综合能力强化-20年05月29日-2

第1题 7

某已建办公楼建筑高度为65m,一级耐火等级,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。该建筑内疏散门数量不少于2个的开敞式办公区,对该办公建筑进行防火检查,其室内任意一点至最近疏散门的直线距离测量值不应大于(    )m。
A 37.5              
B 39.37                
C 25                
D 20


第2题 4

某消防服务机构对建筑面积为30000m2的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有(    )。
A 防火隔间的门为乙级防火门
B 采用轻钢龙骨石膏板吊顶
C 设置供人员休息用的座椅
D 防火隔间的尺寸为3m×2m
E 采用阻燃壁纸装饰墙面


第3题 4

某港口的两座仓库均为单层,其中1号仓库耐火等级为三级,储存玻璃工艺品用泡沫包装,包装体积是工艺品的3倍。2号仓库耐火等级为二级,储存蜡与煤油。对建筑进行防火检查,下列结果错误的是(    )。
A 两座仓库的防火间距为11.5m
B 1号仓库中的办公室了采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与1.00h的楼板与其他部位隔开
C 1号仓库中的休息室了设置独立的安全出口
D 2号仓库中的休息室了设置独立的安全出口

第4题 1

挡烟垂壁是防烟分区划分中重要的挡烟设施,下列关于挡烟设施制作材料的说法中,错误的是(    )。
A 挡烟垂壁应采用不燃材料制成
B 制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于1.0mm
C 制作挡烟垂壁的金属板材的熔点不应低于750℃
D 制作挡烟垂壁的玻璃应采用防火玻璃


第5题 1

在对建筑设置的安全出口进行检查时,符合现行国家工程建设消防技术标准的是(    )。
A 某单层建筑面积为200m2且人数为45人的幼儿园,设置了一个安全出口
B 某3层饭店,每层建筑面积为200m2且每层设计人数为50人,设置了一个安全出口
C 某单层商店建筑,建筑面积为200m2且设计人数为30人,设置了一个安全出口
D 某一级耐火等级的医疗建筑,建筑层数为3层,每层面积为200m2且第二、三层的人数之和为50人,设置了一个安全出口


第6题 1

电气火灾是火灾事故发生的主要原因之一,而用电设施又是引起电气火灾事故的主要因素。照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,采取隔热、散热等防火保护措施。下列用电设施电气防火设置错误的是(    )。
A 建筑内部的接线盒直接安装在珍珠岩板装修材料上
B 建筑内部的配电箱直接安装在复合壁纸上
C 用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,采用阻燃模压木质复合板材
D 灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1级


第7题 1

下列关于工业建筑平面布置的检查,不符合规范要求的是(    )。
A 设置在建筑内的柴油发电机房设总储量为3m3的柴油中间储罐,分隔采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门
B 某多层白兰地成品仓库内设有办公室,采用防火墙与1.00h的不燃性楼板分隔,墙上开乙级防火门相互连通,并设置独立安全出口
C 某服装厂,一至三层为生产车间,四层为员工宿舍并设置了独立的安全出口
D 某菜籽油浸出车间,设储量不超过一昼夜的乙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板分隔
E 某电子生产厂房内设置了一间工人休息室,采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,设置了一个独立的安全出口,为方便沟通,与生产区之间采用乙级防火门


第8题 2

某商场,地上6层,建筑高度32m,一至四层为商业营业厅,第五层为餐饮场所,第六层为电影院,建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中,错误的是(    )。
A 采用难燃材料在其表面设置完整覆盖的防护层
B 外墙外保温材料采用不燃材料
C 在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层墙体、装饰层之间的空腔
D 屋面外保温材料采用难燃材料


第9题 2

消防技术人员对某工业区进行检查。下列场所符合仅设置一个安全出口要求的有(    )。
A 某硝酸铵仓库,占地面积250m2
B 某氨压缩机房,每层建筑面积150m2,同一时间作业人数15人
C 某金属热处理厂房,每层建筑面积380m2,同一时间作业人数25人
D 某糖醛地下仓库,建筑面积150m2
E 同一时间生产人数为30人的,每层建筑面积为350m2的配电室(每台装油量均为60kg的设备)


第10题 1

下列民用建筑内关于锅炉房、变压器室布置的检查,错误的是(    )。
A 锅炉房、变压器室的门直通室外或安全出口
B 锅炉房、变压器室与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开
C 在与其他部位分隔的防火隔墙上开设甲级防火门、窗
D 锅炉房内设置的储油间,其总储存量为2m3,且储油间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与锅炉间隔开,防火隔墙上开设甲级防火门
E 布置在地下的锅炉房,选用相对密度为0.85的气体燃料


第11题 2

建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容正确的是(    )。
A 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不低于3.00h
B 与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
C 如果是高层建筑,需检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置
D 中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途
E 建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为B级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料


第12题 7

某单层商场营业厅,一级耐火等级,建筑面积为5800m2,共划分为建筑面积相等的两个防火分区A和B。由于A防火分区内疏散最不利点至直通室外安全出口的疏散距离难以符合相关规范要求,故利用通向相邻防火分区B的甲级防火门作为安全出口,该安全出口的疏散净宽度为3.2m。消防机构对该商场营业厅进行防火检查,下列检查结果中,不符合要求的是(    )。(人员密度取0.60人/m2)
A 防火分区之间采用防火墙、防火卷帘及防火门进行防火分隔
B 防火分区A直通室外安全出口的总净宽度为8.5m
C 防火分区B直通室外安全出口的总净宽度为13m
D 防火分区A直通室外的安全出口的数量为1个
E 防火分区B直通室外的安全出口的数量为2个


第13题 1

某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。对该建筑内设置的各场所进行平面布置的检查,错误的是(    )。
A 将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B 通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门采用乙级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门采用甲级防火门
C 将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D 将干式变压器室布置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
E 消防控制室采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其它部位隔开,设置在远离电磁场干扰的位置


第14题 1

下列关于建筑消防车道设置形式的做法,不正确的是(    )。
A 某建筑为L形建筑,其中一边沿街道设置且长度为200m,该建筑设置了穿过建筑物的消防车道
B 某建筑为封闭式建筑,其内部最短的一边长度为30m,该建筑设置了进入内院的消防车道
C 某酒店为U形建筑,高度为28m,临空建造,a边为长边且a边为消防车登高操作面,该酒店仅沿a边设置了消防车道
D 某住宅建筑高度为36m,消防车道可沿该建筑一个长边设置,该长边所在的建筑立面与消防车登高操作面相邻


第15题 3

下列安全出口和疏散门的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有(    )。
A 单层的谷物仓库在靠墙的外侧设置净宽为5m的金属推拉门作为疏散门
B 多层老年人照料设施中位于走道尽端的康复用房,建筑面积45m2,设置一个疏散门
C 多层办公楼封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D 防烟楼梯间首层直接对外的门采用与楼梯段等宽的向外开启的安全玻璃门
E 多层建筑内建筑面积300m2的歌舞厅室内最远点至疏散门距离为12m


第16题 1

某高层综合大楼中设置了不同类型场所,下列关于各类场所的平面布置的检查结果中,错误的是(    )。
A 设置在地上第四层的会议室疏散门为两个,建筑面积为380m2
B 设置在地上第五层的歌舞娱乐放映游艺场所布置在袋形走道的两侧,每个包间采用乙级防火门作为疏散门,包间分为280m2、100m2、50m2三种规格
C 电影院设置在第六层内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔,每个观众厅面积为200m2
D 地下商场设置在地下一、二、三层,在地下三层仅销售少量瓷砖等建材
E 地上第三层设有儿童游乐厅,设置了单独的疏散楼梯和安全出口


第17题 1

某单层金属制品抛光厂房,建筑面积8000m2,耐火等级为二级,未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,则下列做法中正确的是(    )。
A 将该车间划分为1个防火分区,并全部设置自动灭火系统
B 因生产工艺要求,采用仅满足耐火完整性的防火卷帘将厂房划分成两个防火分区,每个防火分区面积不大于4000m2
C 对该车间进行消防设施改造,安装火灾自动报警系统后,可将该车间划分为1个防火分区
D 对该车间采用防火墙进行分隔,其中最大一个防火分区建筑面积为6000m2


第18题 2

下列关于建筑内疏散楼梯间的检查结果中,不符合现行国家消防标准的是(    )。
A 设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
B 建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400m2,一、二层为美术教室和形体训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开楼梯间
C 电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.2m的防烟楼梯间
D 建筑高度为27m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500m2,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间


第19题 2

某商业楼地上7层,地下2层,每层层高均为4m,建筑高度28.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.00m),耐火等级一级,每层建筑面积均为3000m2。消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合要求的是(    )。
A 歌舞娱乐放映游艺场所设置在商场的3层,靠外墙设置,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他场所分隔,采用乙级防火门与其他部位分隔
B 地下一层设置KTV
C 地下二层设置燃煤锅炉房
D 地下二层为消防控制室
E 消防水泵房设置在地下2层,地坪高差为9m,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开


第20题 2

某耐火等级为一级的单层赛璐珞棉仓库,占地面积为360m2,未设置防火分隔和自动消防设施,对该仓库提出的下列整改措施中,正确的是(    )。
A 将该仓库作为1个防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
B 将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为4个防火分区,并增设火灾自动报警系统
C 将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为3个防火分区,并增设自动喷水灭火系统
D 将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为6个防火分区

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0