技术室外强化-20年06月30日

第1题 6

对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生(  )。
A 闪燃
B 沸溢
C 阴燃
D 热波


第2题 4

某大型商场发生火灾造成8人死亡,99人重伤,直接经济损失为6000万,是属于(  )。
A 特别重大火灾
B 重大火灾
C 较大火灾
D 一般火灾


第3题 5

下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是(  )。
A 注入惰性气体
B 提高温度
C 增大压力
D 增大点火能量


第4题 14

某单层木制家具加工厂,耐火等级为二级,建筑面积4000㎡,由于生产需要,靠外墙布置了一个面积为300㎡的喷漆工段(使用闪点<28℃ 的液体),采用封闭喷漆工艺且喷漆间保持负压,并设置自动抑爆系统,则该厂房的火灾危险性应为(  )。
A 乙类
B 甲类
C 丙类
D 丁类


第5题 8

下列关于民用建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,错误的是(  )。
A 防火墙采用不燃性材料制作,耐火极限不应小于3h
B 耐火等级为一级的民用建筑,所有构件都应采用不燃性材料制作
C 耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用可燃性材料制作
D 对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高


第6题 19

某建筑高度为52m的大楼,使用功能为办公、儿童幼儿园、商业和娱乐。一至三层的裙房设有儿童幼儿园:地下一层夜总会疏散走到两侧和尽端设有6个电影院,地上四层裙房营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是(  )。
A 顶层办公室两个房间之间采用不燃性隔墙耐火极限为0.5h
B 地下一层电影院为一级耐火等级,采用不燃性楼板耐火极限为1.50h
C 儿童幼儿园疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的距离为25m
D 裙房内营业厅的吊顶采用不燃性,耐火极限0.25h的吊顶,梁采用不燃性,耐火极限2h的梁


第7题 4

下列建筑平面布置的说法中,错误的是(  )。
A 当为多层建筑时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
B 当为高层建筑时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔
C 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用无门、窗、洞口的防火墙相互分隔


第8题 17

某工业园区,有多座不同火灾危险性的生产厂房、仓库及相应的办公室、休息室等建筑,关于办公室的设置,下列说法正确的是(  )。
A 办公室可设置在乙、丙类厂房中,不应设置在甲类厂房内
B 办公室与甲类厂房贴邻时,应采用耐火极限为3.0h的防火墙与主厂房进行分隔
C 办公室设置在丙、丁类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔
D 办公室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔


第9题 5

某超高层综合楼,拟在其正东建造一建筑高度为50m的写字楼,已知该综合楼与写字楼相邻一侧为防火墙,则该综合楼与写字楼之间的最小防火间距应为(  )m。
A 13
B 11
C 9
D 不限


第10题 5

下列关于竖井防火分隔的说法中,不正确的是(  )。
A 建筑内的垃圾道宜靠外墙设置,垃圾道的排气口应直接开向室外,垃圾斗应采用不燃材料制作,需要手动关闭
B 排气道墙壁上的检查门应采用丙级防火门
C 电梯层门的耐火极限不应低于1.0h
D 电缆井井壁的耐火极限不应低于1.0h


第11题 19

某建筑二级耐火等级,建筑高度为24.8m。其中商业营业厅仅设置在首层,二层至五层为宴会厅。建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑首层的防火分区面积不应超过(  )㎡。
A 2500
B 4000
C 5000
D 10000


第12题 2

下列关于防火墙设置的说法中,错误的是(  )。
A 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体
B 建筑外墙为不燃性墙体时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
C 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
D 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙


第13题 6

某二级耐火等级的住宅楼,建筑高度36m,设置自动喷水灭火系统,位于袋形走道尽端的户门至最近安全出口的直线距离不应大于(  )m。
A 20
B 25
C 48
D 50


第14题 9

下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是(  )。
A 老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间
B 托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间
C 教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室
D 病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房


第15题 7

下列厂房中的封闭楼梯间必须采用乙级防火门的是(  )。
A 白兰地蒸馏车间
B 制砖车间
C 保温瓶胆厂房
D 金属冶炼厂房


第16题 25

电动机的火灾预防措施不正确的是(  )。
A 直接启动适用于功率较小的异步电动机,减压启动适用于各种功率的电动机
B 380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于0.5MΩ,6kV高压绝缘电阻应不小于6MΩ
C 电动机冷态下启动次数不应超过5次
D 电动机热态下启动次数不应超过3次


第17题 9

根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定,20区属于(  )。
A 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
B 在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境
C 在正常运行时,空气中的可燃性粉尘很可能偶尔出现爆炸性环境中
D 空气中的可燃性粉尘持续地、长期地、频繁地出现于爆炸性环境中


第18题 14

建筑高度为54m的住宅楼,设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,关于该建筑内部装修材料的说法中,错误的是(  )。
A 墙面可以采用纸制装饰板
B 地面可以采用PVC卷材地板
C 顶棚可以采用纸面石膏板
D 窗帘可以采用纯麻装饰布


第19题 11

下列选项中能满足施涂于A级基材上可作为 B1级装修材料的有机涂料是(  )。
A 湿涂覆比每平方米1.2 kg, 且涂层干膜厚度0.8mm 
B 湿涂覆比每平方米1.2 kg, 且涂层干膜厚度1.5mm 
C 湿涂覆比每平方米1.8 kg, 且涂层干膜厚度0.8mm 
D 湿涂覆比每平方米1.8 kg, 且涂层干膜厚度1.5mm


第20题 7

当建筑物沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,如条件不允许设置穿过建筑物的消防车道,应(  )。
A 沿建筑相邻的一个长边和一个短边设置消防车道,并按规定设置回车场
B 设置环形消防车道
C 沿建筑的一个长边设置消防车道
D 沿建筑物两个长边设置消防车道

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0