技术实务强化-20年09月02日

第1题 62

建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。
A 室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水
B 低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPa
C 只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网
D 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置
E 当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置


第2题 11

某工业厂房,室外给水管道设计压力为1.6Mpa,管道的材料不应选用()
A 球墨铸铁管
B 加厚钢管
C 钢丝网骨架塑料复合管
D 无缝钢管


第3题 6

在消防给水管网安装中,要根据设计压力选择不同材质管道,当系统工作压力大于1.60MPa时,埋地管道应选用()。
A 钢丝网骨架塑料复合管
B 球墨铸铁管
C 无缝钢管
D 加厚钢管


第4题 19

下列关于减压阀的设置与应用正确的是()。
A 减压阀应设置在报警阀组后,当连接2个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀
B 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/{cm}^2~5目/{cm}^2,过流面积不应小于管道截面面积的2倍
C 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍
D 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装
E 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计


第5题 40

埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列()因素对管道的综合影响选择管材和设计管道。
A 系统设计压力
B 覆土深度
C 土壤的性质
D 管道耐腐蚀能力
E 管道的长度


第6题 17

消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。
A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管
B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管
C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管
D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管


第7题 8

下列关于气压罐的说法中,不正确的是()。
A设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置气压罐防止稳压泵频繁启停的技术措施
B当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定
C气压罐有效储水容积不宜小于300L
D气压罐容积越大,稳压泵启动的次数相对较少


第8题 9

关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。
A消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
B稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的的1%~3%,且不宜大于1L/s
C稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
D稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa
E采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于10次/h计算确定,有效容积不宜小于150L


第9题 11

下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落


第10题 13

某地下商场总建筑面积大于20000m2,划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置要求,下列说法正确的是()。
A 防火隔间的使用面积不应小于6.0m2
B 防火隔间的门可以采用乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间门的最小间距应大于等于4m


第11题 5

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于避难走道的设置要求中,叙述错误的是()。
A 避难走道与两个防火分区相通时,应至少设置2个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度应根据通向该走道的疏散总宽度最大的防火分区确定
C 避难走道的防烟前室建筑面积不应小于6.0㎡
D 避难走道的内部装修采用应采用A级装修材料


第12题 9

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于中危险Ⅱ级的是()。
A家用电器厂房
B舞台葡萄架下部
C地下大型汽车库
D建筑高度为55m住宅建筑


第13题 17

某木箱包装陶瓷仓库,采用堆垛储存方式,最大净空高度为9m,最大储物高度为6m。采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置的预作用自动喷水灭火系统系统进行保护。则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。
A 16L/min·㎡,160㎡
B 10L/min·㎡,200㎡
C 16L/min·㎡,208㎡
D 10L/min·㎡,360㎡


第14题 45

某净空高度为8m的单层展览馆,建筑面积9600㎡,其中预作用自动喷水灭火系统保护面积为6400㎡,布置闭式洒水喷头500个;雨淋系统保护面积为3200㎡,布置开式洒水喷头300个,则按规定应至少设置()雨淋阀组。
A 1组
B 2组
C 20组
D 40组


第15题 11

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。
A 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器
B 火灾声光警报器可以由火灾报警控制器或消防联动控制器控制
C 同一建筑内所有火灾声警报器可以同时启动和停止
D 所有火灾报警系统都应设置消防应急广播
E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统


第16题 30

某座19层建筑,建筑高度为57m,每层3m,1至3层为多个建筑面积不大于300m2的理发店、小卖部、储蓄所等服务性厅、室,4至19层为住宅。该建筑按照最低要求配置了消防设施。下列说法正确的是()。
A 住宅部分与办公部分之间采用耐火极限不低于2h的无任何开口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔。
B 1至3层属于商业服务网点,住宅部分与商业服务网点之间可采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
C 1至3层非住宅部分与住宅部分之间可采用耐火极限不低于2h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
D 住宅部分防火分区最大允许建筑面积为1500m2
E 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置


第17题 5

下列有关消防设施及组件的说法中符合规范要求的是()。
A 工厂不应使用警铃作为火灾声警报器
B 每个防火分区内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C 发生火灾时,应立即切断建筑内所有的电源
D 非疏散走道上的防火卷帘可在发生火灾后直接降落到地面
E 电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话


第18题 10

下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中正确的是()。
A 采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层
B 采用四级耐火等级建筑时,应为单层
C 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
D 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
E 不应设置在地下二层及以下楼层


第19题 11

下列关于特殊场所的布置中正确的是()。
A 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当设置在半地下室时,宜设置在地下一层
B 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层
C 附设在三级耐火等级民用建筑内的老年人照料设施,应布置在首层或二层
D 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下
E 医院和疗养院的住院部分不应设置高层建筑内


第20题 6

下列可以设置在地下二层的有()。
A 老年人活动场所
B 医院住院部
C 歌舞娱乐游艺放映场所
D 电影院、剧院、礼堂
E 商店、展览建筑

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0