关于水喷雾灭火系统工作原理的说法中不正确的是(   )。
A 当系统的火灾探测器发现火灾后,由火灾报警控制器打开雨淋阀的电磁阀
B雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器
C水喷雾灭火系统必须设置火灾探测器
D传动管启动可分为液动和气动


第16题 62

水喷雾灭火系统不得用于水雾会对保护对象造成明显损害的火灾,根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列火灾中,不适用水喷雾灭火系统进行扑救的火灾是(   )。
A 配电室火灾                  
B饮料酒火灾
C植物油火灾                  
D煤油火灾


第17题 48

根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列场所中适用于水喷雾灭火系统的是(   )。
A 饮料酒火灾    
B碳化钙库房           
C油浸变压器室
D过氧化钠库房 
E白兰地灌装车间


第18题 53

某建筑高度为55m的综合楼,采用两路供电,其中一路采用柴油发电机进行供电,柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统进行防护冷却,该系统水雾喷头的工作压力不应小于(   )MPa。
A 0.15      
B0.2    
C0.35      
D0.5


第19题 32

中国某欧美企业从其国家进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是(   )。
A 可以使用,撞击型喷头达到规定的压力即可扑救电气火灾
B可以使用,该喷头系高速雾化喷头
C可以使用,进口检验时未发现任何问题
D不能使用,撞击型喷头不可用于扑救电气火灾


第20题 38

防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。
A乙级防火窗的耐火极限是1.00h
B防火窗可用于防止火灾竖向蔓延
C防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭
D防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0