技术实务强化-20年06月01日-2

第1题 7

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),下列设备用房平面布置说法正确的是( )
A、常(负)压燃气锅炉房,可设在地下三层或屋顶上
B、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h楼板分隔
C、与商场贴邻建造的柴油发电机房应采用防火墙分隔
D、油浸电力变压器室与其他部位之间采用不低于2.00h的防火隔墙和1.00h楼板分隔


第2题 19

某综合楼建筑,高度32m,建筑层数8层,1~3层为商场,4~6层为歌舞娱乐场所,7~8层为办公场所,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于该综合建筑平面布置的说法中,不正确的是(   )。
A、燃油或燃气锅炉房、油浸变压器室以及柴油发电机房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位
B、若要将常(负)压燃油锅炉设置在该综合楼的屋顶上,需要满足距离通向屋面的安全出口不应小于6m
C、该综合楼建筑地下二层设置燃气锅炉房,锅炉房采用液化石油气作为燃料
D、该建筑地下一层设置柴油发电机房,柴油发电机房与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
E、锅炉房、变压器室、消防水泵房和消防控制室的疏散门应能直通室外或安全出口


第3题 17

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于工业建筑的平面布置,说法不正确的是(    )。
A、单层戊类厂房内靠外墙处设置一间临时员工宿舍
B、办公室、休息室不应设置在甲、乙类厂房或仓库内,且不应贴邻
C、变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内
D、厂房内设置丁、戊类中间仓库时,应采用耐火极限不低于2.0Oh的防火隔墙和l.50h的楼板与其他部位隔开
E、丙、丁类厂房和仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和l.0Oh的楼板与厂房隔开


第4题 12

下列关于设备用房布置要求,描述正确的是( )
A、燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,常负压燃油锅炉房可设在地下二层或屋顶上,设在屋顶上时距离安全出口的距离不应小于6m
B、油浸电力变压器应设在首层或地下一层靠外墙的部位,干式变压器可以设置在地下二层
C、锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口
D、消防控制室设置不应超过地下二层且远离电磁场干扰
E、消防水泵房不应布置在地下三层及以下,且不应设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层


第5题 10

下列关于剧场、电影院、礼堂平面布置的说法中,不正确的是( )
A、设置在地下时宜设置在地下一层,不应设在地下三层及以下
B、采用不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,门应采用甲级防火门
C、设置在其他民用建筑内时至少设置2个独立的安全出口和疏散楼梯
D、设置在四层及以上楼层,一个厅室不宜超过400㎡,设置自动喷水灭火系统可增加一倍
E、设置在三级耐火等级建筑内时,不应布置在三层及以上楼层


第6题 4

防火间距是确定建筑之间安全的重要因素,下列有关防火间距的说法,正确的是( )
A、甲酚厂房与明火或散发火花地点,防火间距为20m
B、一座120m高的综合楼与一座30m高的办公楼相邻,办公楼相邻一侧为防火墙,两座大楼防火间距为4m
C、一座25m高的二级耐火等级木器加工厂房与某建筑高度为5m耐火等级四级的单层氟利昂厂房,防火间距为15m
D、一座5m高二级耐火等级的单层鼓风炉煤气净化厂房与某13m高二级耐火等级的四层服装厂,防火间距为10m


第7题 25

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009,下列关于电影院、礼堂、剧场的说法中,不正确的是(   )。
A、剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
B、人民防空工程中的电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h
C、舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门
D、电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施
E、人民防空工程中的电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门


第8题 8

下列关于剧场舞台防火分隔要求的说法中正确的是( )。
A、舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防@火门
B、舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C、舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙
D、电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔


第9题 9

某建筑高度为68m的综合楼,地上18层,地下2层,设有幼儿园,电影院,礼堂剧场,歌舞娱乐场所等,下列关于各类场所的平面布置做法正确的有( )
A、幼儿园布置在建筑物的一到四层,并应设置独立的安全出口和疏散楼梯
B、电影院布置在建筑物的8层,最大的电影院厅室建筑面积为400㎡
C、歌舞娱乐场所布置在9层,采用2.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔
D、地下一层布置儿童游乐场所,采用2.00h防火隔墙和1.00h楼板与其他部位分隔
E、建筑12层布置礼堂,采用2.00h防火隔墙分隔并采用乙级防火门


第10题 26

南通市区某购物中心地上4层,地下2层,每层层高均为5.5m。该购物中心1至3层为商场,4层为商场办公区,地下2层为停车场和设备用房,下列相关说法符合相关规范要求的是()
A、地下二层设置消防控制室
B、地下二层设置消防水泵房
C、该建筑屋顶设置燃油锅炉房,距安全出口距离为5m
D、地下一层设置柴油发电机房


第11题 18

某耐火等级为三级的木器加工厂房,建筑高度10m,建筑层数2层,下列有关说法,正确的是( )
A、某建筑高度为10m的水泥刨花板厂房,耐火等级二级,相邻一侧为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h,其该厂房与木器加工厂房防火间距不限
B、某二级耐火等级服装加工厂房,建筑高度15m。若木器加工厂房和服装加工厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,且无外露的可燃性屋檐,相邻两面外墙均未开门、窗、洞口,则两者防火间距不应小于9m
C、某建筑高度为8m的石棉加工车间,耐火等级二级,石棉加工车间相邻木器厂房一面外墙为防火墙,石棉加工车间屋顶无天窗且屋顶耐火极限不低于1.00h,则两者防火间距不应小于4m
D、某建筑高度为40m的综合楼,耐火等级一级,综合楼相邻木器加工厂房一面外墙为防火墙,则两者防火间距不限


第12题 17

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于工业建筑平面布置的说法中,不正确的是(    )。
A、办公室、休息室等设置在甲、乙类厂房内,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙隔开且应设置独立的安全出口
B、厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部分隔开
C、对于乙类厂房的变、配电站,如氨压缩机房的配电站,为观察设备、仪表运转情况而需要设观察窗时,允许在变、配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的甲级防火窗
D、设置在丙类厂房和丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和l.0Oh的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口;如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门
E、供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用防火墙分隔时,可一面贴邻,若需开窗,应采用甲级防火窗


第13题 5

一座建筑在建设时,除了满足功能需求外,还应根据建筑的耐火等级、火灾危险性、使用性质、人员密集场所人员快速疏散和火灾扑救等因素,对建筑内部空间进行合理布置。下列有关建筑平面布置的做法,正确的是( )
A、某二层水泥刨花板仓库,在一层靠外墙处设置了员工宿舍,并采用自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统进行保护
B、某多层油布制品仓库,在其一层靠外墙处设置办公室,办公室与仓库之间采用2.50h隔墙和1.00h楼板分隔,且设置了独立的安全出口
C、某车辆装配车间内的润滑油中间储罐设置在单独房间内,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。
D、某焦化厂精萘厂房设置在地下一层,并设置符合要求的直通室外的安全出口


第14题 6

下列有关建筑的平面布置的说法,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的是( )
A、某办公室设置在单层甲酚厂房内,办公室采用3.00h防爆墙与厂房分隔,并设置独立的安全出口
B、某办公室设置在谷物加工厂房内,采用2.50h隔墙,1.00h楼板与其他区域分隔,隔墙上门采用乙级防火门,并通过厂房的安全出口进行疏散
C、某办公室与松节油仓库贴邻建造,并采用3.00h的防爆墙进行分隔
D、设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。


第15题 7

135、某单层黄磷制备厂房,占地面积为280㎡,根据《建筑防火设计规范》下列选项说法符合要求的是( )
A、该厂房耐火等级不应低于二级;
B、厂房内设有三间宿舍供值班人员休息
C、厂房内用于划分防火分区的防火墙,耐火极限不应低于4.00h
D、厂房内布置办公室时,应采用不低于3.00h的防爆墙分隔


第16题 8

对于厂房建筑中操作平台和检修平台,当使用人数少于( )人时,其面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
A、2                            
B、3
C、5                             
D、10


第17题 4

下列关于地下或半地下厂房的防火分区的说法中,错误的是( )
A、二级耐火等级的服装加工厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡
B、一级耐火等级的保温瓶胆厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡
C、二级耐火等级的石棉加工车间设置在地下或半地下且设置自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积不限
D、一级耐火等级的电动车库设置在地下时,每个防火分区最大允许建筑面积为1000㎡


第18题 3

江苏某建筑高度为38m商场,建筑首层为商场,建筑内布置了柴油发电机房、锅炉房等设备用房和汽车库,建筑根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),下列关于该建筑的平面布置做法正确的是( )
A、常(负)压燃气锅炉房,设在地下三层
B、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h楼板分隔
C、柴油发电机房设置在地下一层,采用防火墙与其他部位分隔
D、汽车库与其他部位之间采用防火墙和1.50h楼板分隔


第19题 23

南通市区某综合楼,该建筑地上层数20层,地下2层,建筑高度68m,该建筑地上一层为商场。该综合楼按相关规定设置了相应的消防设施,下列有关说法正确的是( )
A、该建筑在三楼设置卡拉OK厅,卡拉OK厅、室之间及与其他建筑部位之间采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔
B、该建筑在四楼设置多功能厅,多功能厅面积为500㎡,设置了四个宽度均为1.5m的乙级防火门
C、该建筑地下一层设置消防水泵房和柴油发电机房,并采用2.00h隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔
D、该建筑地上5层为办公室,则位于两个安全出口之间的办公室,其室内任意一点到最近的安全出口的距离不应大于75m


第20题 8

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),某民用建筑,耐火等级一级,设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,采用不燃或难燃装修材料,下列关于民用建筑防火分区的说法中,正确的是(   )。
A、若该建筑为高层商场,则每层防火分区的最大允许建筑面积为4000㎡
B、若该建筑为单层的商店,则该层防火分区的最大允许建筑面积为10000㎡
C、若该建筑为高层写字楼,并且仅在建筑首层设置了一层商场,则商场的防火分区的最大允许建筑面积为10000㎡
D、若该建筑为多层公共建筑,建筑层数4层,首层设置商场,2~3层为儿童活动场所,4层为商场,则首层商场防火分区的最大允许建筑面积为10000㎡
E、若该建筑为高层商场,地下一二层同样为商场,则地下一二层商场防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0