技术实务强化-20年08月08日

第1题 9

感烟火灾探测器,是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可进一步分为(   )等        
A、离子感烟 
B、光电感烟
C、光纤感烟 
D、吸气型感烟
E、红外光束感烟

第2题 7

某市中心新建综合性商业大楼,地上5层,建筑高度22mm,地下3层,其中地下一层为超市。地下二、三层为停车场。其中地下一层设有发电机房。该发电机房应选用(   )火灾探测器
A、点型离子感烟      
B、高灵敏度感烟
C、点型感温 
D、图像型

第3题 9

上海某区新建一座高档酒店,该酒店设计安装火灾自动报警系统。在火灾探测器的选配方面,下列场所宜选择感烟火灾探测器的是(   )
A、酒店厨房 
B、酒店客房
C、酒店洗衣、烘干机房
D、酒店计算机房
E、酒店地下车库

第4题 15

根据规范要求,下列场所中宜选择吸气式感烟火灾探测器的是(   )
A、具有高速气流的场所
B、低温场所
C、需要进行隐蔽探测的场所     
D、皮带输送装置
E、电缆夹层

第5题 5

在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。下列关于手动报警按钮的说法错误的是(   )
A、手动报警按钮按编码方式分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮
B、手动火灾报警按钮是火灾自动报警系统中的触发器件
C、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮
D、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大20m

第6题 12

下列场所中,不宜选择点型光电感烟火灾探测器的是(   )
A、面粉加工车间      
B、洗浴中心
C、高海拔地区(如西藏)       
D、旅馆房间
E、书库

第7题 23

下列火灾自动报警系统的组件,属于消防电气控制装置的是(   )
A、防火卷帘控制器    
B、气体驱动器
C、消防水泵控制柜    
D、防火门监控器
E、电动防火阀

第8题 15

根据现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013),火灾自动报警系统包括:区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统。其中下列组件属于集中报警系统的是(   )
A、火灾探测器        
B、手动火灾报警按钮
C、消防水泵 
D、消防专用电话
E、消防控制室

第9题 21

下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是(   )
A、单层建筑面积为1200㎡,层数为三层的电子厂房
B、建筑高度为24m的县级广播电视大楼
C、座位数为2000个的礼堂
D、总建筑面积为300㎡的地下商店

第10题 23

某建设单位请来消防设施检测机构对建筑物内新安装的火灾自动报警系统进行竣工验收。下列检查结果中,不符合接线方面的规范要求的是(  )
A、火灾自动报警控制器采用专用的接地装置,接地电阻测得5Ω
B、消防控制室接地板与建筑接地体之间的连接线为25mm2的铜芯绝缘导线
C、每根电缆芯线和导线都留有170mm的余量
D、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
E、24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V铜芯电缆

第11题 16

苏州某新建大型综合购物中心,其中内部非疏散通道设置有多部防火卷帘进行防火分隔,并采用自动控制的水幕系统对防火卷帘进行冷却保护。依据现行国家相关规范,下列信号可以作为该水幕系统的联动触发信号的是(   )
A、报警区域内任意两只火灾探测器的报警信号
B、报警区域内任一只火灾探测器的报警信号与手动火灾报警按钮的报警信号
C、报警区域内任一火灾探测器的报警信号与防火卷帘下落到楼板面的动作信号
D、报警区域内手动火灾报警按钮的报警信号与防火卷帘下落到楼板面的动作信号
E、报警区域内两部及以上防火卷帘下落到楼板面的动作信号

第12题 10

下列关于各系统、组件的联动控制的说法,符合规范要求的(   )
A、消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应对着火楼层进行广播
B、室内消火栓按钮的动作信号应连锁启动消火栓泵
C、常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,可作为常开防火门关闭的联动触发信号
D、非疏散通道上的防火卷帘:应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
E、当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s

第13题 17

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),下列关于火灾自动报警系统组件设置的说法中,错误的是(  )
A、当手动火灾报警按钮采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m
B、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
C、电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m 
D、电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m ,底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m 

第14题 12

报警区域的划分主要是为了迅速确定报警及火灾发生部位,并解决消防系统的联动设计问题。发生火灾时,涉及发生火灾的防火分区及相邻防火分区的消防设备的联动启动,这些设备需要协调工作,因此需要划分报警区域。下列关于火灾报警区域划分的说法中正确的是(   )
A、报警区域应根据防火分区或楼层划分
B、可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻的几个防火分区或楼层划分为一个个报警区域
C、电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间
D、道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过150m 
E、甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个30000m3及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域

第15题 7

下列关于火灾探测区域的划分的说法,正确的是(   )
A、探测区域应按独立房(套)间划分
B、一个探测区域的面积不宜超过500㎡
C、从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划为一个探测区域
D、红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m
E、空气管差温火灾探测器的探测区域长度不宜超过150m

第16题 10

下列关于火灾自动报警系统布线要求的说法不正确的是(  )
A、线路明敷设是可以采用B1级以上的刚性塑料套管进行保护
B、矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷
C、不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,也不应合用同一线槽
D、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
E、火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为蓝色或黑色

第17题 7

市区某新建17层酒店大楼,建筑高度66m,每层建筑面积3500㎡,根据相关规范设置了各种消防设施。对于火灾自动报警系统,根据规范要求,下列场所不可划分为一个探测区域的是(   )
A、从主入口能看清其内部,面积为600㎡的会议厅
B、酒店顶层总面积200㎡的总统套房(其中外客厅面积120㎡,内卧室面积80㎡)
C、面积为100的酒店商务房间
D、面积为420㎡的酒店大堂

第18题 24

下列关于点型感温探测器安装的相关说法,不符合规范要求的是(   )
A、相对湿度经常大于 90%的场所,应安装点型感温探测器
B、需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口外侧,应安装点型感温探测器
C、当梁间净距小于 1m 时,可不计梁的影响
D、A2类点型感温探测器的安装高度不应超过8m
E、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的10% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器

第19题 26

某城市新建一座高层宾馆,建筑高度85m,地上25层,地下2层。按消防要求设置了火灾自动报警系统及其它消防设施。在施工单位完成火灾自动报警系统的施工安装后,建设单位邀请有资质的消防服务机构对火灾自动报警系统进行检测验收。下列部分检测结果不符合规范要求的是(   )
A、宾馆一楼大厅内,消防应急广播的安装高度为2.2m
B、5楼客房层袋型走道内安装的消防应急广播距离走道端部的距离为15m
C、2楼大型会议室内任一点到手动报警按钮的行走距离为26m
D、消防应急广播的声压级测量值为65 dB(环境噪音为50 dB)
E、6楼走廊正对安全出口的墙上,火灾光警报器与安装疏散指示标志的距离为0.8m

第20题 8

某电子公司新建一座大型电子厂。并根据消防要求设置了火灾自动报警系统。在施工单位完成施工后,建设单位委托有资质的第三方消防服务机构对火灾自动报警系统进行验收前检查。下面关于施工单位布线的做法中,正确的(   )
A、火灾自动报警系统的传输线路采用金属管进行保护
B、火灾自动报警系统的线路明敷设时,采用B1级刚性塑料管保护 
C、火灾自动报警系统控制线路与建筑照明用的低压配电线路合并使用电缆竖井,并分别布置在竖井的两侧
D、火灾自动报警系统的220V供电线路与24V的控制线路合用同一个线槽,线槽内有隔板把两种线路分开
E、报警总线采用矿物绝缘类不燃性电缆直接明敷

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0