案例分析强化-20年5月20日

第1题 11

顺利集团新建一座歌王KTV,地上2层,地下1层,总建筑面积2563.23m2,每层层高为4m,建筑耐火等级为二级。首层为KTV大堂和消防控制室,二层为KTV包间。该建筑按照国家要求设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施;水源从市政管网两个点引入,市政管网为环状供水,消防水池采用两路补水,补水量分别为15L/s和20L/s,消防水池的有效容积为130m3,每年检测引入段的市政给水管网的压力和供水能力,消防泵房设置在地下室,耐火等级为一级,泵房有2个出入口,并且可以直通室外,其中辅助人行通道宽度为1m,水泵房主要人行通道的宽度为1.4m,水泵房内水泵控制柜前的通道宽度为1.3m,消防水泵均设置有隔振措施,水泵基础面顶面标高为0.6m,基础平面宽出隔振台四周各120mm,消防水泵未设置旋流防止器,消火栓及喷淋系统增压稳压设施均设置在泵房内,并且均配套160L的气压罐。该建筑内每层设2个DN65室内消火栓,采用DN80的消防竖管,设置有4根消防竖管,立管与水平干管采用机械三通连接;立管穿楼板处设置防水套管,套管长度等于楼板厚度,并采用难燃材料封堵;
施工结束后,对该大楼的室内消火栓进行试验和检查,记录如下
①室内消火栓管网的试压记录显示,系统工作压力为0.4MPa,强度试验压力取0.9MPa。
②室内消火栓泵采用顺利牌型号为XBD3/15-100L
③屋顶设置屋顶水箱间和试验消火栓,每半年对消防水池,屋顶消防水箱的水位进行检测
④水泵房和屋顶水箱间室温为7℃
⑤检查系统最不利点消火栓,其栓口静压为11m
⑥打开试验消火栓放水,充实水柱达到10m,3min后消火栓水泵启动,测得系统最不利点消火栓动压为0.2MPa
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)

根据背景描述,下列关于消防水泵控制柜的IP等级不符合规范要求的是( )
@(A)IP35              
@(B)IP45        
@(C)IP50              
@(D)IP55      
@(E)IP60

第2题 8

根据背景描述,下列关于水泵及其控制柜的设置,说法不正确的是( )
@(A)消防水泵主要人行通道的设置符合规范要求
@(B)消防水泵主要人行通道的设置不符合规范要求
@(C)消防水泵控制柜前的通道宽度不符合规范要求
@(D)消防水泵控制柜前的通道宽度符合规范要求
@(E)消防水泵基础面设置不符合规范要求

第3题 3

根据背景描述,消防水泵吸水管的淹没深度,符合规范要求的是( )
@(A)100mm           
@(B)250mm            
@(C)550mm          
@(D)650mm           
@(E)800mm

第4题 5

下列关于该建筑室内消火栓系统管道的设置,说法正确的是( )
@(A)室内消防竖管直径过小
@(B)立管与水平干管连接方式错误
@(C)穿越楼板处设置的套管符合规范要求
@(D)每根竖管与供水横管处应设置止回阀
@(E)管网维修时可以关闭的竖管为2根

第5题 7

下列关于室内消火栓系统管网的试压和冲洗,说法不正确的是( )
@(A)试验前应准备精度不低于2级的压力表,压力表量程应为试验压力的2倍,且不小于1.6MPa
@(B)试验顺序为强度试验、严密性试验、最后是冲洗
@(C)该建筑室内消火栓强度试验压力,符合规范要求
@(D)室内消火栓强度试验时间为30min,压力应无降低,则为合格
@(E)该建筑室内消火栓系统水压严密性试验压力为0.4MPa

第6题 6

下列关于该建筑室内水系统最不利点的静水压力及屋顶消防水箱的有关要求,正确的是( )
@(A)该建筑室内消火栓系统最不利点静水压力符合规范要求
@(B)该建筑室内消火栓系统最不利点不符合规范要求
@(C)该建筑自动喷水灭火系统最不利喷头静水压力不应小于0.1MPa
@(D)该建筑高位消防水箱容积最小为12m3
@(E)该建筑高位消防水箱容积最小为18m3

第7题 3

 关于屋顶试验消火栓试验时候,下列说法正确的有(   )
A.该建筑栓口动压符合规范要求
B.消防控制室应能显示稳压泵的运行状态
C.该建筑栓口动压不符合规范要求
D.消防控制室应能显示消火栓泵的运行状态
E.屋顶高位消防水箱间可不设置采暖措施

第8题 6

根据背景要求,下列说法不正确的是( )
@(A)该建筑应设置水锤消除止回阀
@(B)该建筑应设置水锤消除器
@(C)该建筑可以不用设置水锤消除设备
@(D)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀
@(E)稳压泵出水管应设置消声止回阀

第9题 6

根据《消防给水及消火栓技术规范》,下列关于该建筑的维护管理周期说法不正确的是( )
@(A)每年检测该引入段的市政给水管网的压力和供水能力 
@(B)系统过滤器的排渣及完好状态应每月进行
@(C)每月手动启动消防水泵
@(D)每月模拟自控条件自动启动消防水泵
@(E)每年消防水泵的出流量和压力进行一次实验

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0