综合能力强化-20年08月27日

第1题 6

手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。
A 100
B 150
C 200
D 250


第2题 5

以下关于消防给水系统分区供水叙述不正确的有(   )。
A 某高层住宅建筑,系统工作压力为2.5MPA ,应进行分区供水
B 消火栓栓口处静压为1.2MPa时,应进行分区供水
C 分区供水可采用消防水泵并联或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式
D 系统的工作压力为2.40MPa时,应采用消防水泵并行或减压水箱的分区供水形式


第3题 8

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),下列施工现场中,可不设置临时消防救援场地的是(   )。
A 建筑高度为27m、占地面积1600㎡的在建住宅
B 建筑高度15m、占地面积3100㎡的在建初中教学楼
C 建筑高度为24m、占地面积2000㎡的在建写字楼
D 成组布置的13栋,建筑高度均为9m的三层临时用房


第4题 5

某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E探测器底座连接导线留有100mm的余量


第5题 7

在进行建筑火灾风险评估时,首先要确定建筑物可能面临的火灾风险来自哪些方面,主要从以下()方面进行识别。
A 影响火灾发生的因素
B 影响火灾后果的因素
C 气象因素的火灾风险
D 建筑所在区域的消防安全布局
E 建筑的消防安全措施的有效性


第6题 3

下列关于防火间距不足时的处理对策,在满足防火间距要求并考虑经济合理的前提下,正确的是()。
A 改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;彻底改变房屋结构的耐火性能,将耐火等级改为一级
B 调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;更换全部构件,使所有构件的耐火性能和燃烧性能达到最高
C 将建筑物的普通外墙改为防火墙或设置独立的防火墙
D 拆除所有耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物


第7题 5

有关单位按照规范要求对一座单层汽车装配厂房进行防火检查,建筑面积为2000㎡,其中油漆工段的建筑面积为300㎡,油漆工段区和厂房其它部位之间采取了有效的防火分隔措施,并且厂房内的设置了符合规范要求的自动灭火系统和火灾自动报警系统,该厂房的火灾危险性应判定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丁类
D 戊类


第8题 3

某高层商场建筑装修施工,其中吊顶采用轻钢龙骨矿棉吸声板,地面采用经阻燃处理的木质板材,墙面采用布质壁纸贴混凝土墙面。关于该建筑内部装修的说法,正确的有(   )。
A 矿棉吸声板安装在钢龙骨上时,可作为A级材料使用
B 墙面使用的布质壁纸单位面积质量为200kg/㎡
C 对地面材料,未进行见证取样检验
D 对地面材料阻燃处理所使用的阻燃剂以及防火涂料应进行见证取样检验
E 内部装修不能影响消防设施的正常使用,并且不能占用疏散通道


第9题 5

下列关于建筑外墙外保温系统的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度45m的写字楼,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用纸面石膏板
B 建筑高度27m的住宅,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒
C 建筑高度33m的商场,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用岩棉装饰板
D 建筑高度28m的住宅,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用难燃酚醛塑料


第10题 6

对某大型地下商场设置的防火隔间进行检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是()。
A 防火隔间的使用面积为6m2
B 防火隔间的隔墙耐火极限为3.00h
C 防火隔间内部采用不燃材料装修
D 防火隔间采用耐火完整性为1.50h,耐火隔热性为1.00h的防火门


第11题 4

下沉式广场等敞开空间主要用于大型地下或半地下商店分隔为多个建筑面积不大于20000m2的相互相对独立的区域的连通措施,一旦某个着火区域失控时,该空间要能防止火灾蔓延到其他区域。下列下沉式广场设置的防风雨棚的做法中,不正确的是()。
A 防风雨篷四周开口部分均匀布置
B 防风雨篷开口高度为0.8m
C 防风雨篷开口的面积为改空间地面面积的25%
D 防风雨篷开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%


第12题 4

某建筑高度27m的综合楼,外墙均采用玻璃幕墙,按最低等级配置了消防设施。消防技术服务机构对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。
A 玻璃幕墙与楼板的缝隙应每隔一层采用防火封堵材料
B 七层与八层之间的外墙开口,设置耐火隔热性不低于0.5h的防火玻璃墙
C 三层与四层之间的开口设置高度不小于1.2m的实体墙
D 一层与二层之间的外墙开口设置挑出宽度0.8m的防火挑檐


第13题 4

根据《建筑设计防火规范》,电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝;当必须穿过时,应在穿过处加设()制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
A 不燃材料
B 阻燃套管
C 防水材料
D 难燃材料


第14题 5

下列防火隔间的检查结果中,不符合《建筑设计防火规范》要求的是()。
A 防火隔间间隔4m设置2个甲级防火门
B 防火隔间正方形布置,边长4m
C 防火隔间内堆放了少量的矿棉装修材料
D 防火隔间采用矿棉进行装修


第15题 3

某地下总建筑面积30000㎡的商场建筑,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为2个面积15000㎡的区域,2个区域之间采用避难走道进行连通,下列关于避难走道的检查结果中,符合规范要求的是()。
A 防火分区通向防烟前室的门耐火极限为1.0h
B 经测量,防烟前室的建筑面积为6.0㎡
C 设置了1个直通室外的安全出口
D 防火隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体


第16题 4

下列关于建筑火灾风险评估流程顺序的描述中正确的是()。
A 信息采集→评估指标体系建立→风险识别→风险等级判断→风险分析与计算→风险控制措施
B 信息采集→风险识别→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施→评估指标体系建立
C 信息采集→评估指标体系建立→风险识别→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施
D 信息采集→风险识别→评估指标体系建立→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施


第17题 5

对某大型地下商业建筑的下沉式广场进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 不同防火分区通向下沉式广场的疏散门,最近水平距离为18m
B 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为165㎡
C 分散设置了2部直通地面的疏散楼梯
D 防风雨篷四周开口的面积占地面面积的1/3


第18题 5

某总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,相邻区域采用防烟楼梯间进行分隔,下列关于该楼梯间的设计方案中,错误的是()。
A 楼梯间采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
B 楼梯间设置自动喷水灭火系统管道
C 楼梯间采用耐火极限1.00h的防火门
D 防烟楼梯间前室的使用面积为6㎡


第19题 2

下列检查内容中,不属于避难走道检查内容的是()。
A 自动扶梯的宽度
B 防烟前室
C 直通地面出口的数量
D 走道净宽度


第20题 8

某5层商场建筑,建筑高度为20m,标准层建筑面积为6000㎡,设置有自动喷水灭火系统,建筑外墙采用玻璃幕墙。下列关于该建筑的设计方案中,不符合规范要求的是()。
A 一至五层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
B 建筑外墙采用耐火极限0.50h的玻璃幕墙
C 上、下层开口之间挑出1×2m(长×宽)的防火挑檐
D 每层采用防火墙划分为2个防火分区

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0