案例分析强化-20年5月22日

第1题 11

顺利消防大楼,建筑层数60层,每层高度为3.25m,每层建筑面积为2584.32㎡,大楼采用分区供水的形式进行供水,分区供水的形式如图所示,分为低和高两个供水区,低区消防水泵的设计扬程为1.2MPa,设计流量为50L/S,同组消火栓系统设置有一台主用泵,三台备用泵,且备用泵均采用相同厂家,且流量和扬程均高于主泵,消防水泵和控制柜均设置在消防水泵房,消防水泵吸水口设置有吸水井,吸水口未设置旋流防止器,吸水管的管径为DN200,并且在吸水管和出水管均设置有压力表,压力表的表盘直径为160mm,并且采用直径为5mm的管道与消防水泵进出口管相连接,设置有关断阀门。消防水池有效容积为1500m3,设置成两格,两格之间采用DN300管道进行相连通,并且设置有明杆闸阀,消防水池采用两根补水管进行补水,补水管管径均为DN125,补水时间为32小时。
    室外消防给水管网的系统工作压力为1.5MPa,采用的是球墨铸铁管道,埋地覆土深度除了考虑土壤性质和地面载荷等因素外,最小管顶覆土还满足在当地冰冻线以下0.2m,室内架空管道系统工作压力为1.8MPa,采用的是热浸镀锌无缝钢管,并且采用焊接连接。室内消火栓竖管的管径为DN150,该大楼部分给水内容如图所示。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)

根据背景图示,下列关于高位消防水箱流量开关的说法正确的是( )
A、流量开关安装位置正确
B、流量开关安装位置不正确
C、流量开关可以直接启动消防水泵
D、流量开关只报警不启动消防水泵
E、大楼设置有稳压泵,不设流量开关启泵功能

第2题 7

根据背景及图示的描述,下列关于高区分区供水的说法中正确的是( )
A、该大楼采用的是减压水箱分区供水的形式
B、中间水箱的有效容积不应小于18m3
C、该大楼采用的是消防水泵串联的形式分区供水
D、中间水箱的有效容积不应小于60m3
E、关于水泵的启动顺序,先启动下面的水泵

第3题 5

根据背景和图示的描述,下列关于低区消防水泵的做法,不符合规范要求的是( )
A、设置三台备用泵
B、备用泵的流量和扬程均高于主泵
C、消防水泵零流量时的压力,为1.5MPa
D、消防水泵流量为75L/s时,压力为0.7MPa
E、消防水泵组宜设置流量和压力测试装置

第4题 5

下列关于室内消火栓泵的控制,符合规范要求的是(  )
A、消火栓按钮不宜直接启动消火栓泵
B、消火栓按钮不宜联动启动消火栓泵
C、消防水泵从接受到流量开关启泵信号到水泵正常运转时间为56s
D、消防水泵不应设置停泵的控制功能
E、消防水泵应采用工频运行


第5题 3

根据背景和图示,下列关于该大楼高位消防水箱的有效容积,不符合规范要求的是( )
A、40m3
B、60m3
C、100m3
D、120m3
E、150m3

第6题 4

根据背景描述,下列关于低区室内消火栓的说法,符合规范要求的是( )
A、应采用DN50室内消火栓
B、消防水带的长度为30m
C、室内消火栓安装管径小于等于DN100,应采用螺纹连接
D、室内消火栓距地面高度宜为1.3~1.5m
E、避难层应设置室内消火栓

第7题 6

根据图示和背景描述,下列关于低区消防水泵进出水管的说法,正确的是( )
A、水泵吸水管设置的变径方式符合要求
B、水泵吸水管设置的变径方式不符合要求
C、水泵出水管设置明杆闸阀
D、吸水管流速为1.5m/s
E、水泵吸水管的淹没深度为500mm

第8题 3

根据背景描述,下列关于该大楼的室内外管网设置不正确的有( )
A、室外给水管网采用的是球墨铸铁管道
B、最小管顶覆土还满足在当地冰冻线以下0.2m
C、室内架空管道采用的是热浸镀锌无缝钢管
D、室内消火栓竖管管径为DN150
E、架空管道采用焊接连接

第9题 4

根据消防给水及消火栓系统标准,下列关于系统维护周期管理的要求,不符合规范要求的是( )
A、每月检查稳压泵启停次数
B、每周模拟消防水泵自动启泵
C、每月检查水泵接合器接口附件
D、每季度检查市政给水管网的供水压力
E、每年检查过滤器的排渣



返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0