技术实务强化-20年07月18日

第1题 54

某高层民用建筑,地下共二层层高均为3.3m,地下一层为自行车库,地下二层汽车库,建筑首层是建筑高度为2.5m的敞开空间,二至十六层为住宅,每层建筑面积为1200m2,屋顶有一座建筑面积为300m2的风机机房。建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为﹣2.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.500m,风机机房平屋面面层标高为+53.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为(   ),建筑层数为(   )。
A51.5m,17层
B50m,17层
C55.0m,16层
D50m,16层


第2题 9

下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是(   )。
A建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯
B建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯
C埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 
D建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯


第3题 14

某电商集团,在浙江省舟山市新建一座海鲜冷藏库,该仓库严禁管道充水,室内采用预作用系统,下列控制方式正确的是(   )。
A由同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器的报警信号
B由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
C由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
D由同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号


第4题 8

下列关于城市消防远程监控系统设计的说法,不符合要求的是(   )。
A从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于20s
B远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于3s
C监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h,并能动态设置巡检方式和时间
D监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s


第5题 17

某省卫视大楼内建筑面积为600㎡的演播室采用雨淋系统,采用由火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,该雨淋系统消防水泵的控制方式中,可以启动雨淋消防泵的有(   )。
A高位消防水箱出水管上设置的压力开关
B传动管闭式喷头爆破
C消防控制室远程手动启动
D由消防水泵出水管上设置的流量开关


第6题 101

某剧场舞台净空高度为15m,舞台葡萄架下部采用雨淋自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防水泵控制柜均处于自动状态,下列关于雨淋报警阀组的控制方式中,符合要求的有(   )。
A采用由同一报警区域内两只及以上独立的点型感温火灾探测器的报警信号开启雨淋报警阀组
B采用由报警阀压力开关动作信号与任一只点型感温火灾探测器的报警信号开启雨淋报警阀组
C采用由同一报警区域内一只点型感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号开启雨淋报警阀组
D采用充水传动管上设置的闭式喷头开启雨淋报警阀组


第7题 14

某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A5
B4
C7
D6


第8题 23

下列关于自动控制的水幕系统联动控制设计的做法,正确的是(   )。
A当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
B当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
C当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
D当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动


第9题 10

水幕系统的联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由(   )的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
A同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器
B防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器
C防火卷帘下落到楼板面的动作信号与一只手动火灾报警按钮
D同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
E同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器


第10题 10

某综合性商业建筑,建筑高度52m,2座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上13层,总建筑面积26000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公及老年人公共活动用房。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是(   )。
A九至十三层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离为6m
B位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
C位于三层的一个建筑面积为80m2、使用人数为50人的老年人公共活动用房,设置2个向内开启的疏散门
D位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的KTV,设置1个向外开启的疏散门


第11题 5

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过下列哪项(   )。
A24点
B32点
C36点
D48点

第12题 13

南京某商业综合楼建筑,设有火灾自动报警系统和单联锁预作用自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防泵控制柜均处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,启泵控制方式不正确的是(   )。
A由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
B由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
C由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
D消防水泵出水干管上设置的压力开关


第13题 9

某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A每个报警区域设置了一台区域显示器
B报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备


第14题 8

泡沫灭火系统主要应用在石油化工企业、油库、地下工程、汽车库、各类仓库、煤矿、大型飞机库、船舶等场所,下列对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是(   )。
A隔氧窒息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用
B辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发
C扑救水溶性液体火灾可采用液上喷射泡沫、半液下喷射泡沫、液下喷射泡沫
D泡沫灭火系统是通过机械作用将泡沫灭火剂、水与空气充分混合并产生泡沫实施灭火的灭火系统,不具有化学抑制作用


第15题 21

某石油化工企业,设置有多个独立泡沫站的大型丙液体储罐区,下列关于泡沫比例混合器的选择适合该泡沫灭火系统的是(  )。
A环泵式比例混合器
B压力式比例混合器
C平衡式比例混合器
D管线式比例混合器


第16题 6

非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐泡沫灭火系统中,当采用液下喷射系统时低倍数泡沫液不应选择(   )。
A蛋白泡沫液
 B氟蛋白泡沫液
C成膜氟蛋白泡沫液
D水成膜泡沫液


第17题 11

下列对泡沫灭火系统中泡沫混合液的表述正确的是(   )。
A可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体
B泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液
C泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液
D泡沫灭火系统中泡沫液泵为系统所提供的溶液


第18题 11

对泡沫灭火系统,下列关于系统形式的选择的说法中,错误的是(   )。
A非水溶性液体和水溶性液体都可以使用液上喷射系统
B丙类可燃液体的外浮顶储罐不可使用半液下喷射系统
C乙类可燃液体的内浮顶储罐可以采用半液下喷射系统
D丙类非水溶性可燃液体的固定顶储罐可以采用液下喷射系统


第19题 16

某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是(   )。
A防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
B防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号
C防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
D防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号


第20题 8

某工业厂区烃类液体内浮顶储罐泡沫,采用非吸气型喷射装置,灭火系统中,应选用(  )系统;若采用低倍数泡沫液则应选择(    )泡沫液。
A液上喷射,蛋白泡沫液
B液下喷射,蛋白泡沫液
C液上喷射,氟蛋白沫液
D液上喷射,成膜氟蛋白泡沫液

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0