综合能力强化-20年07月24日

第1题 8

下列关于泡沫灭火系统阀门安装的说法中,不正确的是(   )。
A泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后进行立式安装
B液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要垂直安装
C高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上
D泡沫混合液管道上设置的自动排气阀要在系统试压、冲洗合格后可水平安装
E连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀,要安装在防火堤外压力表接口外侧


第2题 11

下列关于泡沫灭火系统喷泡沫试验的说法中,正确的是(   )。
A低倍数泡沫灭火系统,当为自动灭火系统时,要以自动和手动控制的方式分别进行
B中倍数泡沫灭火系统,当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行
C低、中倍数泡沫灭火系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验
D高倍数泡沫灭火系统,应分别以手动和自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验
E对于高倍数泡沫系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验


第3题 6

下列关于泡沫灭火系统各组件调试的说法中,不正确的是(   )。
A以自动和手动的方式各3次对泡沫灭火系统的动力源和备用动力进行切换试验
B选择最不利防护区的最不利点4个相邻喷头进行喷水试验
C中倍数泡沫产生器进行喷水试验,用压力表检查其进口压力
D高倍数泡沫灭火系统,以手动和自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验
E以自动和手动的方式各3次对消防泵与备用泵在设计负荷下进行转换运行试验


第4题 4

下列关于低倍数泡沫灭火系统的喷水及喷泡沫实验的方法和结果中,符合规范要求的是(   )。
A当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最远的防护区进行一次喷水试验
B当为自动灭火系统时,以手动或自动控制的方式对最大和最远两个防护区进行一次喷水试验
C当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min
D当为自动灭火系统时,以自动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于30s
E当为自动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区各进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min


第5题 5

下列关于泡沫灭火系统施工质量验收结果符合规范要求的是(   )。
A泡沫液储罐周围检修通道,其宽度为0.5m 
B管线式比例混合器吸液口与泡沫液桶最低液面的高度为1.2m
C泡沫喷头的设置高度为12m,支、吊架的间距为3.5m
D泡沫混合液管道设置在地上,控制阀的安装高度为1.1m


第6题 5

下列关于泡沫灭火系统功能验收方法符合规范要求的是(   )。
A应选一个最不利点防护区对低倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验 
B应选一个最不利点防护区对中倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验
C应选一个最不利点防护区对高倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验
D任选一个防护区对低、中倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验


第7题 5

某工业区储存有大量非水溶性可燃液体储罐,下列对保护该储罐区的低倍数泡沫灭火系统进行验收,不符合规范要求的是(   )。
A外浮顶储罐泡沫喷射口设置在罐壁顶部且泡沫堰板的高度及与罐壁的间距均符合设计要求
B液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上
C液下喷射泡沫产生器沿罐周均匀布置,其间距偏差最大为120mm
D最低部位设置的排水孔沿泡沫堰板周长均布,其间距偏差最大为18mm


第8题 4

泡沫灭火系统在火灾时能否按设计要求投入使用,要由平时的定期检查、试验和检修来保证。整个系统需要确保在任何时间内都处于良好的工作状态。下列关于泡沫灭火系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A每月对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣
B每周对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验
C每月对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求
D每年对系统进行全面检查,除锈、冲洗、进行喷泡沫试验


第9题 4

维护管理人员需要每天对系统进行外观检查,并认真填写检查记录。下列选项中不属于泡沫灭火系统系统巡查内容的是(   )。
A查看相关阀门启闭性能、压力表状态
B查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞
C查看消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐的工作状态
D对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,泡沫比例混合器(装置)进行外观检查


第10题 3

泡沫灭火系统的使用或管理单位要有经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。下列不属于维护管理人员需要具备的能力是(   )。
A系统设计规范
B系统的性能
C系统的操作维护规程
D系统的原理


第11题 2

下列关于泡沫灭火系统维护管理的说法中,符合规范要求的是(   )。
A对储罐上泡沫混合液立管,每半年应全部冲洗并清除锈渣
B每半年应对高倍数泡沫灭火系统,在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查
C每月应对消防泵和备用动力进行一次启动试验
D每月对泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损


第12题 4

下列属于泡沫灭火系统月度维护检查的是(   )。
A动力源和电气设备工作状况应良好
B水源及水位指示装置应正常
C对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣
D对消防泵和备用动力进行一次启动试验
E压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤


第13题 5

对泡沫灭火系统组件进场检验过程中,要求不正确的是(   )。
A泡沫液进场应由监理工程师组织,现场取样留存
B所有进场泡沫液均由监理工程师组织现场取样,送至具备相应资质的检测单位进行检测
C检查现场取样按现行国家标准《泡沫灭火剂通用技术条件》的规定对发泡性能和灭火性能的检测报告
D泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)、泡沫液压力储罐、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、性能应符合国家现行产品标准和设计要求


第14题 4

泡沫灭火系统对阀门进行试验时,强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的(   ),严密性试验压力为公称压力的(   )。检测方法为:将阀门安装在试验管道上,有液流方向要求的阀门,试验管道要安装在阀门的进口,然后管道充满水,排净空气,用试压装置缓慢升压,待达到严密性试验压力后,在最短试验持续时间内,以阀瓣密封面不渗漏为合格;最后将压力升至强度试验压力,在最短试验持续时间内,以壳体填料无渗漏为合格。
A1.5倍,1.0倍
B1.5倍,1.1倍
C3.0倍,1.5倍
D2.0倍,1.1倍


第15题 2

下列关于泡沫灭火系统进场检验的要求中,不正确的是(   )。
A泡沫液进场应由监理工程师组织,现场取样留存
B材料和系统组件的进场抽样检查时有1件不合格时,判定此批产品不合格
C组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等
D对于泡沫液用量较多的情况,需要送至具备相应资质的检测单位进行检测

第16题 2

对属于下列情况之一的泡沫液,,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测单位进行检测复验的是(   )。
A泡沫液设计用量为3.5t的6%型低倍数
B最小储备量等于2.0t的6% 蛋白型中倍数泡沫液
C最小储备量等于1.0t的中倍数泡沫液
D合同文件规定现场取样送检的泡沫液


第17题 3

对于工程项目泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。对属于(   )情况的泡沫液需要送检。
A6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t
B6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t
C3%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t
D6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t
E高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t


第18题 4

因为泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火效果,所以把好泡沫液的质量关是至关重要的环节。送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主要包括(   )。
A化学成分
B发泡倍数
C析液时间
D灭火时间
E抗烧时间


第19题 2

泡沫灭火系统现场组件的外观检查结果中,属于外观质量检查问题的有(   )。
A泡沫消防泵涂层局部脱落
B管道过滤器接口裸露
C压力表量程不符合设计要求
D阀门渗漏
E固定式泡沫炮手动机构锈蚀


第20题 3

泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,属于外观检查项目的是(   )。
A材料材质
B铭牌标记
C机械损伤        
D表面涂层
E接口封堵

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0