技术实务强化-20年07月25日

第1题 14

某小县城,拟在一座耐火等级为二级的多层氟利昂工厂附近新建一座耐火等级为三级的单层制砖车间,为了安全起见,两座厂房之间的防火间距最小为()m。
A  10
B   12
C   13
D   14


第2题 5

哈尔滨某地下一层商场,商场内设置吊顶,室内净高度为2m,总建筑面积为2800㎡,商场内全部设置干式自动喷水灭火系统,该干式自动喷水灭火系统的作用面积不应小于()㎡。
A  160
B   208
C   260
D   338


第3题 10

东北某地区拟新建一座总建筑面积为1800m2的地下商场,净空高度为5m,采用预作用自动喷水灭火系统系统进行保护,系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置。该商场装有符合规范要求的通透性吊顶,则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。
A  8L/min·㎡,160㎡
B 10.4L/min·㎡,208㎡
C 12L/min·㎡,260㎡
D 15.6L/min·㎡,338㎡


第4题 6

某市一栋建筑高度为60m的宾馆,欲在其南侧新建一座建筑高度为25m的5层办公建筑。办公建筑的屋顶无天窗,宾馆邻近办公建筑一侧的外墙高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位,设置甲级防火门窗防止火灾蔓延。该宾馆和办公建筑的防火建筑不应小于()m。
A  3.5
B   4
C   9
D   13


第5题 20

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列两建筑之间的防火间距的设计方案中,不符合标准的是()。
A  两座存储糖醛的仓库,相邻两面外墙其中一面为防火墙,则两座仓库之间的防火间距为6m
B 两座乙炔站,相邻两面外墙中,较高一面外墙为防火墙,则两座厂房之间的防火间距为4m
C 两座不同高度的5层收音机装配厂房,相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限为1.00h,则两座厂房之间的防火间距为4m
D 两座二级单层木器厂房,相邻两面外墙均采用不燃性墙体砌成,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的洞口面积之和均为外墙面积的3%,且洞口错位设置,则两座木器厂房之间的防火间距为7.5m


第6题 6

某二级耐火等级的多层酚醛泡沫塑料加工厂,周围拟新建一座二级耐火等级的多层电视机装配厂,两座厂房的外墙均为不燃性墙体,且无外漏的可燃性屋檐,相邻两面墙体上的开口面积之和均为各自外墙面积的5%,墙上开口错位设置。为了消防验收能顺利通过,该电视机装配厂房至少与酚醛泡沫塑料厂房保持()m的距离。
A  10
B   7.5
C   5
D   12


第7题 27

某建筑高度28m的展览建筑,耐火等级为一级,其外墙均采用防火墙,屋顶的耐火极限为1.00h,且无开口。消防检查单位对该建筑与其四周相邻建筑的防火间距进行测量,周围建筑耐火等级均为一级,外墙均未设置防火墙。测量结果如下,其中不符合要求的是()。
A  与建筑高度35m的办公楼,防火间距为3.5m
B   与建筑高度为28m的商场,防火间距为3.5m
C   与建筑高度54m的单身公寓,防火间距为3.5m
D   与建筑高度为28m的医院,防火间距为3.5m
E   与建筑高度为112m金融大楼,防火间距为3.5m


第8题 12

某电动车生产厂内,电动车生产车间与抛光车间相邻而且电动车生产车间外墙为防火墙,电动车生产车间建筑高度13m,抛光车间建筑高度10m.下列关于二者防火间距的说法中,正确的是()。
A  6m
B   4 m
C   不限
D   10m


第9题 8

某工厂有一座建筑高度为21m的服装加工厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m、屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的保温瓶胆生产厂房。如该保温瓶胆生产厂房与服装加工厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。
A  3.5
B  4
C  6
D  10


第10题 22

某工厂有一座建筑高度为21m的多层丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边并排新建一座建筑耐火等级为三级,建筑高度为15m的多层丁类生产厂房。两座厂房屋面均为上人平屋面,墙体均为不燃性且无外露的可燃性屋檐,相邻外墙上无门窗洞口,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。
A 10
B   9
C   6
D   4


第11题 3

对于建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,()。
A  在规范基础上减小2m
B 在规范基础上减小4m
C 在规范基础上减小不超过25%
D 仍不应减小


第12题 4

两相邻多层民用建筑中,其较低一座建筑的耐火等级不低于(),屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m。
A  一级
B 二级
C 三级
D 四级


第13题 12

当一座设置有自动灭火系统系统的单层三级耐火等级“山”型沥青加工厂房的占地面积大于16000m2时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。
A  16
B 14
C 12
D 10


第14题 22

当一座设置有自动灭火系统的两层三级耐火等级“山”型木器加工厂房,该厂房占地面积为2500㎡时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。
A  6
B  14
C  12
D  10


第15题 10

相邻的两座民用建筑,耐火等级均为一、二级,其中一座是建筑高度为32m的高层办公楼,另一座是建筑高度为54m的综合楼,办公楼的屋顶无天窗,综合楼与办公楼相邻一侧的外墙高出办公楼屋面的部分设置了符合规范要求的防火卷帘;则办公楼与综合楼之间的防火间距最小可以是()m。
A  3.5
B 4.0
C 10
D 13


第16题 3

下列关于湿式自动喷水灭火系统的描述中,正确的是()。
A  准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统
B 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统
C 准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。
D 采用开式喷头,由雨淋阀控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管系统启动雨淋阀


第17题 3

下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。
A  雨淋系统与预作用系统均采用闭式洒水喷头
B 干式系统不应设置延迟器
C 雨淋系统应能由配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋报警阀
D 预作用系统可由火灾自动报警系统开启预作用报警阀组,并转换为湿式系统


第18题 4

下列组件中,()通常不安装在开式自动喷水灭火系统中。
A  雨淋阀组
B 开式喷头
C 配套设置的火灾自动报警系统
D 系统管网的快速排气阀


第19题 6

下列哪个自动喷水灭火系统的设置场所,理论上可以不设置火灾探测器()。
A  设置湿式系统的场所
B 设置预作用系统的场所
C 设置自动控制雨淋系统的场所
D 设置自动控制水幕系统的场所


第20题 9

湿式系统和干式系统的联动控制设计时,()的动作信号应反馈至消防联动控制器。
A  水流指示器
B 信号阀
C 压力开关
D 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号
E 末端试水装置

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0