技术实务强化-20年05月26日

第1题 4

下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A 洁净厂房的耐火等级应为一级
B 洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口


第2题 9

泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是(   )。
A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气
B 全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放
C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上
D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放


第3题 9

下列关于火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间的说法不正确的是(   )。
A 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s
B 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s
C 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s
D 人员密集场所的应急点亮的响应时间不应大于1.5s


第4题 13

某高等院校的科研楼内设置了电子信息系统机房,主机房建筑面积100m2。下列关于该机房的防火设计,不正确的是(   )。
A 主机房与其他部位之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门
B 面积不大于100m2的主机房可通过相邻房间的门进行疏散
C 主机房的室内装修材料均采用不燃或难燃材料
D 主机房设置高压细水雾灭火系统,也可设置预作用式自动喷水灭火系统


第5题 14

某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是(   )。
A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统
B 若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口
C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/s
D 该汽车库需要供暖时应设集中供暖


第6题 4

下列有关火灾危险源与火灾风险源的说法,不正确的是(   )。
A 第一类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素,它的存在是事故发生的前提
B 第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体
C 第一类危险源决定着事故后果的严重程度
D 第二类危险源出现的难易决定事故发生可能性的大小


第7题 4

加油加气站关于消防设施的设置正确的是(   )。
A LG泵和LNG泵、压缩机操作间,建筑面积60m2配置1具4KG手提式干粉灭火器
B LNG储罐>60m3的合建站可不设消防给水系统
C 液化石油气加气站采用地上储罐的,消火栓消防用水量不应小于20L/s,连续给水时间不应小于2h
D 每两台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置


第8题 2

将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于(   )。
A 经验模型
B 区域模型
C 不确定模型
D 场模型


第9题 4

下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是(   )。 
A 陶瓷棉制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:4)
B 玻璃棉制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为3:5)
C 矿棉制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:3)
D 硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)
E 水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)


第10题 9

以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是(   )。
A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面
C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器
D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落


第11题 4

防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。下列属于厂房防火分区主要划分因素的有(   )。
A 生产的火灾危险性类别
B 厂房的层数
C 厂房的建筑面积
D 厂房设置自动灭火系统的情况 
E 厂房的耐火等级 

第12题 5

 某建筑高度为68m的综合大楼,地下2层,建筑内使用功能包含:商业营业厅、儿童活动场所、电影院、办公室、会议厅、汽车库及设备用房等。下列平面布置方案中,错误的有(   )。
A 地下一层消防控制室靠外墙设置,与同层商场部位采用2.00h防火隔墙分隔
B 地下二层设置汽车库,与地下一层采用1.50h楼板分隔
C 地上四层设置儿童活动场所,并设置独立的疏散楼梯
D 地上四层设置建筑面积为600m2的电影院,并设置独立疏散楼梯
E 地上五层设置建筑面积为400m2的会议厅


第13题 3

某危险品仓库采用充水传动管直接控制的雨淋系统,可以直接自动启动消防水泵的是(   )。
A 两路感温火灾探测器
B 高位水箱出水管上的流量开关
C 消防水泵出水干管上的低压压力开关
D 水流指示器
E 雨淋报警阀组压力开关 


第14题 5

下列建筑应设置防烟楼梯间的是(   )。
A 建筑高度为28m的3层丙类仓库
B 建筑高度为32m的写字楼
C 建筑高度为36m的病房楼
D 建筑高度为31m的住宅建筑
E 室内地面与室外出入口地坪高差为11m的地下建筑


第15题 4

某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是(   )。
A 室外楼梯平台耐火极限0.50h
B 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C 楼梯栏杄扶手高度1.10m
D 楼梯倾斜角度45°
E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口


第16题 7

下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有(   )。
A 某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13m
B 某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15m
C 某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7m
D 一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3m
E 两座一级汽车库之间的防火间距设为8m


第17题 4

下列关于自动喷水灭火系统洒水喷头的说法中,正确的是(   ) 。
A 厨房内采用动作温度为68°的喷头
B 预作用系统可采用下垂型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头
C 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头
D 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头
E 超出消防水泵接合器供水高度的楼层宜采用快速响应洒水喷头


第18题 2

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50l16-2013),气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的第二个联动触发信号后开始执行的联动操作有(   )。
A 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
B 打开防护区域的送、排风机及送排风阀门
C 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
D 启动防护区域内火灾声光警报器
E 气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间


第19题 10

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号


第20题 6

下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是(   )。
A 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B 罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造
C 站内建筑物的门、窗应向房间内开
D 站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔
E 汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0