技术实务强化-20年4月17日

第1题 6

某建筑面积为5000m2的展厅,层高为8m,设置了格栅吊顶,吊顶距楼地面6m,镂空面积与吊顶总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。
A 吊顶上方
B 吊顶上方和下方
C 吊顶下方
D 根据实际试验结果确定

第2题 4

在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时应符合规范的要求,下列设置中不正确的是()。
A 当梁突出顶棚高度小于200mm时,可以不计梁对探测器保护面积的影响
B 当梁突出顶棚高度超过200mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一个探测器
C 当梁净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响
D 当被隔断区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按规定计算探测器的设置数量

第3题 2

房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的()时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
A 1%
B 5%
C 10%
D 15%

第4题 15

一个点型感烟或感温探测器保护的梁间区域的个数,最多不应大于几个()。
A 2
B 3
C 4
D 5

第5题 7

上海某办公楼建筑高度为50m,设置一条宽度为2.5m,长度为30m的内走道,其中走道设置感烟探测器,探测器的布置间距为10m,那么其感烟探测器距离端墙边的距离符合规范要求的是()。
A 7.5m
B 6m
C 5.5m
D 5m

第6题 9

采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时,两个相邻光栅间距离不应大于()m。
A 1
B 2
C 3
D 5


第7题 5

某大型的厂房,建筑层数为单层,顶棚的高度为12m,厂房内设置了线型光束感烟火灾探测器,光束轴线至地面的距离符合规范要求的是()。
A 0.1m
B 0.3m
C 11.5m
D 12m


第8题 8

有关线型感温火灾探测器的设置,下列说法正确是()。
A 探测器至墙壁的距离宜为1.5~2m
B 在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.3m
C 缆式线型感温火灾探测器的探测区域长度,不宜超过100m
D 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在温度变化大的场所
E 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合

第9题 9

关于区域显示器的设置,下列说法中不正确的是()。
A 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘)
B 宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器
C 当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台显示该报警区域的区域显示器
D 区域显示器应设置在出入口等明显便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度为1.4m。


第10题 3

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号;联动控制器应在()s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备。
A 3
B 5
C 10
D 30


第11题 2

下列关于消防联动控制系统原理的说法中,错误的是()。
A 消防联动控制器对接收到的信号进行判断
B 消防联动控制器启动相应自动消防设施
C 消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施
D 消防联动控制器接收并显示消防设施的动作反馈信息


第12题 7

下列关于消防联动控制设计相关要求的说法中错误的()。
A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号
B 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配
C 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,可以采用联动控制或在消防控制室设置手动直接控制装置
D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合


第13题 5

上海某260m超高层综合性大楼,设置有火灾自动报警系统,共设置的探测器、手报、及设备地址总数为32000个点,下列关于其设置火灾自动报警系统不符合规范要求的是()
A 每台火灾报警控制器控制的点位数量均不应超过3000个
B 每只总线短路隔离器保护点位总数不应超过32点
C 火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点
D 每一总线回路应留有不少于额定容量10%的余量


第14题 3

某建筑高度为120m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1800点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或火灾报警控制器(联动型)。
A 1
B 2
C 3
D 4


第15题 3

火灾报警控制器容量和每一总线回路分别所连接的火灾探测器、手动火灾报警器按钮和模块等设备总数和地址总数,宜留有一定余量,下列哪项选择是正确的()。
A 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量10%的余量
B 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量20%的余量
C 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量
D 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量20%的余量


第16题 10

某城市建有高度为120m的酒店,设置了两个避难层,根据火灾自动报警系统设计规范,下列符合规范要求的是()。
A 消防控制室所控制的火灾探测器及手报等可以跨越避难层
B 避难层设置控制器所控制的火灾探测器及手报等可以跨越避难层
C 消防控制室的控制器直接控制的模块、手报等不可以跨越最高一层避难层
D 避难层设置的控制器直接控制的模块、手报等可以跨越避难层


第17题 6

火灾报警控制器属于火灾报警装置的一种,其基本功能包括()。
A 为火灾探测器提供电源
B 监视探测器及系统自身的工作状态
C 接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号
D 接收来自现场设备的反馈信息
E 进行声光报警

第18题 4

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。
A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8m
B 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5m
C 设备面盘后的维修距离1.5m
D 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m


第19题 3

下列关于消防控制室的设置要求的说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能按规定显示建筑物内设置的相关消防系统及系统中的各类消防设备运行的动态信息和消防安全管理信息
C 主消防控制室应能控制各分消防控制室的重要的消防设备
D 分消防控制室之间可以相互传输、显示状态信息,也可以互相控制


第20题 8

某商业综合体建筑,火灾自动报警系统设置控制中心报警系统。下列关于控制中心报警系统的设计的说法中,正确的是()。
A 有两个及以上消防控制室时,应确定至少一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理
B 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制所有的消防设备
C 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,也可互相控制
D 在控制中心报警系统里,消防控制室图形显示装置是必备设备

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0