综合能力强化-20年07月15日

第1题 6

上海市徐汇区某酒店因经营不善转让给张某,张某根据上海当地消防要求重新进行了装修,但是该酒店并未进行消防验收,就投入经营。根据《中华人民共和国消防法》,公共聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用运营的,应对其进行处罚,下列处罚中,符合要求的是(  )。
A 处50万元罚款
B 处1万元以下罚款并责令停业整顿
C 责令停止使用并处20万元罚款
D 处5万元罚款并没收违法所得


第2题 4

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(61号令),下列不属于单位消防安全制度主要内容的是(  )。
A 安全疏散设施管理
B 安全生产例会制度
C 用火、用电安全管理
D 灭火和应急疏散预案演练


第3题 4

对消防产品进行质量监督检查的主体不包括(  )。
A 工商行政管理部门
B 产品质量监督部门
C 消防产品合格评定中心
D 消防救援机构


第4题 3

根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,可采取的措施不包括下列(  )内容。
A 动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续
B 现场落实现场监护人
C 动火施工人员应当遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全措施
D 公众聚集场所在营业期间进行动火作业,要确保附近没有人员或者可燃物


第5题 4

某多层商业建筑,共4层,每层建筑面积1000㎡,屋顶上设有局部突出的消防水箱间,水箱间面积为200㎡;建筑室外设计地面标高为±0.000m,首层室内标高为+1.000m,4层屋面标高为+17.000m,水箱间屋面标高为+22.000m。根据《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()m。
A 22
B 16
C 21
D 17


第6题 5

某耐火等级三级的单层木器厂房,建筑面积为2000㎡,在该厂房内,存在建筑面积为80㎡的喷漆工段,喷漆工段和厂房其他部位并未采用防火分隔措施。根据《建筑设计防火规范》,该厂房的火灾危险性为(  )。
A 甲
B 乙
C 丙
D 丁


第7题 5

某建筑,建筑高度18m,地上4层,使用功能均为商店营业厅,地下2层,使用功能为设备用房等。某消防单位对该建筑内的设备间进行防火检查,下列选项符合现行国家技术标准《建筑设计防火规范》要求的是(  )。
A 设置在屋顶上的常压燃气锅炉房距离安全出口的距离为6m
B 设置在地下一层的消防控制室,其防火隔墙上的门采用木质平开门
C 设置在地下二层的柴油发电机房内的储油间,储油间容积为1m3
D 设置在地下一层的油浸变压器室,设置了耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔


第8题 4

某市临江新建一栋办公楼,建筑高度为65m,下列关于该建筑有关消防车道的做法中,错误的是(  )。
A 沿建筑的长边布置了消防车道
B 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为5m
C 消防车道的坡度为5%
D 消防车道回车场的尺寸为12m×12m


第9题 4

消防机构对某大型商业建筑进行防火检查,下列做法不符合规定的是(  )。
A 消防电梯轿厢内采用金属合金装修
B 消防电梯从地下一层至顶层的运行时间为60s
C 消防电梯轿厢尺寸为2m×2m
D 消防电梯的载重量为750Kg,可供10个成年人使用


第10题 5

对某制药厂青霉素提炼车间进行防火检查,检查发现的下列做法中,一定正确的是(  )。
A 与建筑高度为25m的办公楼的防火间距为45m
B 与建筑高度为6m耐火等级为二级的单层燃煤锅炉房的防火间距为35m
C 与建筑高度为15m耐火等级为三级的2层木器加工厂房的防火间距为12m
D 与建筑高度为30m的5层氟利昂厂房的防火间距为12m


第11题 3

对大型地下商业建筑进行防火检查,关于下沉式广场的做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离最小为13m
B 防风雨棚开口高度为0.8m
C 防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%
D 防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为百叶通风口面积的60%


第12题 3

某建筑高度为15m的购物中心,一级耐火等级,地上3层,每层建筑面积12000㎡;地下1层,建筑面积为8000㎡。地上为商场,地下为超市,层高均为6m,该建筑内全部设置自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,均采用不燃材料装修。消防机构对该建筑进行了消防检查,下列结果不符合规范要求的是(  )。
A 地上一层防火分区的最大建筑面积为10000㎡
B 地下一层防火分区的最大建筑面积为2000㎡
C 地上二层防火分区的最大建筑面积为4000㎡
D 地上三层防火分区的最大建筑面积为5000㎡


第13题 8

对以下厂房的防火分区进行检查,根据规范要求,不符合相关规定的是(  )。
A 某2层纺织厂房,耐火等级一级,设置了自动灭火系统,每个防火分区面积为11000㎡
B 某单层胶片厂片基厂房,耐火等级二级,未设置自动灭火系统,每个防火分区面积为3000㎡
C 某2层酚醛泡沫塑料加工厂房,耐火等级四级,设置了自动灭火系统,每个防火分区面积不限
D 某饲料加工厂房,耐火等级二级,高25m,设置了自动灭火系统,每个防火分区面积4000㎡


第14题 2

在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过(  )℃。
A 28.5
B 65.5
C 80.5
D 82.5


第15题 3

关于建筑的安全疏散,下列说法中正确的是(  )。
A 建筑高度为100m的住宅建筑应设置避难层
B 住宅首层疏散外门的净宽度可为0.9m
C 建筑高度为8m的办公楼,其内部普通办公用房的疏散门的净宽度不应小于1.1m
D 电影院的观众厅的疏散门未设置门槛,疏散门净宽度最小可为1.4m


第16题 4

关于建筑中的疏散门的选用,下列做法符合要求的是(  )。
A 某商场疏散走道位于防火分区处的疏散门采用常开乙级防火门
B 某设计疏散人数为30人的柴油生产车间,采用向内开启的平开门
C 某陶瓷花瓶仓库,三层,均采用卷帘门作为疏散门
D 某医院的首层大厅,采用顺时针方向的转门作为疏散门


第17题 4

根据《建筑设计防火规范》,下列疏散楼梯的设置形式错误的是(  )。
A 建筑高度12m的两层商场采用封闭式楼梯间
B 建筑高度为30m的住宅建筑,入户门为乙级防火门,采用敞开楼梯间
C 6层办公楼采用敞开楼梯间
D 建筑高度为28m的医疗建筑采用防烟楼梯间


第18题 4

某检测单位对某耐火等级二级的多层木器厂房进行防火检查,该厂房内设有自动灭火系统,下列做法错误的是(  )。
A 厂房内的防火墙耐火极限为3.00h
B 最大一个防火分区的建筑面积为8000㎡
C 楼梯间的门为乙级防火门
D 首层直通室外的疏散门釆用推拉门


第19题 4

施工单位对某地上多功能厅进行装修,其中吊顶采用安装在金属龙骨上燃烧性能为B1级的矿棉吸声板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修,关于该多功能厅内部装修的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 燃烧性能为B1级的矿棉吸声板安装在金属龙骨上时,可作为A级材料使用
B 墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求外,其余各层的燃烧性能等级不限
C 现场阻燃处理后的地毯,取2㎡检验燃烧性能
D 进入施工现场的装修材料应按要求进行见证取样检验


第20题 3

下列关于建筑保温系统设置要求的说法,不正确的是(  )。
A 建筑外墙内保温系统采用不燃材料做防护层;当采用B1级保温材料时,防护层厚度不小于5mm
B 建筑屋面外保溫系统采用非A级保温材料时,设置不燃材料制作的且厚度不小于10mm的防护层
C 当外墙外保温系统采用非A级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm
D 当屋面和外墙外保温系统均采用非A级保温材料时,外墙和屋面分隔处设置不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于500mm

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0