综合能力强化-20年05月27日-2

第1题 2

建筑层数按建筑的自然层数确定,下列需要计入建筑层数的是(  )。
A 室内顶板面高出室外设计地面1.5m的半地下室
B 建筑底部设置的室内高度为2.2m的自行车库
C 建筑屋顶上突出的局部设备用房
D 建筑首层高度为3m的架空层


第2题 1

建筑面积为3500㎡的单层氟利昂厂房内,设有建筑面积为140㎡的喷漆工段(甲类,与其他部位无分隔、无防火措施),该厂房的火灾危险性属于(  )类。
A 丁类
B 丙类
C 甲类
D 戊类


第3题 1

当一座设置有自动喷水灭火系统的单层二级耐火等级U形沥青加工厂房的占地面积15000㎡时,厂房中相邻两翼之间的防火间距可为(   )m。
A 6
B 7
C 8
D 10


第4题 1

某多层电视机装配厂房,耐火等级为二级,按规定设有自动喷水灭火系统。在对厂房进行防火检查时,下列不符合现行消防技术标准的是(  )。
A 厂房内设置的休息室采用耐火极限2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,与生产区域相通的门采用乙级防火门
B 厂房内设置的乙类中间仓库采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C 部分房间隔墙采用难燃性墙体,其耐火极限为0.5h
D 厂房内设置容量为5m³的润滑油中间储罐,房间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门


第5题 1

在检查两座民用建筑之间的防火间距时,下列描述不符合规范要求的是(  )。
A 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,其防火间距不限
B 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,且该屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限
C 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限
D 两座建筑相邻较高一面高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限


第6题 1

某单位拟建一座单层谷物饲料加工厂房,耐火等级为二级,厂房内的面粉碾磨部位占该厂房的面积为10%,该厂房每个防火分区最大允许建筑面积为(   )㎡。
A 3000
B 4000
C 5000
D 6000


第7题 1

某“L”型带顶棚的地上二层步行街,总长度为220m,步行街两侧商铺之间的防火间距均为10m。下列检查结果中,不符合要求的是(   )。
A 步行街两侧建筑的耐火等级均为二级
B 二层设置的回廊,出挑宽度为1.4m
C 步行街顶棚采用难燃材料制成,其承重结构的耐火极限为0.50h
D 该步行街顶棚设置的自然排烟口的有效总面积为600㎡


第8题 1

挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于(  )mm。
A 300
B 400
C 500
D 600


第9题 1

某建筑变形缝两侧,一侧为三层,一侧为四层,在对防火门的防火检查中,下列检查结果不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(   )。
A 防火门门扇与门框的搭接尺寸为12mm
B 变形缝附近的门,设置在四层的一侧,开启后未跨越变形缝
C 钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件连接牢固,固定点间距为700mm
D 除特殊情况外,用于疏散的防火门应向疏散方向开启


第10题 2

下列(  )工业建筑内防火分区之间的防火墙上不应开设门、窗、洞口。
A 铝粉厂房 
B 储存润滑油仓库 
C 储存煤油仓库 
D 甲醇厂房


第11题 1

下列有关公共建筑安全疏散距离调整的说法,正确的是(  )。
A 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离应按规定增加15%
B 建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m
C 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m
D 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m


第12题 1

某6层住宅建筑,建筑高度18m,靠南侧外墙设置楼梯间,楼梯间与电梯井井壁之间的孔洞采用防火材料进行封堵,户门均采用丙级防火门。下列关于该住宅建筑楼梯间的检查要求,描述错误的是(  )。
A 可采用敞开楼梯间
B 楼梯间内不应设置垃圾道
C 住户燃气管道不应设置在楼梯间内
D 楼梯墙面到扶手中心线的净宽度可为1.0m


第13题 1

避难层是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及烟气危害的楼层,下列关于避难层的说法,正确的是(   )。
A 避难层的净面积应能满足设计要求,且人员密度不应小于5.0人/㎡
B 避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
C 通向避难层的疏散楼梯在避难层的平面位置不应改变
D 避难层可不设置消防电梯出口


第14题 1

对大型地下商业建筑进行防火检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),(  )不属于下沉式广场检查的内容。
A 下沉式广场的自动扶梯的宽度
B 下沉式广场的实际用途
C 下沉式广场防风雨棚的开口面积
D 下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽度


第15题 1

某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的(  )。
A 15% 
B 25% 
C 30% 
D 75% 


第16题 1

对工业建筑内设置的供暖系统进行现场检查,下列结果符合要求的是(  )。
A 在散发可燃粉尘的某厂房内,散热器表面平均温度为87.5℃
B 某输煤廊的散热器表面平均温度为132℃
C 某供暖管道的表面温度为56℃,供暖管道与上部可燃物的距离为50mm,中间无隔热材料
D 某房间存在与供暖管道接触能引起爆炸的气体,确需穿过该房间的供暖管道采用难燃材料隔热


第17题 1

某机械式禽类屠宰分割车间,建筑高度21m,地上4层,地下设有一个消防控制室,厂房设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,地面为架空地板,下列装修材料不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(   )。
A 顶棚采用石膏板装修
B 墙面采用胶合板装修
C 地面采用PVC卷材地板装修
D 消防控制室地面采用水泥木丝板装修


第18题 1

下列防火检查结果,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 某30m的办公楼,采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,保温材料选用燃烧性能等级为B1级的材料
B 某80m的住宅建筑,采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,保温材料选用燃烧性能等级为B1级的材料
C 某20m的商场,采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,保温材料选用燃烧性能等级为B1级的材料
D 某20m的省级防灾指挥调度大楼,采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,保温材料选用燃烧性能等级为B1级的材料


第19题 1

“在消防给水系统管网中,能始终保持水灭火系统所需的工作压力和流量,系统中不设消防泵和消防转输泵”,以上描述是下列哪个消防给水系统的特点(  )。
A 高压消防给水系统
B 临时高压消防给水系统
C 低压消防给水系统
D 常压消防给水系统


第20题 1

对于消防给水系统组件(设备)的安装前检查,下列说法不符合要求的是(   )。
A 消防水泵所有铸件外表面应无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷
B 应急消防气压给水设备的公称直径不宜小于100mm
C 给水管材法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及横向沟槽
D 应对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场逐个进行强度试验和严密性试验



返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0