综合能力强化-20年10月19日

第1题 6

某地下总建筑面积30000㎡的商场建筑,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为2个面积15000㎡的区域,2个区域之间采用避难走道进行连通,下列关于避难走道的检查结果中,符合规范要求的是()。
A 防火分区通向防烟前室的门耐火极限为1.0h
B 经测量,防烟前室的建筑面积为6.0㎡
C 设置了1个直通室外的安全出口
D 防火隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体

第2题 2

在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B 感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半


第3题 6

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是(   )。
A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料
B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料
C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料
D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料


第4题 6

经过评估之后,建筑的总体评估结果可能属于极高或高风险,也可能属于中风险及以下。通常情况下极高风险和高风险超出了可接受的风险水平,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在可接受的风险水平以下。常用的风险控制措施中不包括()。
A 风险规避
B 风险隔离
C 风险降低
D 风险转移


第5题 6

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格
B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格
E 火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格

第6题 4

下列关于防火门设置的说法中,错误的是( )。
A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门
B 所有防火门均应具有自行关闭功能
C 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧
D 防火门关闭后应具有防烟性能
E 设置在疏散通道上的防火门,开启方向不限


第7题 3

集中报警系统区别于区域报警系统,不可缺少的组件是()。
A 区域显示器
B 消防联动控制器
C 消防控制室图形显示装置
D 火灾声光警报器


第8题 4

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中,正确的是( )。
A系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
B每周进行1次自检功能检查
C传输装置与建筑消防设施间的连接线发生断路、短路,传输装置应在120s内发出故故障信号
D模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验,每个月试验次数不应少于1次


第9题 4

某施工单位在自动喷水灭火系统管网试压、冲洗合格后,对报警阀组进行施工安装,下列安装做法中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关要求的是(   )。
A 干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水
B 报警阀组正面与墙的距离不应小于0.5m
C 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.3m
D 先连接报警阀辅助管道、安装水源控制阀,然后再安装报警阀


第10题 2

某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A 对该施工单位进行罚款三十万元
B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D 对该施工单位项目经理行政拘留五日


第11题 4

在防排烟系统中,风管的安装质量对系统性能有直接的影响。下列关于风管的安装不符合规定的是(   )。
A风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度为2mm 
B风管与风机的连接处采用法兰连接
C风管与风机连接的转弯处加装导流叶片
D吊顶内的排烟管道采用不燃材料隔热,并与可燃物保持250mm的距离


第12题 6

某建筑高度为45m的老年人照料设施,长度50m,宽度25m,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于防排烟系统应满足要求的说法中,正确的有(   )。
A防烟楼梯间和合用前室必须设置机械加压送系统
B该建筑应采用自然通风的方式进行防烟
C系统调试前,建设单位应编制调试方案
D吊顶内有可燃物时,应采用不燃烧材料进行隔热,与可燃物保持不小于100mm的距离


第13题 7

某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有(    )。
A使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对相同楼层的楼梯间前室内及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 
B使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对相同楼层一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 
C在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 
D使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在防烟楼梯前室的常闭送风口  
E使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对相同楼层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 


第14题 2

检测机构对某新建商务楼进行防排烟系统设置情况进行验收。下列检测结果不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离最大为30m
B排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离为2.5m
C测得排烟口的风速为12m/s
D现场测试排烟口的情况发现烟流方向与人员疏散方向相反

第15题 2

根据现行国家标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),属于每季度应对防排烟系统进行检查的项目是(   )。
A活动挡烟垂壁功能检测启动试验
B排烟防火阀自动启动试验 
C排烟阀手动启动试验
D排烟系统联动试验


第16题 4

下列关于消防水泵控制柜的安装要求错误的是(   )。
A 控制柜的基座水平误差为1mm
B 控制柜与基座采用?10mm的螺栓固定
C 控制柜每个柜不少于4只螺栓
D 做控制柜的上下进线口时,不应破坏控制柜的防护等级


第17题 1

用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。挡烟垂壁是指用不燃材料制成的,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。在对某建筑的挡烟垂壁的检查过程中,下列不符合国家规范要求的是(   )。
A该建筑挡烟垂壁的标牌牢固,标识清晰
B测得该建筑的挡烟垂壁边沿距建筑物结构表面的最小距离为60mm
C做联动功能试验时发现,防烟分区内的活动式挡烟垂壁不能自动下降至挡烟工作的位置
D测得该建筑物中卷帘式挡烟垂壁的运行速度为0.1m/s


第18题 1

消防水泵在安装前进行检查时,主要检查内容有(   )。
A 外观质量要求:是否有缺陷、涂层质量、形状尺寸和安装尺寸是否与安装图样相符、型号、名称、特性是否与设计说明一致
B 材料要求:外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢
C 结构要求:易于现场维修和更换零件、不松动、有旋转方向的箭头、有放水旋塞
D 机械性能要求:型号与设计一致、流量、扬程、功率符合要求、轴封密封良好
E 水泵控制柜的要求:能否直接启动消防泵

第19题 3

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),某消防单位对民用建筑的安全出口和疏散楼梯进行消防安全检查。下列检查结果符合规范要求的是()。
A 耐火等级二级的单层超市,总建筑面积200m2,平时最多用餐人数为60人,设置了1个安全出口
B 耐火等级二级的4层办公楼,每层建筑面积200m2,整栋楼平时最多上班人数为50人,设置了1部疏散楼梯
C 耐火等级二级的单层成人舞蹈培训教室,总建筑面积200m2,平时上课最多人数为40人,设置了1个安全出口
D 耐火等级二级的3层家具城,每层建筑面积200m2,每层最多人数为50人,设置1部疏散楼梯


第20题 3

下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是(   )。
A 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m
B 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D 消防水泵接合器的接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0