技术实务强化-20年07月21日-2

第1题 19

下列装修材料中,当安装在钢龙骨上时,可以作为A级装修材料的是( )
A  矿棉吸声板             
B  水泥刨花板
C  纸面石膏板
D  岩棉装饰板
E  玻璃棉板


第2题 20

下列建筑材料中,燃烧性能属于B1的是( )
A  难燃胶合板  
B  阻燃模压木质复合板材 
C  难燃木材  
D  经阻燃处理的聚乙烯 
E  经阻燃处理的各类难燃织物


第3题 9

根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)将装修材料燃烧性能分为四级,下列装修材料中,燃烧性能不属于B1级的是( )
A  多彩涂料
B  硬PVC塑料地板
C  经阻燃处理的聚乙烯
D  经阻燃处理的难燃织物
E  硅酸钙板


第4题 10

施涂在A级基材上,湿涂覆比小于(  ),且涂层干膜厚度不大于(  )的有机装饰涂料,可作为(  )级装修材料使用
A  1.5 Kg/㎡  ; 1mm  ;B1     
B  1.2 Kg/㎡  ; 1mm  ;B1    
C  1.5 Kg/㎡  ; 1mm  ;A      
D  1.2 Kg/㎡  ; 0.5mm  ;A


第5题 8

下列装修材料中,燃烧性能属于B2 的是(  )
A  玻镁板  
B  复合壁纸   
C  玻璃钢 
D  金属复合板   
E  防火塑料装饰板


第6题 14

下列装修材料等级特殊情况的分类说法正确的是( )
A  安装在钢龙骨上,燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,作为A级装修材料使用
B  施涂在A级基材上,湿涂覆比为1.5Kg/㎡,且涂层干膜厚度为1mm的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料使用;
C  施涂在A级基材上无机装饰涂料,可作为A级装修材料使用;
D  单位面积质量小于300g/㎡纸质壁纸直接粘贴在A级基材上,可作为B1级装修材料使用
E  采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合规范规定,复合型装修材料应由专业检测机构进行局部测试并划分其燃烧性能等级


第7题 8

下列装修材料中,不属于B1级的是( )
A  玻璃钢 
B  纤维石膏板 
C  氯丁橡胶地板 
D  多彩涂料 
E  硅酸钙板


第8题 11

常用建筑内部装修材料按燃烧性能等级可划分为A  B1、B2级。下列建筑装修材料中,燃烧性能与其他不同的是( )
A  人造革
B  氯丁橡胶地板
C  防火塑料装饰板
D  玻璃棉装饰吸声板


第9题 8

下列有关建筑装修说法,正确的是( )
A  疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面采用A级装修材料,其地面采用B1级材料
B  设有上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚采用A级装修材料,墙面和地面采用不低于B1级的装修材料
C  消防水泵房其内部所有装修均应采用A级装修材料
D  消防控制室顶棚采用A级装修材料,墙面和地面采用不低于B1级的装修材料


第10题 8

下列建筑部位中,其顶棚、墙面和地面的装修材料均应采用A级装修材料的是( )
A  疏散楼梯间
B  建筑物内上下层连通的中庭
C  消防水泵房
D  消防控制室
E  建筑物内的厨房


第11题 8

展览性场所装修设计应符合相关规定,展台材料应采用( )级的装修材料,在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用( )级装修材料,展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用( )级装修材料
A  A,不低于B1, A
B  A,A,不低于B1
C  不低于B1,A,A
D  A,不低于B1,不低于B1


第12题 9

下列关于特殊功能部位与用房装修防火要求的说法中,正确的是( )
A  避难走道和防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;
B  照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布等装修材料的距离不应小于300mm;
C  挡烟垂壁装修材料应采用A级装修材料;
D  配电箱不应直接安装在低于A级的装修材料上
E  展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级材料;


第13题 8

某五星级酒店高度为118m,地上30层为客房,地下一层设置员工餐厅和消防控制室,地下二层为水泵房,该建筑按照国家相关规范要求设置消防设施。有关该建筑装修要求的说法中,符合国家现行消防技术标准的是( )
A  消防控制室墙面装修材料不应低于B1级
B  水泵房地面装修材料不应低于B1级
C  餐厅墙面装修材料不应低于B1级
D  客房墙面装修材料不应低于B1级


第14题 5

下列特别场所中,除( )之外,其内部所有装修均应采用A级材料装修
A  配电室
B  消防控制室
C  消防水泵房
D  机械加压送风排烟机房


第15题 7

某二级耐火等级的商店,地上5层,每层层高4m,采用封闭楼梯间,该建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,则该楼梯间的墙面和地面应分别采用不低于( )级和( )级的装修材料
A  A   A
B  A   B1
C  B1  B1
D  B1  B2


第16题 12

下列场所中地面可以为B1级装修材料的是( )
A  消防控制室      
B  疏散楼梯间   
C  消防水泵房  
D  开敞楼梯   
E  地下疏散走道  


第17题 13

为了减少火灾危害,保护人身和财产安全制定了建筑内部装修设计规范,本着经济节约的原则对于建筑内部不同部位可采用不同燃烧性能的装修材料进行装修,下列部位中可以采用燃烧性能为B1级装修材料的是( )
A  地上疏散走道的墙面
B  合用前室的地面
C  消防控制室的墙面
D  地下歌舞娱乐场所的墙面


第18题 18

某建筑高度为25m的邮政大楼,每层建筑面积为1200m2,该建筑设置火灾自动报警系统和自动灭火系统等消防设施,下列关于该建筑无窗房间内部装修的做法中,错误的是()。
A  墙面采用难燃中密度纤维板装修
B  地面铺装硬PVC塑料地板
C  地面采用水泥木丝板装修
D  顶棚采用石膏板装修


第19题 12

某建筑高度为52m的综合楼,地下一层设置消防水泵房、消防控制室等设备用房,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层及以上楼层为办公室。该建筑按照规范设置了相关消防设施。下列关于该建筑装修材料的说法中,符合相关规范的是( )
A  该建筑地下一层的消防水泵房顶棚和墙面采用A级装修材料,地面采用B1级装修材料
B  该建筑地下一层的消防控制室顶棚采用A级装修材料,墙面和地面采用B1级装修材料
C  该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料
D  地上各楼层的水平疏散走道顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面的装修材料不应低于B1级
E  该建筑地上三层的电影院,其顶棚的装修材料的燃烧性能可为B1级


第20题 8

当厂房的地面为架空地板时,其地面应采用不低于( )级的装修材料
A  A
B  B1
C  B2
D  B3

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0