综合能力强化-20年5月3日

第1题 4

消防技术服务机构对某建筑中庭内设置的线型光束感烟探测器调试,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列调试结果不符合要求的是(   )。
A 用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器未发出火灾报警信号
B 用减光率1.0dB的减光片遮挡光路,探测器发出火灾报警信号
C 用减光率为10.0dB的减光片遮挡光路,探测器发出故障报警信号
D 用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器发出火灾报警信号

第2题 3

根据《建筑内部装修设计防火规范》,以下场所中,顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能等级均可降一级的是(   )。
A 建筑高度21m的公共建筑内,面积80m2的A级电子信息系统机房,建筑内部全部设置了火灾自动报警装置和自动灭火系统,采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
B 建筑高度20m的医院建筑内,面积80m2的消毒室,采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C 建筑高度为24m的综合性商场,建筑内部设置了自动灭火系统
D 建筑高度为30m的老年人照料设施,建筑内部设置了火灾自动报警装置和自动灭火系统

第3题 4

某高层综合楼室内消火栓系统采用减压阀分区供水,系统设计流量40L/s,设计阀后动压0.4MPa,对该建筑消防给水系统设置的减压阀验收检测,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 每个供水分区设有1组减压阀组,每组减压阀组设置备用减压阀
B 减压阀处试验排水管道管径DN75
C 减压阀在通过5L/s、40L/s和60L/s流量时均无明显噪声增加,管道未出现喘振
D 通过流量60L/s时,减压阀后动压为0.24MPa

第4题 4

某展览建筑高度23m,室内净高4.2m,地上5层,每层划分一个防火分区,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,集中电源设在每个防火分区的消防配电间内,消防技术服务人员测试系统非火灾状态下控制功能,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列检查结果符合规范要求的是(   )。
A 随机切断1个灯具与集中电源之间的通讯连线,灯具显示故障,无其他异常
B 切断集中电源的主电源,集中电源转入蓄电池输出,配接的所有灯具转入应急状态,30min后灯具自动熄灭
C 切断某个防火分区内的正常照明,配接该防火分区应急灯具的集中电源自动转入蓄电池电源输出,防火分区内所有应急灯具转入应急状态
D 切断集中电源与应急照明控制器之间的通讯线,系统内所有灯具自动转入应急状态

第5题 1

某商场营业厅,消防监督机构要求停业整改重大火灾隐患。商场经营人在未经过消防机构允许的情况下擅自开业,由于火灾隐患未整改,当晚发生火灾,造成1人死亡,直接经济损失60万元。根据《中华人民共和国刑法》,对商场经营人应当予以追究(   )刑事责任。
A 重大责任事故罪
B 消防责任事故罪
C 工程重大安全事故罪
D 重大劳动安全事故罪

第6题 2

消防技术服务机构对某企业电子机房设置的七氟丙烷气体灭火系统验收检测,检查系统组件安装质量,依据《气体灭火系统施工及验收规范 》GB50263-2007,检查结果不符合规范要求的是(   )。
A 带装饰罩的喷头其装饰罩紧贴吊顶,距离地面高度为6.0m
B 灭火剂输送管道末端采用的防晃支架与末端喷嘴间的距离600mm
C 气动驱动水平管道管卡的最大间距为500mm
D 防护区手动自动转换开关和手动启动按钮中心距离地面1.5m

第7题 2

某大型地下商场,建筑面积为 30000 ㎡,分为两个区域。采用兼做人员疏散的下沉式广场进行两个区域的联通。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是(   )
A 用于疏散的净面积为 139m2
B 防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的20% 
C 不同区域通向下沉式广场的开口之间,最大边缘水平距离为10m 
D 防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%

第8题 1

对自动灭火系统洒水喷头进行现场检查时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及响应时间指数等标志,检查时某喷头的玻璃球色标为绿色,则其动作温度正确的是(   )。
A 93℃
B 57℃
C 68℃
D 79℃

第9题 1

根据《建筑设计防火规范》,在对建筑外墙装饰层进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是(   )。
A 某商业综合建筑,建筑高度80m,建筑外墙采用玻璃幕墙
B 某建筑高度为55m办公楼的裙房建筑外墙采用马赛克装饰
C 某教学楼,建筑高度15m,建筑外墙采用难燃PVC塑料板墙板装饰
D 某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用铝塑板装饰

第10题 4

消防技术服务机构对某建筑火灾自动报警系统的联动控制器调试,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列调试方法和结果不符合要求的是(   )。
A 断开联动控制器与各模块之间的连线,控制器90s时发出故障信号
B 使总线短路隔离器保护范围内的任一点断路,检查总线隔离器的保护功能
C 使联动控制器与备用电源之间的连线短路,控制器60s时发出故障信号
D 使至少50只输出/输入模块同时处于动作状态,检查联动控制器的最大负载功能

第11题 1

某超高层金融大厦建筑高度168m,消防技术服务机构对建筑的消防电源及其配电进行验收。下列验收检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。 
A 大厦的消防供电来自区域变电站,另外配置了自备柴油发电机,且自动启动时15s内供电
B 消防用电设备采用专用的供电回路,消防电梯由主配电室直接出线采用放射式供电
C 大厦的消防配电干线采用阻燃电缆直接明敷设在与动力配电线路共用的电缆井内,并分别布置在电缆井的两侧
D 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备供电,在其配电线路的最末一级配电箱处设置了自动切换装置

第12题 3

对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是(   ) 。 
A 以手动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为5min
B 以手动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为30s
C 以自动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为2min  
D 以自动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为6min

第13题 2

下列内容中,不属于电气防爆检查的是(   )。
A 有爆炸危险厂房、仓库的导线材质
B 有爆炸危险厂房、仓库的线路敷设方式
C 有爆炸危险厂房、仓库带电部件的接地
D 与有爆炸危险厂房、仓库内毗连的变配站的布置

第14题 1

大型群众性活动承办单位消防安全责任人的消防安全职责不包括(   )。
A 为活动的消防安全提供必要的经费和组织保障     
B 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
C 组织防火巡查、防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题
D 对参加活动的人员进行消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散顶案的实施和演练

第15题 5

消防技术服务机构对某建筑设置的湿式自动喷水灭火系统验收检测,检查系统附件安装质量,依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列检测结果符合要求的是(   )。
A 报警阀压力开关水平安装在通往水力警铃的管路上
B 末端试水装置距离地面1.8m
C 排气阀安装在配水干管的顶部和配水管的末端
D 沿水流方向,信号阀安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器间的距离300mm

第16题 1

下列属于一类高层住宅建筑的有(   )。
A 某建筑高度50m,一层为商业服务网点,以上各层为住宅
B 某建筑高度68m的公寓
C 某建筑层数为25层,一层为商业营业厅,以上各层为住宅
D 建筑层数为20层的住宅

第17题 1

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),企业、事业单位应当至少每(   )进行一次防火检查,其他单位应当至少每(   )进行一次防火检查。
A 月,季度
B 季度,半年
C 月,半年
D 季度,月

第18题 2

依据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,下列有关水喷雾灭火系统联动试验调试,说法错误的是(   )。
A 电动启动的系统模拟火灾信号启动系统,相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号
B 采用传动管启动的系统,启动1只喷头,相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号
C 当为手动控制时,以手动方式进行1次~2次试验,系统响应时间、工作压力和流量均符合设计要求
D 当为自动控制时,以自动方式进行1~2次试验,系统响应时间、工作压力和流量均符合设计要求

第19题 1

某建筑高度34m,设有机械加压和机械排烟系统,施工单位安装完成后进行单机调试,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列对常闭式排烟阀或送风口的调试的说法,错误的是(   )。
A 进行手动开启、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠
B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的常闭送风口应联动开启,阀门开启后应能联动相应的加压风机启动
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的排烟阀或排烟口应联动开启,阀门开启后应能联动相应的排烟风机启动
D 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室

第20题 2

根据《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师同时在两个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的,责令改正,对该消防工程师处(   )罚款。
A 五千元以上一万元以下
B 一万元以上二万元以下
C 五千元以上二万元以下
D 二万元以上三万元以下

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0