技术实务强化-20年08月10日

第1题 20

燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、助燃物、引火源,通常称为燃烧三要素。则下列关于燃烧三要素的说法,正确的是(  )。
A 明火焰、电弧、电火花、高温加热均属于引火源
B 可燃物按所处状态分为无机可燃物和有机可燃物
C 氟、氯等氧化剂可作为助燃物
D 汽油、硫、纸张均属于可燃物
E 引发可燃物燃烧的引火源有最高能量的要求


第2题 8

在常见引发爆炸的点火源中,高温热表面、日光照射并聚焦属于(  )。
A 机械火源
B 电火源
C 热火源
D 化学火源


第3题 6

根据生产火灾危险性的分类方法,下列选项中不属于甲类生产火灾危险性的是(  )。
A 甲醇 
B 乙醇 
C 氢气站  
D 氧气站 


第4题 10

根据《建筑设计防火规范》有关建筑高度计算的方法中,描述错误的是(  )。
A 某公共建筑的地下室顶板高出室外设计地面1.2m的部分需要计入建筑高度
B 某住宅建筑室内地面高于室外设计地面1.2m的部分不需要计入建筑高度
C 某设置在住宅建筑屋顶,建筑高度为2.0m,建筑面积为屋顶面积1/4的水箱间需要计入建筑高度
D 某设置在公共建筑底部高度为2.1m的储藏室需要计入建筑高度


第5题 19

下列建筑属于一类高层公共建筑的是(  )。
A 建筑高度为28m的6层的医技楼
B 某建筑1-3层为商场,4-12层为住宅,建筑高度42米,每个楼层建筑面积均为1200㎡
C 某建筑高度为25m的6层商店建筑,每个楼层建筑面积均为1500㎡
D 建筑高度为50m的办公建筑,每个楼层建筑面积均为2600㎡
E 建筑高度为54m的公寓建筑


第6题 6

高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于(  )㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。
A 500
B 200
C 100
D 300


第7题 12

下列有关燃气锅炉房的说法中,错误的是(  )。
A 采用相对密度为0.65的可燃气体为燃料的锅炉,不可设置在地下或半地下
B 燃气锅炉房设置在地下一层,首层为办公室
C 燃气锅炉房的疏散门应直通室外或安全出口
D 设置在屋顶的常压燃气锅炉房距离通向屋面的安全出口不应小于6m


第8题 14

下列关于附设在建筑内消防水泵房的说法,不正确的是(  )。
A 可设置在建筑物的地下一层
B 采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
C 不得设在地下二层及以下楼层
D 不得设在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层内


第9题 25

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于建筑之间的安全距离的说法中,满足规范要求的是(  )。
A 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于25m
B 甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m
C 二级丙类厂房与二级民用建筑,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限
D 二级丁类仓库与二级民用建筑,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不应小于4m
E 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m


第10题 18

某建筑高度50m的综合楼,建筑内有一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000㎡,二至五层建筑面积均为5000㎡。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该建筑中庭的防火设施不正确的是(  )。
A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的乙级防火门窗
B 中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C 中庭应设置防烟设施
D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和扫码按摩椅
E 中庭与周围连通的空间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙进行防火分隔


第11题 25

某建筑二级耐火等级,建筑高度为24.8m。其中商业营业厅仅设置在首层,二层至五层为宴会厅。建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑首层的防火分区面积不应超过(  )㎡。
A 2500
B 4000
C 5000
D 10000


第12题 15

某高层病房楼,建筑高度40米,每层划分为3个护理单元,关于避难间的设置,做法正确的是(  )。
A 每层设置1个避难间
B 每个避难间的的净面积为50㎡
C 利用消防电梯和防烟楼梯间的合用前室设置避难间
D 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔


第13题 20

某位于地下一层的网吧,层高5m,建筑面积1600㎡,该网吧安全出口疏散总净宽度不应小于(  )m。
A 32
C 4
B 16
D 8


第14题 6

某一级耐火等级的商业综合楼,建筑高度54m,地上5层,地下1层,地上一至三层为商场,四层为游艺场,地下一层为超市,按现行国家工程建设消防技术标准设置了相应消防设施,游艺场位于袋形走道尽端的厅、室疏散门至最近安全出口之间的直线距离不应大于(  )m。
A 9
B 11.25
C 9.25
D 15


第15题 10

下列多层建筑中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间可采用双向弹簧门的是(  )。
A 服装加工厂房
B 建筑高度为25m的砖厂
C 两层石棉仓库
D 两层的KTV


第16题 16

下列民用建筑内房间不可以仅设一个疏散门的有(  )。
A 某单独建造的一级耐火等级的幼儿园,地上3层,位于袋形走道两侧,建筑面积为50㎡的房间
B 某位于两个安全出口之间的医院病房,建筑面积为60㎡
C 某位于袋形走道尽端的医院病房,建筑面积为140㎡,疏散门宽度为1.3m,病房内任一点至最近的疏散门之间的直线距离为12m
D 某附设在一级耐火等级建筑内的托儿所,位于袋形走道尽端建筑面积为45㎡的房间,疏散门宽度为1.6m,疏散门至最近安全出口的直线距离为10m
E 某位于两个安全出口之间的医院门诊楼房间,建筑面积为150㎡


第17题 4

下列防爆措施中,属于预防性技术措施的是(  )。
A 采取泄压措施
B 采用抗爆性能良好的建筑结构体系
C 采取合理的建筑布置
D 采用良好的静电接地装置


第18题 5

下列关于通风空调系统的防火防爆中,描述正确的有(  )。
A 有爆炸危险的厂房的排风管道可以直接穿过防火墙设置
B 为了避免粉尘在管道内集聚而引起事故,净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的正压段上
C 容易放出可燃气体氢气的蓄电池室,其排风管道沿着从室内到室外方向向下坡度敷设 
D 排除有燃烧或爆炸危险气体的排风系统采用明设金属管道,并直接通向室外的安全出口 
E 民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用


第19题 8

某8层住宅建筑,层高3.0m,首层地面标高土0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高+24.200m。对该建筑外墙进行保温设计,选用的保温材料和方式,正确的有(  )。
A 除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的胶粉聚苯颗粒
B 外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉
C 除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚乙烯泡沫板
D 外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
E 外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板


第20题 13

下列建筑可以不设置消防电梯的是(  )。
A 建筑高度33m的办公楼
B 25层的住宅
C 地上5层、层高5m、总建筑面积2950㎡的老年人照料设施
D 建筑高度23m的门诊楼

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0