技术实务强化-20年07月13日

第1题 13

下列关于泡沫灭火系统的通用术语描述中不符合规范要求的是(   )。
A泡沫液指可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体
B泡沫混合液指泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液          
C泡沫预混液指泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液          
D混合比指泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值
E发泡倍数指泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数


第2题 10

根据《人民防空工程防火设计规范》,下列关于人防工程内防火设计的描述中,正确的是(   )。
A油浸电力变压器设置在地下一层
B残疾人员活动场所设置在地下二层
C人防工程内不应设置儿童游乐场所
D水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等房间,其面积不计入防火分区的面积之内
E病房设置在地下二层,并划分为独立的防火分区,其疏散楼梯与其他防火分区的疏散楼梯不共用


第3题 6

火灾是灾害的一种,导致火灾的发生既有自然因素,又有许多人为因素。以下关于火灾的说法中正确的是()。
A火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧
B按照燃烧对象的性质分类,火灾分为A、B、C、D、E、F六类
C按照火灾事故选项所造成的灾害损失程度分类,可分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级
D电视机、变压器等设备的火灾属于电气火灾
E F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾


第4题 12

下列关于城市交通隧道的消防给水和灭火设施设置错误的是(   )。
A一、二类隧道的火灾延续时间不应小于3.00h;三类隧道,不应小于2.00h
B对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内、外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s
C管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m 
D隧道内消火栓的间距不应大于30m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m


第5题 8

基于泡沫灭火系统的保护对象的特性或储罐形式的特殊要求,其分类有多种形式,各种系统的组成大致相同。下列关于系统组成和分类的说法不正确的是(   )。
A系统重要组件中含有泡沫液储罐、泡沫消防泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置等
B系统按照喷射方式分为液上喷射系统、半液下喷射系统、液下喷射系统三种系统
C液下喷射系统有固定式、半固定式和移动式三种应用形式
D半液下喷射系统是指泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的灭火系统


第6题 14

某化工企业储罐区储存有大量水溶性可燃液体储罐和非水溶性可燃液体储罐,并设置泡沫灭火系统进行保护。下列关于泡沫灭火系统选型说法不符合相关规定的是(   )。 
A非水溶性液体固定顶储罐采用半液下喷射系统
B非水溶性液体内浮顶储罐选用泡沫炮作为主要灭火设施
C水溶性液体固定顶储罐,采用半液下喷射系统
D高度为7m的固定顶储罐,选用泡沫枪作为主要灭火设施


第7题 14

下列关于非水溶性甲、乙、丙类液体储罐,泡沫液的选择不正确的是(   )。
A保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统,采用非吸气型喷射装置时可选用氟蛋白泡沫液
B用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用8%型氟蛋白泡沫液
C泡沫液宜储存在通风干燥的房间或敞棚内
D采用海水作为系统水源时,必须选择适用于海水的泡沫液


第8题 7

下列关于泡沫灭火系统选型说法不符合相关规定的是(   )。
A外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统
B甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统
C油罐中倍数泡沫灭火系统可选用液下喷射系统
D直径大于18m 的固定顶储罐不得选用泡沫炮作为主要灭火设施


第9题 6

某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。
A乙类
B丙类
C戊类
D丁类


第10题 7

下列关于非水溶性甲、乙、丙类液体储罐,泡沫液的选择正确的是(   )。
A当采用低倍数泡沫液,液上喷射系统时,可选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液
B当采用低倍数泡沫液,液下喷射系统时,可选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液
C用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液
D用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用5%型氟蛋白泡沫液
E高倍数泡沫灭火系统利用热烟气发泡时,应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液


第11题 10

下列关于泡沫灭火系统适用场所的说法不符合相关规定的是(   )。
A全淹没式高倍数泡沫灭火系统可用于封闭空间场所
B全淹没式中倍数泡沫灭火系统可用于设有阻止泡沫流失的固定围墙的小型场所
C局部应用式高倍数泡沫灭火系统可用于四周不完全封闭的A类火灾场所
D局部应用式中倍数泡沫灭火系统可用于固定位置面积不大于200㎡的流淌B类火灾场所


第12题 14

下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是(   )。
A站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造
C站内建筑物的门、窗应向房间内开
D站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔
E汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m


第13题 9

下列关于泡沫灭火系统适用场所的说法不符合相关规定的是(   )。
A人员难以接近的火灾场所可选用移动式高倍数泡沫灭火系统
B流散的B类火灾场所可选用移动式中倍数泡沫灭火系统
C具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所可选用泡沫-水喷淋系统
D面积不大于300㎡的非水溶性液体室内场所可选用泡沫喷雾系统


第14题 8

由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油库设计规范》,下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是()。
A操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙A类液体
B操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体
C操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体
D操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙B类液体


第15题 7

某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是(   )。
A地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m2
B地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2
C地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2
D地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2


第16题 11

下列关于泡沫灭火系统中泡沫比例混合器的描述不符合规范要求的是(  )。
A单罐容量6000m3的水溶性液体固定顶储罐选用平衡式比例混合装置               
B平衡式比例混合器的泡沫液进口管道上应设置单向阀
C采用平衡式比例混合装置时,平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力?
D采用环泵式比例混合器时,吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1.5m


第17题 12

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


第18题 14

下列关于泡沫灭火系统中泡沫比例混合器的描述符合规范要求的是(  )。
A当采用平衡式比例混合装置时,泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施               
B当采用环泵式比例混合器时,出口背压应为负压,不应为正压
C当采用压力式比例混合装置时,泡沫液储罐的单罐容积不应大于5m3
D采用管线式比例混合器的半固定式系统,比例混合器的压力损失可按水进口压力的35%计算
E环泵式比例混合器的出口背压为负压时,吸液管上应有防止水倒流入泡沫液储罐的措施


第19题 10

关于各泡沫灭火系统设置泡沫产生装置时符合规定的是(   )。
A按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用低倍数立式泡沫产生器
B外浮顶储罐上的低倍数泡沫产生器,应设置密封玻璃
C安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,其进空气口应高出罐壁顶
D泡沫—水喷头、泡沫—水雾喷头的工作压力应在标定的工作压力范围内,且不应小于其额定压力的1.5倍
E中倍数泡沫产生器的发泡网应采用不锈钢材料


第20题 7

泡沫灭火系统设计规范针对不同发泡倍数的泡沫产生器做出了详细的规定,下列关于泡沫产生器的说法不符合规范要求的是(   )。
A低倍数横式泡沫产生器的出口,应设置长度不大于1m的泡沫管
B高背压泡沫产生器出口工作压力应大于泡沫管道的阻力和罐内液体静压力之和
C高背压泡沫产生器发泡倍数不应小于2,且不应大于4
D防护区内设置并利用热烟气发泡的高倍数泡沫产生器,应选用电力驱动型泡沫产生器
E防护区内固定设置的高倍数泡沫产生器,应采用不锈钢材料的发泡网

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0