综合能力强化-20年08月26日

第1题 9

建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C) 。下列灭火器配置缺陷项中,属于重缺陷项的有(   )。 
A  灭火器箱上锁
B  柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C  灭火器被遮挡
D  普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E  灭火器配置点环境温度为65℃


第2题 3

根据现行国家消防技术标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列哪些做法不符合灭火器基本配置验收的标准(   )。
A  某公共建筑同一配置单元配置MF/ABC6干粉灭火器和MF6干粉灭火器
B  灭火器每个设置点配置4具二氧化碳灭火器
C  住宅楼每层公共部位的面积为120m2,配置2具MF/ABC4
D  酒店大堂配置MF/ABC6干粉灭火器


第3题 4

据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列建筑或场所配置灭火器的做法中不符合要求的是(   )。
A  某服装加工厂房配置碳酸氢钠灭火器
B  某酒精厂配置抗溶性泡沫灭火器
C  某办公用房配置磷酸铵盐干粉灭火器
D  某配电间配置卤代烷灭火器


第4题 3

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444)的要求,灭火器的配置、外观等应按要求(   )进行一次检查。
A  每日      
B  每月      
C  每季度      
D  每半年

第5题 4

某消防技术服务机构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444)的要求,下列场所中,应每半个月进行一次检查的是(   )。
A  电子游戏厅    
B  商场部分                   
C  配电室
D  锅炉房        
E  设置在地下一层的卡拉OK厅


第6题 3

对照检查灭火器使用情况,符合报修条件和维修年限的,向具有法定资质的灭火器维修企业送修;符合报废条件、年限的,采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列关于灭火器维修相关做法错误的是(   )。
A  手提式水基型灭火器在出厂期满5年后应送修
B  七氟丙烷灭火器首次维修后每满2年应送修
C  手提式干粉灭火器出厂期满5年后应送修
D  IG541灭火器首次维修后每满2年应送修


第7题 7

灭火器使用一定年限后,建筑使用管理单位要对照灭火器生产企业随灭火器提供的维修手册,将灭火器送至具有灭火器维修能力(从业资质)的企业,按照各类灭火器产品生产技术标准进行维修,正确的维修程序是(   )。
Ⅰ.进行灭火器外观检查;Ⅱ.拆卸、报废处理、水压试验、清洗干燥、更换零部件;Ⅲ.再充装及气密性试验;Ⅳ.维修出厂检验;Ⅴ.建立维修档案
A  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ                
B  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ  Ⅰ
C  Ⅰ  Ⅳ  Ⅴ  Ⅱ  Ⅲ                
D  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅰ  Ⅴ


第8题 4

对灭火器零部件进行检查时,不得更换的组件包括(   )。
A  密封垫                  
B  灭火器虹吸管
C  灭火器气瓶              
D  压力指示器


第9题 4

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),灭火器使用一定年限后应予以报废,下列灭火器应报废的是(   )。
A  MF/ABC6出厂期满9年           
B  MS/Q9出厂期满5年
C  MT5出厂期满10年              
D  MP/AR6出厂期满6年


第10题 5

二氧化碳灭火器在进行水压试验时,灭火器气瓶的残余变形率不得大于(   )。
A  2%         
B  3%         
C  5%         
D  6%


第11题 5

维修机构对维修过的灭火器逐具编号,按照编号记录维修信息以确保维修后的灭火器可追溯性。灭火器维修记录、报废记录与维修前的灭火器信息记录合并建档,保存期限不得低于(   )年。
A  1         
B  3         
C  5         
D  长期保存


第12题 4

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),下列灭火器应报废的是(   )。
A  化学泡沫型灭火器
B  灭火器筒体出厂年月钢印无法识别
C  灭火剂泄露
D  筒体严重锈蚀,锈蚀面积为筒体总面积的2/5
E  机械损伤


第13题 7

某商场建筑,地上5层,地下2层,地下一至二层的主要使用功能为汽车库、设备用房和物品库房,对该商场进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准的是(   )。
A  汽车库内设置建筑面积为50m2的充电间 
B  汽车库与地上商场部分采用防火墙和耐火极限为1.50h的楼板分隔
C  附设在汽车库内的消防控制室,采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与汽车库分隔
D  地下一层汽车库内设置2个修理车位,建筑面积为80m2


第14题 7

下列汽车库、修车库中,消防用电负荷应采用一级负荷供电方式的有(   )。
A  总建筑面积为8000m2,停车数量为240辆的汽车库
B  总建筑面积为6000m2,停车数量为180辆的汽车库
C  每层建筑面积3000 m2,每层停车数量为80辆的4层汽车库
D  总建筑面积5000 m2,车位数50个的修车库


第15题 5

某地上2层汽车库,每层建筑面积3000 m2,建筑高度为12m,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A  采用集中供暖方式为汽车库供暖
B  风管采用金属合金材料,在防火墙两侧各2m范围内风管的绝热材料采用难燃材料
C  防烟分区的建筑面积为1500m2,且不跨越防火分区
D  测得内表面光滑的非金属材料风道的风速为15m/s


第16题 9

某人防工程地下2层,每层层高5.2m,室外设计地面标高为﹣0.300m,对该人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合要求的有(   )。
A  地下一层设置的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与建筑其它部位分隔,隔墙上设有乙级防火门
B  地下一层设置建筑面积为200m2的儿童游乐园,并采用防火墙与建筑其它部位分隔
C  地下二层设置的电影院,其观众厅与舞台采用3.00h的防火隔墙分隔
D  地下二层设置建筑面积为400m2的网吧,并采用2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与建筑其它部位分隔
E  地下二层设置建筑面积为100m2的商店,主要经营棉被、毛毯、蚕丝被等物品


第17题 13

某消防检查单位对人防工程的防火分区设置情况进行检查,下列检查结果中,不符合要求的是(   )。
A  设有自动喷水灭火系统和自动报警系统的肉制品冷库防火分区建筑面积为400m2
B  设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃和难燃材料装修的超市,防火分区的建筑面积为2000m2
C  设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的电影院观众厅,防火分区的建筑面积为1000m2
D  设有自动报警系统和自动喷水灭火系统的矿棉库房,防火分区的建筑面积为2000m2


第18题 5

某消防安全检查单位对地下一层的人防工程进行防火检查,查阅资料得知,该建筑内按国家标准设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,下列检查结果中,符合现行国家标准的是(   )。
A  电影院观众厅的内走道,最小净宽度为0.8m 
B  从电影院观众厅到最近安全出口的直线距离为35m
C  建筑面积为200m2的KTV,其直通室外安全出口的疏散楼梯最小净宽度为1.3m
D  建筑面积为50 m2的KTV包间,经常停留人数为20人,设置一个向外开启的疏散门


第19题 9

某市一座总建筑面积为30000m2的地下人防商业广场,并采用下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等方式进行连通,现对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A  防火隔间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙
B  避难走道内设有应急广播和消防专线电话
C  防火分区至避难走道入口处设置前室,面积为6m2 
D  防火隔间的墙体采用马赛克装修,并设置2张休息椅
E  防烟楼梯间及其前室的门采用常闭式甲级防火门


第20题 8

某市一高速公路路口200m处,新建一座加油与CNG加气合建站,对该站内进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A  CNG加气母站内单车道宽度为4.5m
B  辅助服务区内设有电动汽车充电设施
C  柴油罐设置在CNG储气瓶和汽油罐之间,距离为3m
D  变压器室设置在非爆炸危险区域内,与爆炸危险区域的距离为3m

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0