综合能力强化-20年07月21日-2

第1题 5

某商场建筑高度58m,东西长120,南北宽60m,沿其周围设置了环形消防车道,并沿一条长边设置了消防车登高操作场地。下列做法中,正确的是(  )
A  在建筑西侧外墙每层均设置了可供消防救援人员进入的窗口
B  供消防人员进入的窗口的下沿距室内地面为1.0m
C  间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于1个
D  消防车登高操作场地距离商场建筑外墙最近距离为4m


第2题 5

某粮食加工厂房,地上10层,对其进行防火救援窗口进行防火检查,下列防火救援窗口的设置做法中,符合规范要的是(  )
A  每个防火分区设置1个消防救援窗口
B  救援窗口采用易碎玻璃,并在外侧设置明显标志
C  消防救援窗口设置在二层及以上楼层
D  救援窗口的下沿距离室内地面高度为1.5m


第3题 4

某建筑高度为55m的办公大厦,矩形平面尺寸为110m×40m,沿长边设置消防车登高操作场地,下列关于该操作场地的设置符合规范要求的是(  )
A  该建筑消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为25m
B  该建筑消防车登高操作场地的坡度为8%
C  该建筑消防车登高操作场地尺寸为20×10m
D  该建筑消防车登高操作场地距离建筑外墙6m


第4题 3

消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防救援人员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。下列对消防救援口的检查,不符合国家相关消防技术标准的是(  )
A  测得消防救援口尺寸为1.5m×1.5m
B  测得消防救援口下沿距室内地面高度为1m
C  消防救援口沿建筑外墙从二层以上逐层设置
D  测得消防救援口布置间隔,最大间距为15m


第5题 3

某办公楼,建筑高度为60m,长度和宽度分为80m和40m,地下设置了2层汽车库,下列关于该办公楼消防车登高操作场地的设计,不符合规范的有(  )。
A  消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为4~7m
B  消防车登高操作场地宽度为8m
C  消防车登高操作场地的坡度为1%
D  消防车登高操作场地每隔30m间隔布置,且总长度符合要求
E  消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部


第6题 6

下列关于消防电梯的说法中,符合规范要求的是(  )
A  消防电梯轿厢载重不应小于600kg
B  消防电梯应具有防火、防烟、防爆功能
C  检查消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验
D  丁戊类厂房局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的总建筑面积不大于50m2时才可以不设消防电梯


第7题 10

某商业综合体建筑,该建筑高度60m,平面尺寸为160m×50m,该建筑的物业委托某消防检测单位对该建筑的灭火救援设施进行检测,检测结果如下,其中检测结果符合国家标准《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版)的是(  )
A  该建筑设置了环行消防车道,且消防车道的净宽为3.87m,净空高度为4.2m
B  该建筑每层设置了6个灭火救援窗,每个灭火救援窗的净宽和净高度均为1.2m
C  该建筑设置的消防电梯从首层运行到顶层的时间为30s,且轿厢内部采用胶合板装修
D  消防登高面未采用间隔布置,消防登高操作场地的长度和宽度分别为15m和10m 


第8题 3

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),下列建筑必须设置消防电梯的是(  )
A  建筑高度为32m的办公楼
B  建筑高度为28m的仓库
C  埋深12m且总建筑面积为3000㎡的地下商场
D  建筑高度为26m,层数为5层且总建筑面积为2500㎡老年人照料设施


第9题 4

下列选项中可以不设消防电梯的是(  )
A  建筑高度为28m的医院
B  建筑高度为33m的办公楼
C  建筑高度为50m的住宅
D  埋深为10m且总建筑面积大于3000㎡的地下车库


第10题 5

江苏有一家世界食品展览馆,地上8层,每层建筑面积10000㎡,层高4m,该建筑按照国家标准设置相应的消防设施,整个建筑内采用不燃或难燃材料装修,则该建筑至少应设置(  )部消防电梯
A  1 
B  2  
C  3  
D  4


第11题 3

消防用电设备供电系统,对于比较重要的设备要求在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,下列不属于这类要求的设备是(  )
A  防火卷帘门
B  防烟和排烟机房
C  消防水泵房
D  消防电梯


第12题 3

消防技术服务机构对某写字楼的消防电梯进行检查,下列检查结果中,不符合相关规范要求的是(  )
A  消防电梯前室采用防火卷帘,前室的使用面积为12㎡,且其短边长度为2.4m
B  查阅得知消防电梯载重量为1300kg
C  通过秒表计时,消防电梯从首层到顶层运行时间为50s
D  通过测量,消防电梯排水井容量为2m3,排水泵的排水量为15L/s


第13题 2

消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。下列对某办公楼消防电梯的检查结果中,不符合国家工程建设消防技术标准的是(  )
A  使用秒表计时,测得消防电梯从首层到顶层运行时间为50s
B  使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行3次通话试验,通话语音清晰
C  测得消防电梯排水井容量为3m3,其水泵排水量为10L/s
D  使用卷尺测量消防电梯,其前室尺寸为2m×6m


第14题 3

消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。下列场所中,应设置消防电梯的是(  )
A  建筑高度为36m的住宅建筑
B  建筑高度为25m的旅馆
C  建筑高度40m的写字楼
D  某建筑面积为2000㎡,层数为5层的老年人照料设施,层高6m
E  埋深为12m且总建筑面积为2000㎡的地下建筑


第15题 6

某建筑高度为37m的4层木器加工厂房,其耐火等级为一级,每层建筑面积为12000㎡,该建筑按照国家标准设置了消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、装修均采用不燃材料进行装修,设有消防电梯,且消防电梯前室与疏散楼梯间合用前室。该建筑的建设单位委托消防检测单位,对该建筑进行检测,下列检测结果符合现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)的是(  )
A  设置2台消防电梯
B  前室的建筑面积10㎡
C  消防电梯兼作员工电梯
D  在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘
E  每个消防电梯的井底设置排水设施且排水井容量为3m3


第16题 4

下列关于消防电梯的设置正确的是(  )
A  除了避难层不能停靠,其他每层应能停靠;
B  电梯的载重量不应小于600kg;
C  在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
D  电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
E  电梯轿厢的内部装修应采用不燃或难燃材料;


第17题 4

苏州某豪华酒店,建筑高度58m,每层建筑面积8000㎡,地上15层,地下三层,该建筑内消防设施齐全,下列消防电梯的检查内容,不符合规范要求的是(  )
A  地上楼层设置了2部消防电梯
B  排水井容量为3m3,排水量为12L/s
C  主备电源切换在最末一级配电箱切换
D  地下室埋深不超过10m,可不设置消防电梯
E  消防电梯轿厢尺寸为1.8m×1.5m


第18题 5

下列关于消防电梯前室、防烟楼梯间前室、剪刀楼梯间前室面积的说法中,正确的是(  )。
A  住宅建筑消防电梯前室的使用面积不应小于4.5㎡
B  高层厂房消防电梯前室的使用面积不应小于6.O㎡
C  商场防烟楼梯间前室的建筑面积不应小于6.0 ㎡
D  高层办公楼剪刀楼梯间的前室的使用面积不应小于10.0㎡
E  住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合同前室的使用面积不应小于12㎡ ,且短边长度不应小于2.4m


第19题 3

对某高层商场的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中属于防火检查内容的是(  )
A  电梯的载重量
B  电梯轿厢内部装修材料
C  电梯每层停靠情况
D  电梯内摄像头的安装
E  电梯首层到顶层的时间


第20题 5

下列关于消防电梯前室的做法中,错误的是(  )
A  某建筑首层消防电梯前室,设置长度为32m的通道通向室外
B  某建筑消防电梯前室为2m×3m的矩形区域
C  某住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的使用面积为10㎡
D  某公共建筑的剪刀楼梯间共用前室与消防电梯的合用前室的使用面积为12㎡
E  某仓库的消防电梯前室设置耐火极限为3.00h的防火卷帘,并采用自动喷水系统进行保护

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0