综合能力强化-20年06月09日

第1题 4

对某建筑消防给水系统的消防水池进行检测,已知该消防水池的有效容积为800m3,以下检测结果错误的是(   )。
A 消防水池设置溢流水管和排水设施,并采用间接排水
B 消防水池进水管为DN150
C 补水时间为54h
D 设置了两格能独立使用的消防水池

第2题 2

组装式水泵接合器的安装,应按(  )的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统,整体式水泵接合器的安装按其使用说明书进行。
A 接口、本体、连接管、安全阀、放空管、控制阀、止回阀
B 本体、接口、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀
C 本体、接口、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
D 接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀

第3题 1

对消防水源进行维护管理,应监测市政给水管网的压力和供水能力,监测的周期至少为每(   )一次。
A 月
B 季度
C 年
D 日

第4题 2

某消防检测维保单位受某商场委托,进行室内消火栓箱的检查,以下不符合消防技术标准的是(  )。
A 某安装在消防电梯前室的消火栓箱箱门开启角度为140°
B 消火栓箱体安装的垂直度偏差为4mm
C 相邻的两个消火栓箱,栓口安装高差5mm
D 栓口阀门的中心距消火栓箱侧面为140mm

第5题 1

某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的进场检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法,下列选项不正确的是(  )。
A 试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个 
B 当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个
C 应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压2min
D 当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增

第6题 1

下列有关喷头安装的说法,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 喷头安装应在系统管网试压完成后、冲洗前进行
B 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层
C 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
D 喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换

第7题 3

关于自动喷水灭火系统报警阀组安装要求的说法,下列选项不正确的是(  )。
A 报警阀组的安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行
B 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于1.2m
C 报警阀组的安装顺序为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道
D 设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面的高度宜为1.2m

第8题 2

在自动喷水灭火系统的设备和组件进场检查时,以下说法正确的是(    )。
A 压力开关无需标注水流方向
B 减压阀、止回阀无需设置铭牌
C 水流指示器、水泵接合器无需设置安全操作指示标志
D 过滤器、泄压阀安装前暂不具备现场试验条件的,可在调试阶段进行主要功能检查

第9题 3

9.对于自动喷水灭火系统巡查,以下说法不正确的是(  )。
A 自动喷水灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等实施的日常巡查
B 对喷头的巡查主要包括喷头外观及其周边障碍物、喷头溅水盘与顶棚距离等
C 对报警阀的巡查主要包括报警阀组外观、排水设施状况、水源控制阀的启闭状态等
D 对系统末端试水装置、楼层试水阀的巡查主要包括其现场环境状态,流量监测情况等

第10题 1

某预作用系统中的报警阀漏水,其原因不可能是(  )。
A 排水控制阀门未关紧
B 系统中的过滤器堵塞
C 复位杆为复位或损坏
D 阀瓣密封垫老化或者损坏

第11题 1

下列关于湿式报警阀的调试内容及检查方法,正确的是()。
A 湿式报警阀组调试时,应启动一只喷头或者开启末端试水装置
B 当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于0.94L/S时,报警阀应启动
C 带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声
D 压力开关动作后,消防水泵应启动,并反馈信号

第12题 2

某公共建筑内设置有喷头1000只,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),进行系统验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,抽查的喷头数量应分别不少于(  )。
A 20只、10只
B 100只、50只
C 25只、10只
D 50只、25只

第13题 1

下列关于水喷雾灭火系统管网冲洗的说法,不符合规定的有(   )。
A 管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量
B 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致
C 管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗可结束
D 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干

第14题 1

下列不属于瓶组式细水雾灭火系统构成部分的是(    )。
A 细水雾泵
B 储气瓶组
C 分区控制阀
D 安全泄放装置

第15题 1

下列细水雾系统检查中,不属于每月应进行的是(   )。
A 分区控制阀动作是否正常
B 阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置
C 对于闭式系统,应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示;
D 瓶组系统的控制阀动作是否正常

第16题 1

关于气体灭火系统组件进场前检查的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm
B 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm
C 不同温度下灭火剂的储存压力应保持一致
D 气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%

第17题 2

对气体灭火系统进行功能验收时,如设有4个防护区,则至少应在(  )个防护区内进行模拟启动试验。
A 1
B 2 
C 3 
D 4

第18题 2

气体灭火系统的灭火剂输送管道安装完毕后,应进行( )和( )。 
A 强度试验,水压严密性试验 
B 水压强度试验,气压严密性试验 
C 气压强度试验,水压严密性试验 
D 强度试验,气压严密性试验

第19题 2

下列关于泡沫比例混合器(装置)安装的描述中,不符合规定的是(  )。
A 环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±10mm
B 压力式比例混合装置应整体安装,并应与基础牢固固定
C 整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上
D 管线式比例混合器应安装在压力水的竖向管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区

第20题 2

下列选项中不属于泡沫产生器发泡不正常的主要原因的是(  )。
A 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
B 泡沫液失效
C 泡沫液储罐有裂缝
D 混合比不满足要求

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0