综合能力强化-20年4月01日

第1题 3

 
某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是(   )。
A 中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B 与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D 中庭与周围相连通的空间采用耐火完整性为0.50h的非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔

第2题 2

 
加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有(   )。
A 锅炉房
B 休息室
C 通信设备机房
D 托儿所

第3题 4

 
消防安全重点单位应当进行每日防火巡查的内容不包括(   )。
A 消防安全重点部位的人员在岗情况
B 疏散通道是否畅通
C 常闭式防火门是否处于关闭状态
D 灭火器材有效情况

第4题 7

 
以下关于消防给水系统分区供水叙述不正确的有(   )。
A 某高层住宅建筑,系统工作压力为2.5MPa ,应进行分区供水
B 消火栓栓口处静压为1.2MPa时,应进行分区供水
C 分区供水可采用消防水泵并联或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式
D 系统的工作压力为2.40MPa时,应采用消防水泵并行或减压水箱的分区供水形式

第5题 6

 
 某安装单位技术人员对商场内消防给水系统的进场设备、组件、材料等进行安装前检查,下列检查方案中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 对消火栓固定接口进行密封性能试验,升压1.2MPa,保压2min
B 检测流量开关在管道流速为0.1~10m/s时能否可靠启动
C 全数检查压力开关,流量开关、水位显示与控制开关的外观和认证文件
D 消火栓固定接口密封性能试验,当有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个

第6题 7

 
某大型企业进行消防应急预案演练,该企业需要提供的应急预案演练物资和器材保障内容不包括(   )。
A 为演练人员配备个体防护装备
B 移动电话、对讲机、无线局域网
C 应急预案和演练方案的纸质文本和地图 
D 应急抢险物资、办公设备,特种装备

第7题 4

 
下列关于装修材料使用的叙述中,错误的是(   )。
A 中庭的顶棚采用石膏板,墙面地面采用金属复合板
B 消防控制室顶棚、墙面采用天然石材,地面采用硬PVC塑料地板
C 地下KTV场所,顶棚、墙面采用瓷砖,地面采用难燃的羊毛地毯
D 某商场地下疏散走道,顶棚墙面采用花岗石,地面采用氯丁橡胶地板

第8题 1

 
下列关于室内消火栓的施工安装要求的说法中,不正确的是(   )。
A 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角
B 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±20mm
C 按安装数量抽查20%,但不应小于10个
D 试验用消火栓栓口处应设置压力表

第9题 2

 
下列关于消防给水及消火栓系统维护管理中属于每年检查的内容是(   )。
A 监测市政给水管网的压力和供水能力
B 测定水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量
C 检测消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位
D 减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力

第10题 4

 
对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm

第11题 6

 
不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A 重点部位工作动态管理办法
B 消防重点部位基本情况照片成册图
C 消防重点部位灭火施救计划
D 消防重点部位防火安全制度

第12题 5

 
下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表

第13题 7

 
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列关于消防水泵的维护管理说法错误的是(   )。
A 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
B 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
C 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验
D 每日检查柴油机消防水泵储油箱的储油量

第14题 6

 
某工程新到一批闭式喷头,规格如下:ZSTZ15-57℃喷头400只,ZSTX15-68℃喷头600只,ZSTBS15-79℃喷头200只,现对该批喷头进行密封性能试验,下列做法正确的是(   )。
A 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0MPa,保压3min,当一只不合格时,再随机抽取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
B 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0Ma,保压5min,当一只不合格时,再随机取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
C 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头4只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为5.0MPa,保压5min,当两只不合格时,该批喷头不能使用
D 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头5只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为3.0Ma,保压3min,当两只不合格时,该批喷头不能使用

第15题 6

 
关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 建筑高度68m的高层住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
B 建筑高度27m的办公室,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C 建筑高度24m的综合楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度10m的医院门诊楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

第16题 2

 
下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是(   )。
A 有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10m
C 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
D 门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置

第17题 5

 
对某3层洗浴中心进行消防检查,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的说法如下,其中不符合规范要求的是(   )。
A 直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm
B 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm
C 末端洒水喷头与管道支、吊架之间的距离为500mm
D 当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器

第18题 8

 
某新建商场完成了自动喷水灭火系统设备和组件的安装,现对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),系统调试主控项目不包括(   )。
A 水源测试
B 消防水泵调试    
C 系统联动试验
D 稳压泵调试

第19题 2

 
下列关于疏散宽度的检查要求中,不正确的是(   )。
A 单层、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m
B 住宅疏散走道的净宽度不小于1.10m
C 厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m
D 双面布房的高层医疗建筑疏散走道的净宽度不小于1.40m

第20题 5

 
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),下列施工现场中,可不设置临时消防救援场地的是(   )。
A 建筑高度为27m、占地面积1600㎡的在建住宅
B 建筑高度15m、占地面积3100㎡的在建初中教学楼
C 建筑高度为24m、占地面积2000㎡的在建写字楼
D 成组布置的13栋,建筑高度均为9m的三层临时用房

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0