综合能力强化-20年5月20日

第1题 2

某生产企业因市场持续低迷,产品销售不理想,故企业负责人将其临街的单层仓库改建成具有现代工业风的酒吧,在未经消防部门进行消防设计审查的情况下擅自施工改建,住房和城乡建设主管部门可对其进行数额为(   )的罚款。
A  1万元以上10万元以下
B  1万元以上5万元以下
C  5万元以上10万元以下
D  3万元以上30万元以下

第2题 2

2018年5月10日9时李某在某市纺织品公司厂房点燃打火机对织物进行成分鉴定时,因疏忽大意没有完全熄灭火种,引燃织物并导致大火,经鉴定,火灾中财产损失总计68万元。《中华人民共和国刑法》,周某的行为应定为(   )。
A  放火罪
B  重大责任事故罪
C  强令违章冒险作业罪
D  失火罪

第3题 2

在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是(   )。
A  奉献社会、保守秘密
B  客观公正、公平竞争
C  服务群众、诚实守信
D  爱岗敬业、依法执业

第4题 1

某公安机关消防机构在对某工程项目进行验收时发现,一些原设计为耐火等级A级的吊顶材料被安装成B级材料,一些喷头的数量也比设计文件中有所减少。对此,公安机关消防机构可对(  )进行一万元以上十万元以下处罚。
A  设计单位
B  施工单位
C  建设单位
D  勘察单位

第5题 2

注册消防工程师在注册有效期内发生下列情形的,无需申请变更注册(  )。
A  变更聘用单位的
B  注册消防工程师变更职务的
C  注册消防工程师姓名变更的
D  聘用单位名称变更的

第6题 1

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)中对民用建筑分类的规定,下列建筑中属于一类高层公共建筑的是(  )。
A  建筑高度16m,5层,藏书量为150万册的市级图书馆
B  建筑髙度21m,6层,每层建筑面积均为70000m2的展览建筑
C  建筑高度26m,7层,每层建筑面积均为800m2的中心医院的病房楼
D  建筑高度30m,8层,1层为商店, 2~7层为写字楼,每层建筑面积均为900m2的综合建筑

第7题 3

某公司的高架成品仓库,建筑高度为24m,建筑面积4590m2,储存物品为单层机涂布白板纸成品。仓库内安装由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。对该仓库的预作用自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A  仓库采用快速响应洒水喷头
B  仓库的设计基本参数按仓库危险Ⅰ级选取
C  配水管道的充水时间为55s
D  配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量均不超过8只

第8题 0

某建筑,采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,稳压泵设在地下一层水泵房内,稳压泵启泵压力为0.45MPa,停泵压力为0.53MPa。下列稳压泵的调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的是(  )。
A  当系统压力达到0.45MPa时,稳压泵立即启动
B  当系统压力达到0.50MPa时,稳压泵自动停止运行
C  当消防主泵启动时,稳压泵继续运行
D  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数18 次/h

第9题 7

某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,高位消防水箱最低有效水位能满足最不利点处消火栓的静水压力要求。下列系统调试内容中,不属于该系统应调试的内容是(  )。
A  消防水泵调试
B  稳压泵调试
C  减压阀调试
D  排水设施调试

第10题 1

某消防工程施工单位对消防给水及消火栓系统进行安装。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列消防给水及消火栓系统安装完毕后检查数量的说法,不正确的是(  )。
A  消防水泵安装完毕后全数检查
B  稳压泵安装完毕后全数检查
C  市政消火栓安装完毕后按数量抽查20%,但不应小于10个
D  市政消防水鹤安装完毕后全数检查

第11题 2

对自动喷水灭火系统水流指示器的选择、布置及安装正确的有(  )。
A  水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格前进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求
B  湿式报警阀组控制的防火分区内每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器
C  水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀
D  雨淋系统应设置水流指示器

第12题 1

干式自动喷水灭火系统由(  )组成。
A  闭式喷头、管道、干式报警阀组、压力开关、充气设备、供水设备
B  开式喷头、管道、干式报警阀组、压力开关、充气设备、供水设备
C  闭式喷头、管道、干式报警阀组、供水设备
D  开式喷头、管道、干式报警阀组、供水设备

第13题 1

对某大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的是(  )。
A  在高度为12m的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为0.5m
B  在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.5m
C  某感烟探测器倾斜安装角度为30°
D  在宽度为2. 8m的餐饮区走道顶棚上安装的点型感温探测器间距为12. 5m

第14题 3

某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,现在需要检测消防泵联动控制功能,以下能启动消防泵的操作有(  )。
A  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D  使消防泵控制柜处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作

第15题 1

某计算机房设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,下列说法符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50363-2007)的是(  )。
A  集流管上的泄压装置的泄压方向朝向操作面
B  连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
C  气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的10%
D  模拟喷气试验宜采用手动启动方式

第16题 2

对某11层住宅进行的防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是(  )。
A  住宅户门净宽度1. 0m
B  疏散走道净宽度1. 10m
C  首层疏散外门净宽度1. 10m
D  住宅采用一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度为1. 0m

第17题 4

某县级国家机关对人员开展消防安全教育培训,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令 第61号令),单位开展消防安全教育培训的内容不包括(  )。
A  本单位、本岗位火灾危险性和防火措施
B  报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能
C  组织、引导在场群众疏散的知识和技能
D  消防设施的性能、灭火器材的使用方法

第18题 3

施工单位对其安装的低倍数泡沫灭火系统进行系统调试,下列选项不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施汇及验收规范》(GB 50281)的是(  )。
A  泡沫灭火系统的调试在系统施工结束后进行,并与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备调试同步进行
B  调试前施工单位应制订调试方案,并经监理单位批准。调试人员应根据批准的方案,按程序进行
C  水源、动力源和泡沫液应满足系统调试要求,电气设备应具备与系统联动调试的条件
D  系统调试合格后, 填写施工过程检查记录,并应用清水冲洗后放空,复原系统

第19题 0

对某建筑高度为78m的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A  外墙外保温系统与装饰层之间无空腔,其外保温材料燃烧性能为
B  建筑外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
C  保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm
D  选用岩棉作为外墙外保温系统的防护层材料

第20题 3

某局部应用干粉灭火装置,保护对象为可燃气体,消防技术服务机构单位对该系统进行验收前检测。根据现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB 50374),下列检测结果中,不符合规范要求的是(  )。
A  保护对象周围的空气流动速度2m/s,并采取了相应的挡风措施。
B  为保护喷头不被破坏,喷头下设置挡板,该挡板可在火灾时自动脱落
C  该系统采取了启动干粉灭火系统同时,将气体供应源切断的有效措施
D  该系统采用碳酸氢钠干粉灭火剂

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0