综合能力强化-20年06月08日-3

第1题 9

某多层丙类厂房,耐火等级三级,建筑高度24m,与一座单层戊类厂房(耐火等级三级,建筑高度25m)相邻,其防火间距实测符合要求的为( )m。
A 10
B 13.3
C 12
D 17
E 14


第2题 2

下列(   )场所或部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔。
A 医院建筑内的手术部与其他部位之间
B 附设在建筑内的托儿所与其他部位之间
C 电影院放映室与其他部位之间
D 附设在建筑内的老年人照料设施与其他部位之间
E 附设在住宅建筑内的机动车库与其他部位之间


第3题 2

某消防机构对公共建筑进行安全检查,下列检查结果符合相关规范要求的是(  )。
A 某建筑面积为200㎡,人数为50人的幼儿园设置在多层公共建筑的首层,幼儿园设置了一个安全出口 
B 某建筑层数为三层的敬老院,每层建筑面积为400㎡,每层人数为40人,设置了两部疏散楼梯 
C 某建筑面积为200㎡,设计容纳人数为40人的单层咖啡馆,设置了一个安全出口 
D 某中学楼内位于袋形走道两侧的教室建筑面积为80㎡,设置了一个疏散门 
E 某办公楼内位于走道尽端的会议室建筑面积为40㎡且疏散门的宽度为0.9m,设置了一个疏散门


第4题 1

住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。则剪刀楼梯间应符合的规定有(  )。
A 应采用防烟楼梯间
B 应采用封闭楼梯间
C 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
D 楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用
E 楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于6.0㎡,且短边不应小于2.4m


第5题 1

消防技术服务机构对某大型商业综合体下沉式广场进行检查时,下列符合规范要求的是(   )。
A 各相邻分隔区域通向下该沉式广场的出口最近边缘之间的水平距离最小为15m
B 该下沉式广场内设置有2部直通地面的疏散楼梯
C 该下沉式广场设置有一处小饰品商铺,其中用于疏散的净面积为180㎡
D 该下沉式广场设置有封闭的防风雨棚
E 疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度


第6题 2

电气防爆中,下面关于电气线路敷设的说法,符合规范要求的有(  )。 
A 当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气大时,电气线路敷设可选择埋入地下 
B 当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气小时,电气线路敷设在较低处,当电缆沟敷设时,内部应填沙 
C 导线和电缆的连接,可选用压接、熔焊或者绕接 
D 铝芯与电气设备的连接应当采用可靠的铜—铝过渡接头 
E 敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间的墙或楼板的孔洞时,应采用不燃或难燃材料封堵


第7题 2

在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。 
A 建筑高度60m的办公楼,外墙的装饰层采用珍珠岩板 
B 3层综合楼建筑(建筑高度12m),外墙的装饰层采用防火塑料装饰板 
C 25层的星级酒店(建筑高度80m),外墙的装饰层采用大理石 
D 建筑高度48m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料 
E 20层的住宅楼(建筑高度60m),外墙的装饰层采用难燃仿花岗岩装饰板


第8题 2

消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件。关于市场准入文件的说法,正确的是(  )。
A 非消防产品类的管材管件以及其他设备,查验其型式检验报告
B 纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
C 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书
D 目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品 检验机构检验合格的质量保证文件
E 查验所有管材管件及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证


第9题 4

对某工程中用到的室外消火栓进行进场检查,下列检查方式或检查结果符合规定的有(  )。
A 用小刀轻刮消防接口的外螺纹固定接口和吸水管接口,目测这两个接口的本体材料为不锈钢材料制造
B 打开室外消火栓,目测栓阀座用铸造铜合金,阀杆螺母材料是黄铜
C 活动部件转动灵活,材料为不锈钢,无卡涩、脱扣现象
D 目测室外消火栓的阀体上铸有型号和规格两项内容,并与产品检验报告对比一致,则认为合格
E 通过查验产品检验报告,确认室外消火栓有自动排放余水装置


第10题 1

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对室内消火栓系统和消火栓箱进行检测验收,下列检查结果中,符合要求的是(   )。
A 消火栓箱门的开启角度为175°
B 箱体安装的最大垂直度偏差为-2mm
C 栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧
D 栓口中心距地面0.7m
E 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样


第11题 1

关于自动喷水灭火系统喷头的安装,下列说法正确的有(   )。
A 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行
B 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层
C 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
D 当喷头的公称直径小于12mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器
E 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.0m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位


第12题 3

对某湿式自动喷水灭火系统工程进行验收,下列验收检查方法、数量或结果中不符合要求的是(   )
A 测得水力警铃喷嘴处压力为0.06MPa
B 对水泵接合器验收时进行了严密性试验,均不漏水、无损伤
C 系统中共设置了30个水流指示器,共抽查了其中的8个,均合格
D 湿式报警阀带有延迟器,在报警阀动作后65s时报警阀压力开关动作
E 通过在末端试水装置处放水,检查系统流量、压力是否符合设计要求


第13题 2

下列关于气体灭火系统设备与输送管道验收的说法中,正确的是(  )。
A 灭火剂储存容器的数量、型号和规格应全数检查
B 称重检查应按储存容器全数检查
C 储存压力检查按储存容器全数的20%检查
D 低压二氧化碳储存容器按全数检查
E 选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量应全数检查


第14题 3

以下哪些灭火器应当报废(  )。
A 13个月前进行了第三次维修的手提式干粉灭火器
B 卤代烷灭火器
C 倒置使用型灭火器
D 筒体明显变形、机械损伤严重的
E 被火烧过的

第15题 5

下列关于防烟排烟系统风管及部件安装的相关说法中,正确的有(   )。
A 风管中的转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅
B 排烟防火阀应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距端墙面不应大于200mm
C 吊顶内的排烟管道应与可燃物保持不小于150mm的距离或采用不燃材料隔热
D 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.0m
E 排烟窗的手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间,并应便于操作,明显可见


第16题 3

某电影院的观影走道处设有一樘防火卷帘,防火卷帘控制器直接连接火灾探测器。维保人员对其进行联动调试。第一步,使1只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作,防火卷帘控制器收到烟感火警信号,防火卷帘下降至距楼板面1.6m处;第二步,使1只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,防火卷帘下降至楼板面。针对调试中出现的问题,可能的原因有(  )。
A 消防联动控制器模块故障
B 防火卷帘卷门机刹车抱闸不可靠
C 防火卷帘限位器故障
D 防火卷帘控制器的联动逻辑设定错误
E 探测器至防火卷帘控制器之间线路断路


第17题 1

下列有关火灾自动报警系统布线、组件安装及接地的做法,符合要求的是(  )。 
A 接线盒引到探测器底座的线路长度为1.5m,采用可弯曲金属电气导管保护 
B 由于线路过多,在部分控制器端子板的接线端上接线3根 
C 在人字形屋顶下安装点型感烟火灾探测器,探测器的倾斜角为50° 
D 导线敷设完毕后,用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻 
E 为节省空间,将某报警区域内需要安装的模块统一安装在该报警区域内的配电柜内

第18题 3

对火灾自动报警系统每月应进行检查的项目有(  )。 
A 预作用阀组、排气阀前电动阀直接手动控制功能检查
B 雨淋系统雨淋阀组直接手动控制功能检查 
C 液位探测器动作信号反馈功能检查
D 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀,启动、反馈功能,动作信号反馈功能检查
E 湿式系统消防水泵直接手动控制功能检查


第19题 2

火灾自动报警系统投入使用后,通信故障灯亮。关于该故障原因分析及处理方法不正确的是(  )。
A 故障原因可能是市电停电、通信线路短路
B 故障原因可能是区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机
C 若因为探测器或模块等设备造成通信故障,应更换或维修相应设备
D 故障排查可检查区域报警控制器与集中报警控制器的通信板,若存在故障,维修或更换通信板
E 故障排查可在控制模块与受控设备之间增加电气隔离模块


第20题 2

应急预案编制的客观依据不包括(   )。
A 消防法律法规规章
B 本单位基本情况
C 本单位安全重点部位情况
D 员工消防安全素质
E 员工防火灭火技能

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0