综合能力强化-20年5月23日-2

第1题 5

单位管理人员对建筑消防设施进行防火巡查,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010),下列关于防火巡查的说法错误的是(  )。
A  消防设施巡査人员,应持有初级技能以上等级的职业资格证书
B  公共娱乐场所营业时,每2h巡查一次,全部建筑消防设施每日至少巡查一次
C  消防安全重点单位,每日巡查一次,其他单位,每月至少巡査一次
D  消防设施的巡查应由归口管理消防设施的部门或单位实施,将巡查的职责落实到相关工作岗位

第2题 9

某石化企业的原油储罐区采用低倍数泡沫自动灭火系统,对该系统进行调试。下列方法和结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是(  )。
A  以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求
B  选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验
C  喷水试验完毕,将水放空后,应以自动控制的方式进行喷泡沫试验
D  喷泡沫试验选择最大和最远点的防护区或储罐,各进行一次试验

第3题 2

某多层办公楼室内消防给水管网管材采用钢管,系统设计工作压力0.8MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为(  )。
A  0.8MPa
B  1. 2MPa
C  1. 4MPa
D  1. 0MPa

第4题 3

 根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)水源的检查验收应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求,以下关于消防水池水位显示及报警的有关说法中不正确的是(  )。
A  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
B  消防水泵启动后,消防水池水位降低于正常水位时,应向控制中心报警
C  消防水池水位达到溢流水位时,应向控制中心报警
D  消防水泵未启动情况下,消防水池水位低于正常水位50mm~100mm时,应向控制中心报警

第5题 2

某单位计算机房采用组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,下列关于灭火剂输送管道连接说法正确的是(  )。
A  采用螺纹连接时,管材采用激光切割
B  采用法兰连接时,衬垫凸入管内,其外边缘接近螺栓,不得放双垫或偏垫
C  已经防腐处理的无缝钢管采用焊接连接
D  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿楼板套管长度应高出地板50mm

第6题 2

对某商业建筑进行防火检查,下列针对非中庭的防火卷帘的检查结果中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A  防火分隔部位的宽度为54m,防火卷帘的宽度为20m
B  防火卷帘采用自动、手动两种控制方式,并设有防止火灾时靠自重自动关闭的保措施
C  某处耐火极限为2. 00h的防火隔墙处采用一段防火卷帘,该防火卷帘耐火极限为2. 00h
D  防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙进行了有效防火封堵,但不防烟

第7题 4

对某商场进行消防安全检查,发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017),可以直接判定为重大火灾隐患的是(  )。
A  防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%
B  未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置
C  消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制
D  总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%

第8题 1

建筑耐火等级的选定与建筑高度、使用功能、重要性质和火灾扑救难度等要求一致。下列关于建筑耐火等级的说法不正确的是(  )。
A  高层厂房耐火等级不低于二级
B  某民用建筑,地上4层,地下1层,地下1层净高为5m且室内外地坪高差为3m,该建筑地下1层的耐火等级不低于二级
C  甲市某县电力调度大楼,层数8层,耐火等级不低于二级
D  某写字楼层数18层,高度55m,其耐火等级不低于一级

第9题 4

某一类高层建筑设有机械防烟与排烟系统,下列说法正确的是(  )。
A  竖向布置时,送风机的进风口设置在排风出口的上方,其两者边缘垂直距离为6. 0m
B  竖向布置时,送风机的进风口设置在排风出口的下方,其两者边缘垂直距离为10. 0m
C  水平布置时,两者边缘水平距离10. 0m
D  水平布置时,两者边缘水平距离15. 0m

第10题 5

某5层旅馆建筑,建筑高度22m,每层设有客房12间,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令 第61号),该旅馆应当至少(  )进行一次灭火和应急疏散演练。
A  每月
B  每季度
C  每年
D  每半年

第11题 2

某石油储罐区设置水喷雾灭火系统,检查时发现雨淋报警阀不能进入伺应状态,下列原因分析中,与该现象无关的是(  )。
A  复位装置存在问题
B  消防用水水质存在问题,杂质堵塞隔膜室管道上的过滤器
C  电路接线脱落
D  未按照调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 

第12题 1

下列关于有爆炸危险厂房的设置说法中,正确的是(  )。
A   为保证厂房安全,不宜采用排架结构
B  当有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3. 00h的防爆墙与其他部位分隔
C  有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
D  当设置门斗时,门斗的隔墙应为耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙,门应采用乙级防火门并与楼梯间的门错位设置

第13题 2

火灾自动报警系统施工安装时,连接导线应留有余量,以下说法不正确是(  )。
A  引入控制器的电缆或导线,应留有不小于150mm的余量
B  探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量
C  手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量
D  模块的连接导线应留有不小于150mm的余量

第14题 1

某消防工程施工单位对室内湿式消火栓系统管网进行水压强度试验,水压强度试验的下列做法中正确是(  )。
A  稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
B  稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于设计工作压力的1%
C  稳压60min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
D  稳压60min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于设计工作压力的1%

第15题 12

根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),属于自动喷水灭火系统检测内容是(  )。
A  报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值
B  充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况
C  喷头外观及据周边障碍物或保护对象的距离
D  核对水流指示器的反馈信号

第16题 5

某在建12层综合楼,建筑高度49m,建筑面积15000m2,周边没有城市供水设施,根据现行国家标准《建设工程设施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)。该在建工程临时消防给水设施设置的做法不符合规范要求的是(  )。
A  临时室外消防用水量的计算应按照火灾延续时间2. 0h,消火栓用水量20L/s确定
B  临时室外消防给水干管最小管径不应小于DN100
C  该在建工程可不设置临时室内消防给水系统
D  消防水泵接合器与室外消火栓的距离为15m

第17题 1

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014),关于水喷雾灭火系统喷头安装的说法,不正确的是(  )。
A  喷头的规格、型号应符合设计要求,并应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装
B  顶部设置的喷头应安装在被保护物的上部,标高允许偏差,室外安装为±20mm,室内安装为±10mm
C  侧向安装的喷头应安装在被保护物体的侧面并应对准被保护物体,其距离偏差不应大于10mm
D  喷头与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求

第18题 1

某 5 层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分为若干防火分区,防火分区面积符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A  中庭区域火灾报警信号确认后, 中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面
B  二层 C 、D 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物
C  一层 A、B 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m ,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物
D  各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降但不能自动上升

第19题 2

某加油站与CNG加气合建站,该站的建(构)筑物做法不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156)的是(  )。
A  罩棚顶棚承重构件采用钢结构,耐火极限为0.5h
B  CNG储气瓶间采用开敞式钢结构
C  站房内设置非明火餐厨设备
D  压缩机间与值班室相邻,中间隔墙采用防火墙和甲级防火窗

第20题 2

某市拟在会展中心举办春季大型人才招聘会,预计届时将有1500家用人单位参加,根据《中华人民共和国消防法》和《大型群众性活动安全管理条例》的规定,下列做法中不正确的是(  )。
A  由承办单位主要负责人担任大型群众性活动的消防安全责任人
B  会展中心应制定灭火和应急疏散预案并组织演练
C  承办单位应保持消防设施和消防器材配置完好有效
D  承办单位落实大型群众性活动安全工作方案和安全责任制度

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0